tenior 23.08.2022 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Witam, pompa 3 fazy w specyfikacji ma pobór maksymalny prądu 13,94kW, do rozdzielni jest 18m prowadzone posadzką w peszlu.Jaki przekrój przewodu zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 23.08.2022 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Witam, Jeżeli faktycznie Twoja pompa ma max prąd rzędu 22 A to przekrój 4 mm2, sprawdź:najpierw tabela:https://bezel.com.pl/2018/08/01/dobor-i-ukladanie-przewodow/następnie spadek napiecia:https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.08.2022 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 Witam, pompa 3 fazy w specyfikacji ma pobór maksymalny prądu 13,94kW, do rozdzielni jest 18m prowadzone posadzką w peszlu. Jaki przekrój przewodu zastosować? Czy to jest prawidłowe??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenior 25.08.2022 05:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 @mikomir dziękuje.@Andrzej5101 Tak prawidłowe, dlaczego pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.08.2022 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 Na posadzcę może znaleźć się woda i ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 25.08.2022 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 Na posadzcę może znaleźć się woda i ...... ...i? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania