Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompa ciepła - odseparowanie układu CO


tomek_byd

Recommended Posts

Niestety trudno znaleźć zarówno bojler CWU jak i bufor z przyłączami 5/4". Większość ma 3/4", jedynie niektóre mają 1".

 

Przy pompie o mocy nominalnej 10kW spokojnie możesz zastosować bufor z króćcami 1". Jest to zwężenie miejscowe i nie bedzie miało istotnego wpływu na prace pompy. Dla zbiornika CWU z wężownicą już trochę gorzej, ale też bez tragedi. Możesz poszukać zbiornika kombinowanego z wbudowanym zbiornikiem CWU/wężownicą karbowaną CWU i wtedy wykorzystujesz górę jako zasobnik ciepłej wody, a dół jako bufor.

 

Nie spotkałem się jeszcze z podłaczeniem bufora jakie proponuje Andrzej5101. Dla małych zbiorników buforowych (<100l) pewnie to nie ma znaczenia, ale dla wiekszych podłaczyłbym normalnie - powrót z CO na góre zasobnika, a dół na powrót do pompy. images?q=tbn:ANd9GcS9buozlwPAlGp-vkqGpijGfLPo3wwAerYdWg&usqp=CAU

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No ale tu jest na zasilaniu instalacji i tu ma sens. Bardziej chodzi mi o tą teorię z podrywaniu syfu z bufora. Raz, że tam woda zajebiście zwalnia bieg i nieczystości opadają na dno, a dwa najniższe króćce są trochę nad dolną dennicą co tworzy "martwy stan". Dlatego pytam, czy to znasz z praktyki, czy sam sobie udumales;) Poza błędnym położeniem warstw, gdzie w Twojej propozycji cieplejsze będą niżej, to nie widzę wad. Ale jak pisałem - nie spotkałem się z takim podłączeniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

III/ Zbiornik CWU oraz grzejniki muszą być włączone ;

.... w duży obieg wymiennika płytowego - gdzie jest woda a nie glikol

 

Ja tu chciałem dać zawór 3-drogowy i w układzie: pompa ciepła, wężownica/płaszcz bojlera CWU, połowa wymiennika płytowego oraz buforze dać wodę z 30% glikolu. Bufor dać na powrocie do pompy już po połączeniu powrotu z wężownicy CWU i wymiennika płytowego CO. Zamieszczam schemat dla lepszego zrozumienia. Czy w takim układzie jest jakiś problem?

 

pompa ciepla wymiennik.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tu chciałem dać zawór 3-drogowy i w układzie: pompa ciepła, wężownica/płaszcz bojlera CWU, połowa wymiennika płytowego oraz buforze dać wodę z 30% glikolu. Bufor dać na powrocie do pompy już po połączeniu powrotu z wężownicy CWU i wymiennika płytowego CO. Zamieszczam schemat dla lepszego zrozumienia. Czy w takim układzie jest jakiś problem?

 

[ATTACH=CONFIG]by460480[/ATTACH]

 

Nie ma żadnych problemów, bo ;

- co niektórzy cały układ zalewają glikolem,

- zwiększa się przez to pojemność układu glikolowego,

- w układzie małym jest naczynie przeponowe, prawdopodobnie ok;10L,

- jeżeli monoblok Kaisai KHC-10RY3 10 kW ma zawór trójdrogowy w wyposażeniu, to będzie to ułatwione zadanie,

 

Kolega bobrow w temacie ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355533-Instalacja-PC-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page4,

- też zastosował układ CWU w glikolu,

- nie zastosował bufora wyrównawczego w układzie pierwotnym i pojemność tego układu wyszła w sumie 30 l z naczyniem zbiorczym;

.......- { str79 ; glikol Ergolid eko -25st/42% 40 ltr (ale weszło 30 ltr) },

...... - dla 9kW/TCap wg; dtr min to 50 l,

......- doszedł do wniosku, że ; Zład Minimalny - to suma pojemności obu obiegów, przy pracującej pompie obiegowej wtórnej,

...... - pompa śmiga OK, użytkownicy zadowoleni

 

Opór hydrauliczny w zależności od zastosowanej rury oraz średnicy

Opór hydrauliczny.jpg

 

Zład wodny - to ogół wszystkich elementów tworzących system centralnego ogrzewania czyli:

- grzejniki, armatura, piony, poziomy oraz odpowietrzania,

- określa on pojemność całkowitą instalacji.

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pisałem do Kaisai co oni sądzą o różnych rozwiązaniach. Oni odradzają wymienniki płytowe, a zalecają ten mój pomysł z bojlerem. Z jednej strony bojler działa jako bufor przepływowy dla pompy, a z drugiej przez wężownicę jest odbiór ciepła przez układ CO. Niestety uważają, że wężownica musi mieć z 3-4m2, a takie bojlery są duże, drogie i trudno dostępne.

Uważają też, że nie ma problemu z ewentualnym zalaniem całej instalacji wodą lub glikolem mimo dużego miksu materiałów. Bez rozdzielania na dwa niezależne obiegi. W instalacji są zarówno rury stalowe zwykłe jak i ocynkowane, rury miedziane oraz grzejniki aluminiowe. Jedynie zalecają użycie uszlachetniaczy i pilnowanie połączeń. Niestety z połączeniami to problem bo część rur jest w ścianach lub podłodze. Bez kapitalnego remontu tego się nie zmieni i nawet nie ma pewności jaki materiał z jakim się gdzie łączy.

Co do tego tematu na forum to w jednym z postów autor porównuje zużycie prądu u siebie i u kuzynki i z tego co ja zrozumiałem, ma wyraźnie słabsze wyniki choć powinien mieć lepsze i chyba sugeruje, że to wina glikolu i wymiennika. Na pewno są tam straty tylko pytanie jak duże.

Zaczynam się zastanawiać, czy jednak nie iść w klasyczne rozwiązanie na wodzie. Zwykły bufor koło 100-140L z dwoma wejściami i wyjściami i do tego pompa na obieg CO. Do tego zawory przeciwzamrożeniowe i nie kombinować. Jedyny problem z tymi różnymi materiałami instalacji, ale jakiś czas temu były dokładane żeberka w grzejnikach oraz lekko modyfikowane rury miedziane i nie było widać jakiegoś zarośnięcia ich czy korozji elementów. Instalacja od bardzo dawna działa w układzie zamkniętym.

Jak bym poszedł w tą stronę, to zastanawiam się nad zaworami antyzamrożeniowymi SVEG zamiast standardowymi Caleffi. Można je wkręcić w standardowy trójnik, który chyba można zaizolować. Są mniejsze i tańsze. Przy Caleffi trzeba zrobić przerwę w izolacji na pełnym obwodzie. Wydaje mi się, że na Caleffi będzie większa strata ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do tego tematu na forum to w jednym z postów autor porównuje zużycie prądu u siebie i u kuzynki i z tego co ja zrozumiałem, ma wyraźnie słabsze wyniki choć powinien mieć lepsze i chyba sugeruje, że to wina glikolu i wymiennika. Na pewno są tam straty tylko pytanie jak duże.

Błędne wnioski ;

Pompa hula OK a użytkownicy zadowoleni,

Przeczytaj ze zrozumieniem,

 

Kolega bobrow ;

- to jeden z najlepszych, racjonalnych forumowiczów;

- Wie co mówi a nie mówi co wie - to główna jego zaleta,

- Jego sposób jest racjonalny, bezpieczny, działa i sprawdza się w rzeczywistości

- obecnie mało się udziela,

Jak bym poszedł w tą stronę, to zastanawiam się nad zaworami antyzamrożeniowymi SVEG zamiast standardowymi Caleffi. Można je wkręcić w standardowy trójnik, który chyba można zaizolować. Są mniejsze i tańsze. Przy Caleffi trzeba zrobić przerwę w izolacji na pełnym obwodzie. Wydaje mi się, że na Caleffi będzie większa strata ciepła.

Twój wybór, ale zawsze nie będziesz spał spokojnie

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...