Dzień dobry,

Jestem na etapie modernizacji domu (wymiana okien/docieplenie no i kotłownia.

Na tą chwilę sytuacja wygląda tak:

Jest Dom budowany w latach 80', budynek jest podpiwnicznony natępnie jest parter, piętro oraz strych (poddasze)

Budynek zamieszukją dwie rodziny (jest on podzielnoy w poziomie) Do mnie należy piwnica i parter. I teraz do meritum.

Docelowo potrzebuję PC (na dziś dzień mam olej opałowy...)

Jeśli chodzi o stan faktyczny na dzień dzisiejszy wygląda to tak:

Ogrzewanie: olej opałowy (póki co jedne piec na cały dom, średnie zużycie opału na rok to 4000l) Podgłówka póki co tylko w jednym pomieszczeniu, reszta grzejniki dwupłytowe

Ocieplenie: Strych wełna mineralna 10cm + deskowanie,piwnica brak izolacji, ściany brak izolacji

Stolarka okienna/drzwiowa: okna nowe (2lata ) dwuszybowe w miarę 'ciepłe' drzwi stare drewniane.

Instalacja PV o mocy 4,29kWp

Temperatura w domu całą dobę w granicach 22-23'

 

Jako, że planujemy całkowite oddzielenie mieszkań (osobny prąd, ogrzewanie etc. ) planuje swoją kotłownie etc.

Plan na ten rok jest następujący:

Ocieplenie budynku (styropian 15cm grafit 0,32)

Wymiana drzwi wejściowych na nowe, trzymające ciepło

Zrobienie nowej kotłowni. I tu mam kilka pytań. I informacji

 

Założenia są następujące:

Powierzchnia całkowita użytkowa (mojej części domu) 170m2

Część podpiwniczona 70m2 ( w tej części planuje maty elektryczne)

Parter 100m2- 70m2 podgłówka pozostałe 30m2 - grzejniki

Sufity na piętrze w ok 35m2 będą podwieszane z wypełnieniem wełny 10cm

Instalacja PV będzie rozbudowana o 5.5kWp czyli łącznie będę miał ok. 9.8kWp

 

Pytania

Szukam pompy ciepła, która da radę ogrzać CWU oraz CO dla ocieplonego budynku z nowymi oknami oraz drzwiami o powierchni 170m2, gdzie część podpiwniczona będzie miała temp max 20' a parter 22-23' + zbiornik C.W.U 200L

 

Pytanie czego mm szukać w budżecie całkowitym do 40 000zł

Według kalulatora mojeciepło OZC wynoi ok. 8.6kWp dla moje części budynku

Edytowane przez zyb3usz
poprawa posta
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268037-ozc-86kw-jaka-pompa-do-tego/
Udostępnij na innych stronach

Powierzchnia całkowita użytkowa (mojej części domu) 170m2

- Część podpiwniczona 70m2 ( w tej części planuje maty elektryczne)

- Parter 100m2; 70m2 podgłówka, pozostałe 30m2 - grzejniki

Sufity na piętrze w ok 35m2 będą podwieszane z wypełnieniem wełny 10cm

Instalacja PV będzie rozbudowana o 5.5kWp czyli łącznie będę miał ok. 9.8kWp

 

-Szukam pompy ciepła, która da radę ogrzać CWU oraz CO dla ocieplonego budynku z nowymi oknami oraz drzwiami o powierchni 170m2, gdzie część podpiwniczona będzie miała temp max 20' a parter 22-23' + zbiornik C.W.U 200L

Według kalulatora mojeciepło OZC wynoi ok. 8.6 kWp dla moje części budynku

Skoro w części podpiwniczonej 70m2 ( w tej części planuje maty elektryczne) to ta część budynku;

- powinna być wyłączona z obliczeń OZC,

- PC będzie ogrzewać tylko parter???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268037-ozc-86kw-jaka-pompa-do-tego/#findComment-8000883
Udostępnij na innych stronach

Tak, PC będzie ogrzewać tylko parter czyli ok. 100m2

Przy moich założniach wyszedł mi taki wynik: https://cieplo.app/wynik/ubce

5,8 kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza na CO;

- PC np; Panasonic 9 kW

ba887ae8076f.png

Korzystnie by były gdyby cały parter był na podłogówce

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268037-ozc-86kw-jaka-pompa-do-tego/#findComment-8000895
Udostępnij na innych stronach

Ew. jest opcja zostaeienia w pinicy 2 grzejników wtedy, wyglądałoby to tak, że

Pompa Ciepła potrzebna dla 150m2

W tym

70m2 to kaloryfery

80m2 to podłogówka

 

Pytanie czy tak można i czego wtedy szukać ? Jakieś konkretne modele mogę dostać ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268037-ozc-86kw-jaka-pompa-do-tego/#findComment-8000897
Udostępnij na innych stronach

Najkorzystniej dla inwestora gdy całość byłaby ogrzewana PC;

- takie rozwiązanie jak u Ciebie, to w większości modernizowanych budynków to standard,

- z tym, że na parterze przeważnie jest podłogówka a na piętrze grzejniki,

- moce cieplne grzejników dla tz=45/35 C muszą być > od mocy cieplnej danego pomieszczenia,

- poczytaj temat; Grzanie PC-PW w II-taryfie;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268037-ozc-86kw-jaka-pompa-do-tego/#findComment-8000899
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...