uszek 20.12.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 Mam taki problem. Cyrkulacja ciepłej wody (nie chodzi mi o ogrzewanie) jest zrobiona w ten sposób że mam pociągniete dwie rurki do ciepłej wody i jedną do zimnej. Chodziło o to by ciepla woda cały czas krązyła i w momęcie otwarcia kranu od razu była ciepła (piec mam z zasobnikiem na ciepłą wodę),no ale tak nie jest, normalnie musze czekac aż woda spłynie z rur i dopiero jest ciepła, dlaczego? Może trzeba tam wpiąć pompę do cyrkulacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Newniek 20.12.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 No nawet napewno trzeba podpiąć pompę, bo tak masz tylko dwie równoległe rury. Gdzie powinna być wpięta pompa powinien ci powiedzieć hydraulik, który robił ci instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 20.12.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 bez pompy nie pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjr 20.12.2004 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 Mam taki problem. Cyrkulacja ciepłej wody (nie chodzi mi o ogrzewanie) jest zrobiona w ten sposób że mam pociągniete dwie rurki do ciepłej wody i jedną do zimnej. Chodziło o to by ciepla woda cały czas krązyła i w momęcie otwarcia kranu od razu była ciepła (piec mam z zasobnikiem na ciepłą wodę),no ale tak nie jest, normalnie musze czekac aż woda spłynie z rur i dopiero jest ciepła, dlaczego? Może trzeba tam wpiąć pompę do cyrkulacji ? Potrzebna pompa, wyłącznik z programatorem (żeby cały czas pompa nie pracowała) i jeszcze jakieś naczynie wyrównawcze przejmujące nadmiar wody (zamknięty obieg, nagrzana woda powiększa objętość). Ja niestety mam korytko pod zaworem zabezpieczającym obieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 20.12.2004 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 dzieki za szybką odpowiedź do PJR, a czy zasobnik w piecu na 20 litrów nie może dzialać jako zbiornik wyrównawczy, czy musze jakiś dodatkowy montować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek_w 20.12.2004 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 Ja mam piec Vaillanta i cyrkulacje oczywiscie z pompa i zadnego dodatkowego naczynia wyrownawczego. Jedno co polecam to zrobic sobie wylacznik do tej pompy ale dziala tylko wtedy kiedy uzytkownik chce. Kosztowal 70 zl. Uruchamia u mnie pompe po nacisnieciu wylacznika "dzwonkowego" na 4 minuty, w tym czasie woda sobie krazy w rurkach. PolecamPozdrPW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek_w 20.12.2004 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 Ja mam piec Vaillanta i cyrkulacje oczywiscie z pompa i zadnego dodatkowego naczynia wyrownawczego. Jedno co polecam to zrobic sobie wylacznik do tej pompy ale dziala tylko wtedy kiedy uzytkownik chce. Kosztowal 70 zl. Uruchamia u mnie pompe po nacisnieciu wylacznika "dzwonkowego" na 4 minuty, w tym czasie woda sobie krazy w rurkach. PolecamPozdrPW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 20.12.2004 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 zbiornik powinien być, bo przy podgrzewaniu wody rośnie ciśnienie i latem nie potrzebnie wciska ciepło do kaloryferów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 20.12.2004 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 Ja mam piec Vaillanta i cyrkulacje oczywiscie z pompa i zadnego dodatkowego naczynia wyrownawczego. Jedno co polecam to zrobic sobie wylacznik do tej pompy ale dziala tylko wtedy kiedy uzytkownik chce. Kosztowal 70 zl. Uruchamia u mnie pompe po nacisnieciu wylacznika "dzwonkowego" na 4 minuty, w tym czasie woda sobie krazy w rurkach. Polecam Pozdr PW Dokładnie. Najprościej rozwiązać to w ten sposób, żeby pompa włączała się podczas zapalania światła w łazience bądź w kuchni lub najprostsza czujka ruchu. Wtedy włączając światło uruchamiamy cyrkulację i zanim zaczniemy korzystać z kranu będzie tam od razu ciepła woda. Może też być programator godzinowy, ale większe straty, ponieważ dłużej pracuje pompa. Ale pamiętajcie. Jeśli ktoś jest dopiero na etapie projektowania lub układania instalacji CWU, niech dobrze się zastanowi nad jej zastosowaniem. Na krótkich odcinkach jest ona całkowicie zbędna a podraża koszt inwestycji i eksploatacji. Z doświadczenia wiem, że na odcinkach typu 2mb rury, po odkręceniu kranu ciepłą wodę mamy po kilku sekundach. Stosowanie cyrkulacji w tym przypadku jest przerostem formy nad treścią. Co innego, jak w rozległym domu parterowym łazienkę mamy na jednym końcu domu a kuchnię na drugim... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 20.12.2004 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 zbiornik powinien być, bo przy podgrzewaniu wody rośnie ciśnienie i latem nie potrzebnie wciska ciepło do kaloryferów. Myślałem, że rozmawiamy tutaj o cyrkulacji CWU. Jak i co ma mi ją wciskać do kaloryferów...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjr 20.12.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 dzieki za szybką odpowiedź do PJR, a czy zasobnik w piecu na 20 litrów nie może dzialać jako zbiornik wyrównawczy, czy musze jakiś dodatkowy montować? Też mam zbiornik 70 l cpu, a przez zawór nadmiar wody wypływa. Nie mam na razie rozwiązania. No chyba, że wylewanie wody z korytka ( dwa razy dzienne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 21.12.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Myślałem, że rozmawiamy tutaj o cyrkulacji CWU. Jak i co ma mi ją wciskać do kaloryferów...??? tak mi powiedział "fachowiec" i się nad tym nie zastanawiałem, ale teraz faktycznie nie wiem co ma piernik do wiatraka, może przy okazji mi ktoś podpowie dlaczego latem czasami któryś z kaloryferów jest ciepławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-491307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 21.12.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Ja mam pompe do cyrkulacji za nia zawór zwrotny i zbiornik wyrównawczy. Do tego sterownik godzinowy ( ale nie jest to dobre rozwiązanie) Myśle że ciekawe jest rozwiązanie z czujka ruchu ale ja potrzebowałbym w 2dwóchłazienkach i kuchni aby mieć pełen komfort. Pisałem juz kiedyś na forum o włączniku pompy cyrkulacyjne j reagującym na minimalny spadek ciśnienia w instalcji.Wyglada to tak ze wchodząc rano do łazienki na chwilę otwierasz wodę co powoduje uruchomienie cyrkulacji. Pozostaje jeszcze kwestia casu jaki jest potrzebny aby ta ciepła woda doleciała do danego kranu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-491369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 21.12.2004 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Uważam że uruchamianie cyrkulacji dopiero jak się wejdzie do łazienki nie jest dobrym rozwiązaniem: u mnie po włączeniupompki wodę ciepławą mam po 20 sek, ale naprawde ciepłą - po ok. minucie. Sam mam sterowanie czasowe (z supermarketuchinski sterownik włączany do kontaktu, programowany, za 50 zł) pomki cyrkulacyjnej i jak się przytomnie ustawi czasy (dni tygodnia, godziny) to ma się cwu bez czekania i wszedzie.W "wyjątkowych" dniach, gdy cały czas korzysta się z cwu, wystarczy przestawic sterownik w pozycję i wtedy pompka cyrkuluje wodę cały czas. Niektórzy w takim, jak mój układzie "szeregowo" dokładają jeszcze wyłącznik sterowany temperaturą cyrkulującej wody - ale ja dałem sobie na razie z tym spokój na razie pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-491375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 21.12.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Niektorzy pisali ze cyrkulacja nie pojdzie bez pompki - myla sie. Mam cyrkulacje m.in. do kuchni - roznica w wysokosci ok. 1.5m pomiedzy wyjsciem cyrkulacji z zasobnika a wyplywem kranu w kuchni (kuchnia oczywiscie wyzej). Na przewodzie cyrkulacji zainstalowana pompa oraz zawor zwrotny. Sila z roznicy gestosci wody momo niewielkiej roznicy wysokosci przezwycieza opor sprezyny zaworu zwrotnego i opory na pompie. Jednak wszystko zalezy od konkretnej instalacji, czasami roznica wysokosci moze byc znaczna a sposob polozenia instalacji uniemozliwi samoczynna cyrkulacje poprzez zainstalowanie duzej ilosci ksztaltek (dodatkowe opory).Druga sprawa - naczynie wzbiorcze - jest potrzebne, inaczej woda przy nagrzewaniu bedzie wylewac sie przez zawor bezpieczenstwa - tym wiecej im wieksza bedzie delta t. Jak zawor bedzie 6bar to takie wzrosty cisnienia nie beda bez szkody dla calej instalacji wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-491828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 21.12.2004 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Długi masz rację .Są wykonywane instalacje cyrkulacyjne c.w.u. bez pomki i eletronicznego badziewia ,ale przez instalatorów, a nie ińśtalatorów.Zbiornik przeponowy do wody musi być jeżeli chcemy mieć jednakowe ciśnienie a nie ukidane zawory bezpieczeństwa i chuśtawkę ciśnień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-492108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 22.12.2004 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Ojej , dzieki za posty, ja się chcialem spytac tylko o pompkę,a tu tyle wiadomości że mną zakręciło. Dzięki waszym postą nastawilem się że ochrzanie hydraulika, (byłem z nim umuwiony wczoraj), a tu iespodzianką pompka była zainstalowana tylko hydraulik jej nie podlaczył, wczoraj zakladał termostaty podlaczył pompkę i wszystko jest OK. TZN NIE WSZYTSKO. Przy zakladaniu programatora okazało sie, że fachowcy od kominka przewiercili mi przewód który szedł od pieca do programatora. Trzeba albo wyrywać przewód i kłaść nowy w to samo miejsce, albo przenieść programator w inne miesjsce tak by jak najmniej kuć. CHYBA SIĘ ZABIJE. I JAK JA MAM SIE WPROWADZIĆ NA NOWY ROK ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-492453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 22.12.2004 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Uszek wprowadzaj się, "odrobina" alkoholu i gdzieś będziesz miał sterowniki i cyrkulacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-492574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 23.12.2004 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 Kanadyjczyk, ty myślisz całkiem racjonalnie, jest tylko jedno ale, z tego co wiem jeżeli nie ma programatora i temperature ustawia się na piecu to piec zużywa dużo więcej gazu, a ja dzisiaj właśnie odebrałem rachunek z gazowni za 23 dni grzania i to nie na full, za jedynę 251 zł, jak tak dalej pójdzie to chyba będę się musial znieczulic ba jak mowią rosjanie " na trzeźwo to tego nie razbierjosz" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-493395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania