Witam,

Jeżeli faktycznie Twoja pompa ma max prąd rzędu 22 A to przekrój 4 mm2, sprawdź:

najpierw tabela:

https://bezel.com.pl/2018/08/01/dobor-i-ukladanie-przewodow/

następnie spadek napiecia:

https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/