Adamek1990 07.06.2022 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 Witam Mam już wodę na budowie. Czy szczelność zimnej wody którą mam już podłączoną moge sprawdzić po prostu ją odkręcając i napełniając instalacje? Zostawiając na dzień czy dwa i obserwując?CWU i zasilanie rozdzielaczy chciałbym sprawdzić powietrzem - nabić 3 bary i1 etap przez 30 min dobijać do wartości nominalnej jeśli będzie zmaina a 2 etap próby o zostawienie na wartości nominalnej na 2h i jeśli nie spadnie o więcej niż 0,2 bara to uznać za próbę udaną. Podłogówka jeszcze nie rozłożona - próba cwu zimnej i zasilania rozdzielaczy. Hydraulik mnie wykiwał i chciał oszukać na próbie szczelności - przez tydz nie odbierał tel w poniedziełek dzwoniłem do niego 6 razy - nie odebrał a przyjechał na budowę nie informując mnie o tym - po wejściu na budowę na manometrze z skałą 4 bar nabił "do zamknięcia licznika" więc nie mógł stwirdzić czy coś spadło i po 20 min odjechał twierdząc że próba wykonana - chciał mnie po prostu oszukać - dlatego muszę to dokończyć sam a nie instalator - inni instalatorzy każą czekać po 3 tygodnie ja niestety nie mam tyle czasu. Proszę o pomoc i rady.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268849-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-woda-i-powietrze-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania