Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Słuchaj gościu. Nie urządzaj sobie tu wyciecz personalnych pod moim adresem.

Przecież oczywiście to ty jesteś tu najmądrzejszy i zawsze masz rację...

W stopce mam napisane, że posiadam PC i PV.

Koledze @toma1 odpowiedziałem, że PV nie łączymy z PC i dobrze wiesz, co miałem na myśli. A jeżeli nie, to twój problem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8027282
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 50
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Wiesz że do diesla nie lejemy benzyny? Wiesz że nie szczamy na środku ulicy?

Jeśli coś jest oczywiste to nie rób z siebie kretyna intelektualnego! I nie mi to tłumacz tylko gościowi na forum który pyta czy można szczać na ulicy generalnie tak ale nie wypada!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8027285
Udostępnij na innych stronach

To że jesteś gburem, nie znaczy, że masz patent na wiedzę i możesz obrażać wszystkich dookoła.

Nie odpowiadałem na twojego posta, ale na posta innego forumowicza, więc "morda w kubeł"

Tacy jak ty muszą gdzieś błysnąć od czasu do czasu, życie...

Nie zamierzam dłużej dyskutować z takimi typami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8027326
Udostępnij na innych stronach

Tylko ci przypomnę z jakim gburem mamy do czynienia:

Instalacji PV nie łączymy z PC.

 

a czemu nie łączymy inny użytkownik ma się domyślać co masz na myśli? Jak ci pokazałem że nawet w stopce masz pompę i pv ale nie łączymy;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8027383
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Pytałem na innych tematach ale zapytam na stronie z taką pompą jak moja . Czy macie ustawioną deltę T na fabryczne 5 stopni czy zmniejszaliście na mniej. Pytam bo pompa ma problem dojść do temperatury zadanej. Próbuję jeszcze różnych ustawień obiegówki za buforem by nie pompowało za szybko albo za wolno dlatego pytam o różnicę temperatur wyjścia i powrotu bufora. Jeden z kolegów podpowiedział że do grzejników tak jak u mnie to po między 5- 10 stopni.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8034916
Udostępnij na innych stronach

Tak poza konkursem to masz rację bo z tymi deltami to kiedyś próbowałem się dowiedzieć i nikt nie odpowiedział . Instrukcja od Rotenso to porażka pisana przez specjalistę dla instalatora a że część instalatorów też się uczy dlatego to forum ma się dobrze. Do rzeczy i zapytam jeszcze raz . Poz 3.5 dT1SH oraz następna 3.6 dTSH Obie to różnice uruchomienia jednostki .Ta pierwsza T1 to temp wody na wyjściu i zgaduję że to różnica pomiędzy temp wody wyjście a zadaną . Tej drugiej nie rozumiem i nie wiem jak wpływa na pracę. Podobny badziewny opis w opcji CWU poz 1.6 dT5 ON oraz 1.7 dT1S5 Obie wartości na 10 stopni i na pewno do dupy bo kurcze bojler musi wystygnąć o 10 stopni by ruszyło grzanie. Ale uczciwie powiem że nie rozumiem dokonca tych różnic. Ktoś cierpliwie wyjaśni. Edytowane przez rrrrrrr
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8034972
Udostępnij na innych stronach

Może jest tu ktoś kto ma Rotenso i potrafi laikowi wyjaśnić zastosowanie i wpływ na pracę PC tych czterech delt z poniższego wpisu. HEJ Podejrzewam że niezrozumienie pewnych danych i zasad powoduje nieporozumienia a wiadomo jak wygląda dyskusja przez pisanie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8034983
Udostępnij na innych stronach

Wyłącza się u was pompa, bo z tego co ja zauważyłem to moja pracuję ciągle na 3-4kw mocy tak lajtowo sobie pracuję bez przerwy, krzywa grzewcza 40-50 stopni. PC przeważnie trzyma 40 stopni. W domu 22 stopni nie schodzi. Zużycie prądu 30-40kw na dobę przy obecnych temperturach.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8035274
Udostępnij na innych stronach

Do rzeczy i zapytam jeszcze raz . Poz 3.5 dT1SH oraz następna 3.6 dTSH Obie to różnice uruchomienia jednostki .Ta pierwsza T1 to temp wody na wyjściu i zgaduję że to różnica pomiędzy temp wody wyjście a zadaną . Tej drugiej nie rozumiem i nie wiem jak wpływa na pracę. Podobny badziewny opis w opcji CWU poz 1.6 dT5 ON oraz 1.7 dT1S5 Obie wartości na 10 stopni i na pewno do dupy bo kurcze bojler musi wystygnąć o 10 stopni by ruszyło grzanie. Ale uczciwie powiem że nie rozumiem dokonca tych różnic. Ktoś cierpliwie wyjaśni.

 

Poz. 3.5 - tak jak piszesz. Temp. wyjścia a zadaną.

Poz. 3.6 - Grzanie na podstawie temperatury w pomieszczeniu. Temperatura brana jest ze sterownika jak masz go przeniesionego do domu. Jak masz na sterowniki ustawione 22* i spadnie do 20* to się załączy grzanie. Można zmienić deltę na inną wartość niż domyślna 2*.

Poz. 1.6 - zmieniłem na 5 bo 10 to faktycznie za dużo. CWU grzeję do 45*.

Poz. 1.7 - Nie jestem tego pewien... ale wydaje mi się, że jak mam CWU zadaną 45* a woda wychodząca z pompy T1 ma mniej niż 35* to CWU jeszcze nie grzeje, gdy jest powyżej 35* to zaczyna grzać CWU. Takie moje domysły.

 

Instrukcja instalacji i użytkowania uboga, pisana chyba na kolanie dla użytkownika laika a nie instalatora. Aplikacja jeszcze większa porażka...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8035324
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Paolo za odpowiedz. Czyli tym drugim na CO się nie przejmuję bo u mnie sterownik w piwnicy i czujnik nie aktywny. Ustawienia Cwu mam tak jak Ty i też nie rozumiem bo opis do d...... Aplikacji nie udało mi się uruchomić , wszystko niby idzie dobrze a na sam koniec nie ma połączenia i wyskakuje błąd połączenia 04 ileśtam i h....Ogólnie po tych dwóch miesiącach nie mam czystej satysfakcji z wyboru sprzętu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8035327
Udostępnij na innych stronach

Pisząc dla laika miałem na myśli, że tylko podstawowe funkcje są opisane aby laik nie na grzebał :)

Instrukcja uboga, samemu trzeba dojść co od czego jest metoda prób i błędów.

 

Widziałem, że w innym temacie pisałeś @Marco36 o delcie. Delta temperatury wody zasilającej i powrotu jest 5* (czasami trzyma 4*...) dopytywałem o to w Rotenso i nie ma możliwości tej delty zmienić przy żadnym rodzaju ogrzewania (grzejniki, klimakonwetkory czy podłogówka).

 

Dodatkowo z własnego doświadczenia i info od Rotenso poz. 3.5:

Gdy mamy ustawione np. jak fabrycznie 5*, temperatura zadana 40* to... pompa włączy grzanie gdy T1 spadnie do 35* a wyłączy sie gdy T1 wzrośnie do 45*. Chyba, że pompa zmoduluje i będzie utrzymywać zadaną temperaturę 40*. Ja testowałem i zamykałem grzejniki, temperatura T1 rosła, delta wahała się od 4* do 5* na zasilaniu i powrocie aż doszło do T1 45* i pompa się wyłączyła, włączyła się ponownie gdy T1 spadło do 35*. Test zrobiłem też dla 3* i pompa włączyła się przy 37* a wyłączyła przy 43*.

Edytowane przez paolo_zsd
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8035345
Udostępnij na innych stronach

Paolo trochę to pogmatwane ale rozumiem że możemy zmieniać deltę załączania i wyłączania PC ale ona sama ustala deltę temp wyjście a powrót za pomocą prędkości swojej obiegówki czyli przepływem - czy dobrze rozkminiam.. Jaką Ty masz pompę bo nie zauważyłem wpisu. Toma moja też pracuje ciągle ale mając ustawione 43 st trochę nie dobija i trzyma okolice 42 st dlatego się tu udzielam szukając przyczyny . Może tak ma być że ona modulując cały czas chodzi w górnych granicach zadanej a ja nie potrzebnie szukam dziury . Bo te 42 st wystarcza mi do nagrzania pokoi. Ja mam 10kw split i teraz koło zera na dworze zużywa ok 40 - 45 kw.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8035372
Udostępnij na innych stronach

Tak, dobrze zrozumiałeś. Możemy zmienić deltę załączenia i wyłączenia ale nie mamy możliwości zmiany delty zasilania i powrotu.

 

Ja mam Rotenso monoblok 8KW. Też przez ostatnie dni jak było około zera i lekko na minusie to ciężko było dobić do zadanej temperatury. Testowo włączyłem grzałkę wspomagającą i dobiło. Wydaje mi się, że to przez defrosty zbyt częste, powietrze miało dużą wilgotność.

 

Zużycie podobne może lekko mniejsze jak było na minusie ale to zależy od budynku i utrzymywanej temperatury.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8035391
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście defrosty dość częste ale krótkie -niecałe dwie minuty. Na grzejnikach w ogóle ich nie odczuwam bo u mnie Bufor 200L z własną pompką przez jakiś czas je zasila dopiero gdy straci do ustawionych przeze mnie na sterowniku 38 st .to stop. Dzieki za rozkminy i dobrych emocji przed tv jeśli oglądasz mecze. HEJ
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8035397
Udostępnij na innych stronach

Hej Paulo . Ustawiłem sobie na próbę krzywą grzewczą i zauważyłem że mam niezgodność temp zewn na wyświetlaczu i na termometrze w domu . Zrobiłem korektę , potem jeszcze większą aż zobaczyłem że krzywa zaczyna przekłamywać . Czy może być tak że na wyświetlaczu sterownika temp się nie zmienia a tylko system widzi i reaguje na moje korekty a na ekranie widnieje co było . Zgadza Ci się temperatura zewn ze wskazaniami na wyświetlaczu. Poza tym zauważyłem że delta PC wyjście -powrót to u mnie najczęściej między 2 do 3 stopni wg wskazań w dziale Parametry pracy. strona chyba 9
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8035720
Udostępnij na innych stronach

Toma jeśli to do mnie to widać że nie wiesz o co mi chodzi. A chodzi temperaturę zewnętrzną która jest na wyświetlaczu a tę naprawdę na zewnątrz. w menu instalatora jest miejsce na korektę gdyby się nie zgadzała. A co do krzywych to nie zawsze da się dopasować fabryczną i po to jest nr 9 gdzie możesz przepisać najlepiej pasującą z oryginalnych a potem w trakcie zimy zrobic małe korekty , bo fabrycznych nie zmienisz. Edytowane przez rrrrrrr
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8036017
Udostępnij na innych stronach

Ja też myślałem coś pogrzebać z ustawieniami PC ale jadę na krzywej 6 jak ustawił serwisant przy uruchomieniu, zużycie prądu mam jak pisałem wyżej i nie jest źle porównując na forum do innych PC i dałem sobie spokój.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268995-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-aquami-split-8-kw/page/2/#findComment-8036186
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...