piotrek88

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 61
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Mam Galmeta 200l+2xKS 2100F i bez trudu mam w słoneczne dni na zasobniku 85stopni góra/dół-bywa, że gdy grzeje słoneczko nadmiar ciepła idzie na piec schładzając zasobnik i jednocześnie odbierając nadmiar ciepła z kolektorów slonecznych. Może sterownik masz ustawiony na "program urlop" gdzie w nocy się schładza zasobnik oddając ciepło na panele albo w sterowniku masz za nisko ustawioną docelową max temperaturę wody użytkowej i gdy ja przekraczasz odpala się schładzanie? Edytowane przez Dariusz1983
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam coraz większą obawę. Dwa kolektory tak średnio nagrzewają mi te 140 l wody. Przy pełnym nasłonecznieniu nagrzeje co orawda do 65 stopni ale jak dam zbiornik 250 l to nie wiem czy wówczas nagrzeje czy znowu zrobi mi 45 stopni ? I ważne. Przy średnim nasłonecznieniu mam wodę podgrzaną do 45 stopni to mam obawę ze Przy 250 l wody nagrzeje mi do 35 stopni i będzie za mało. Bo skoro 140 l nagrzewa do określonej temperatury to jakoś nie chce mi się wierzyć że zmiana orientacji zbiornika na pionowy sprawi cód i będzie ki nagrzewać 300 l do 60 stopni skoro 140 l nie daje rady
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jednak uwierz przyjacielu, że tak właśnie może być. Szkoda, że nie słuchasz przedmówców, źle Ci nie radzą. Każdy dorzuca swoje "trzy grosze" poparte jakąś praktyką, tudzież literaturą. A ty brniesz dalej w zwiększenie powierzchni solarnej. Nie tędy droga kolego. Dlaczego ?

Mam 4 x solar płaski Polskiego producenta ( łącznie 7,2 mkw netto absorbera ) - i np. dziś zagrzało mi to 850 L wody do temp. ok. 55 stopni. Mój zbiornik to bufor pionowy z dolną wężownicą solarną ( miedzianą ). Kolektory ustawione na południowy wschód, ok. 33 stopni pochył.

 

Jak czytam, że Ty myślisz o 3 kolektorach do Twojego zbiorniczka, nawet tego 250 L to aż mnie ciarki przechodzą...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O czym Ty mówisz mamy przecie eksperta od solarów. Szkoda że przy kombinowaniu wybuchnie jego dom... rodzina i oby on był poza domem aby zrozumiał że to ON ich zabił.

Dajmy mu pole do popisu - z samobójcami można rozmawiać, przekonywać ich że życie ma wartość... później wartość będzie miała życie niezależnie od wiary.

Jedni mają plan na życie zaćpać się na Amen, inni zapić, może jego planem jest jakiś wybuch i poparzenia trzeciego stopnia, przeszczepy skóry i cholerny ból

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wszystkie analizuje i biorę pod uwagę. Jednak nie rozumiem co ma wybuchnąć? Panel solarny ? Bo na zbiorniku mam teraz bezpieczną temperaturę ok 50 stopni wieczorem. Jak paliłem piecem to czasami był problem jak miałem 80 stopni. Teraz zazwyczaj w kranie puszczam samą ciepłą na prysznic jak mam 36.6 na zbiorniku. A jak braknie prądu to nie wiem jak to zareaguje ale układ jest otwarty więc ciśnienie jest stałe. O.5 bar. Na bojlerze ustawiłem 75 stopni po czym ma włączyć się na grzejniki obieg. Jak paliłem piecem to bojler grzałem niejednokrotnie do 90 stopni aby więc wodę na 2 dni. Jak ktoś zapomniał zamknąć popielnik i na piecu miałem 120 stopni woda się gotowała to układ się zapowietrzał i nie grzało bojlera

 

Ps. Marcinbbb piszesz że pizdnie ale co ma pizdnąć ? Jak widzisz że czegoś brakuje w instalacji coś można poprawić celem bezpieczeństwa to napisz. Sterownik ma zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzaniem bojlera. Przy temp 95 stopni pompa nie będzie pracować.

Edytowane przez piotrek88
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jednak uwierz przyjacielu, że tak właśnie może być. Szkoda, że nie słuchasz przedmówców, źle Ci nie radzą. Każdy dorzuca swoje "trzy grosze" poparte jakąś praktyką, tudzież literaturą. A ty brniesz dalej w zwiększenie powierzchni solarnej. Nie tędy droga kolego. Dlaczego ?

Mam 4 x solar płaski Polskiego producenta ( łącznie 7,2 mkw netto absorbera ) - i np. dziś zagrzało mi to 850 L wody do temp. ok. 55 stopni. Mój zbiornik to bufor pionowy z dolną wężownicą solarną ( miedzianą ). Kolektory ustawione na południowy wschód, ok. 33 stopni pochył.

 

Jak czytam, że Ty myślisz o 3 kolektorach do Twojego zbiorniczka, nawet tego 250 L to aż mnie ciarki przechodzą...

 

3 kolektory bo mój cel to było grzanie również 2 pomieszczeń. A tu przy dwóch panelach ani razu mi nie przełączyło na obieg centralnego ogrzewania. Przy jednym kolektorze jeden grzejnik 8 żeberek to był zimny. Zero grzania. A ja chciałem aby dwa grzejniki były lekko ciepłe. Mam łazienkę w podziemiach i w lecie jest tam dość chłodno. Jakieś ubrania nic nie schnie na suszarce. Jak paliłem piecem to w największe upały puszczałem na grzejniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aby uniknąć ewentualnego prolemu z przegrzaniem solarów w razie braku zasilania kup jakiś ups APC(lub inny z pełnym sinusem na wyjściu podczas pracy awaryjnej) podłącz do niego zwykły akumulator samochodowy(z odzysku byle by był w miarę sprawny wyjdzie "za darmo") lub "na bogato" długowieczny aku LiFePO4 i do UPSa podłącz zasilanie solarów. W razie braku prądu masz kilka/kilkanaście(zależne od pojemności aku) godzin minimum zasilanie awaryjne solarów. Ja u siebie tak mam i podłączyłem Solary i elektronikę sterującą pieca CO i zero stresu w razie awarii zasilania. Edytowane przez Dariusz1983
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aby uniknąć ewentualnego prolemu z przegrzaniem solarów w razie braku zasilania kup jakiś ups SPC podłącz do niego zwykły akumulator samochodowy(z odzysku byle by był w miarę sprawny wyjdzie "za darmo") lub "na bogato" długowieczny aku LiFePO4 i do UPSa podłącz zasilanie solarów. W razie braku prądu masz kilka godzin minimum zasilanie awaryjne solarów. Ja u siebie tak mam i podłączyłem Solary i elektronikę sterującą pieca CO i zero stresu w razie awarii zasilania.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślałem nad przetwornicą czysty sinus. W sobotę dogrzałem piecem wodę w bojlerze do 80 stopni. I dwa kolektory przez słoneczny dzień w niedzielę nie dały radę podnieść temperatury nawet o 1 stopnień. Za duże chyba starty na tym zbiorniku dwupłaszczowym są. Ale zbiornik będę zmieniał ma 250 l pionowy. Tylko narazie funduszy brak...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W poniedziałek spróbuję zamówić zbiornik firma Elektromet poj 207 l.

 

Ile litrowe naczynie przeponowe będę potrzebował ?

Jaki glikol kupić ? Może być etylenowy czy musi być propylenowy ? Ciśnienie wody użytkowej mam stałe zredukowane do 4 bar więc ryzyko przedostania się glikolu do wody użytkowej nie występuje. Póki co myślę zalać wodą zdemineralizowaną celem przepłukania układu.

 

Tylko nie wiem w jaki sposób ten układ zamknięty się robi. Do tej pory robiłem wszystko na otwartych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Screenshot_20220614-060346_Gallery.jpg

 

Witam. Zakupiłem Kospel 200l. Proszę o poradę w paru kwestiach. Czy będzie to działać tak jak zaznaczyłem na schemacie ? Chodzi mi o to czy na obiegu zamkniętym są mi potrzebne zawory zwrotne czy nie? Czy mój pomysł z cyrkulacją ma szanse powodzenia ? Chodzi mi o to jak będę nagrzewał wodę górną wężownicą to czy montując pompkę cwu jak zaznaczyłem na schemacie to ma szanse to działać? Nagrzać cały zbiornik górną wężownicą ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
No niestety. Działa ale nie grzeje. Wczoraj nagrzałem piecem 200l do temp 55 stopni. Rano miałem 50 na dole. I w pełnym słońcu dzisiaj wieczorem uzyskałem 65 stopni na Dolnym odczycie. Góra 68 stopni. A cały dzień pełne nasłonecznienie. I temp na polu 31 stopni. Temp na kolektorze w południe przy przepływie 2.4 l / min o 14 stopni wyższa niż na czujniku na dole zasobnika. Wydaje mi się że zrobiłem wszystko dobrze. Jedynie rury mam pex zamiast metalu. 1,1 m2 wężownicy ma ten kospel. Rozmawiałem z producentem hewalex to mówił że 0.8 m2 jest zalecane minimum dla 2 kolektorów co posiadam. Ale w tych pojemnościach zbiorniki innych firm mają podobne parametry. A cały zestaw hewalex z 200 l zasobnikiem ma wężownice właśnie 0.8 m2 dół i 0.8 gora. Ja mam dół 1,1 i gora 0.75 m2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja dziś smażyłem grzejnik w łazience temperaturą 85*C, wiesz jak może śmierdzieć farba z grzejnika w tej temperaturze?

Zobacz po chłodzeniu "nocnym"

1.jpg

 

Układ podobny 200l 2 kolektory, i 400l i 4 kolektory. A mój szaleje a Twój nie działa?

Woda ma 82*C a Ty cudujesz.

 

Piec aha to coś co grzeje wyłączyłem jakoś w połowie kwietnia....

U mnie solary robią aż za wiele i trzeba je w nocy chłodzić a Ty nie możesz dogrzać cwu... co to się wydażyło?

Edytowane przez marcinbbb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja dziś smażyłem grzejnik w łazience temperaturą 85*C, wiesz jak może śmierdzieć farba z grzejnika w tej temperaturze?

Zobacz po chłodzeniu "nocnym"

[ATTACH=CONFIG]459843[/ATTACH]

 

Układ podobny 200l 2 kolektory, i 400l i 4 kolektory. A mój szaleje a Twój nie działa?

Woda ma 82*C a Ty cudujesz.

 

Piec aha to coś co grzeje wyłączyłem jakoś w połowie kwietnia....

U mnie solary robią aż za wiele i trzeba je w nocy chłodzić a Ty nie możesz dogrzać cwu... co to się wydażyło?

 

Wygląda, ze dogrzałes wodę w zasobniku o te 40 stopni więcej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...