Stara pompa ciepła może zostać? / Dobór odpowiedniej mocy nowej pompy ciepła


andrzejkot

Recommended Posts

Witam,

Zwracam się do Was o pomoc, bo mam już straszny mętlik w głowie. Każdy przedstawiciel lub właściciel firmy, która składa mi ofertę na pompę ciepła ma inną wizję i proponuje inny sprzęt. W domu mieszkam ponad rok i chcę wymienić piec na ekogroszek na pompę ciepła powietrzną. Dodam, że mam fotowoltaikę na starych zasadach (9,6 kW).

 

DANE:

Powierzchnia użytkowa domu: ok. 160 m2

Budynek: parter plus piętro ze skosami (dach dwuspadowy)

Rok budowy: 2012

Duże przeszklenia: ogród zimowy (ok. 10 m2), który jest połączony z kuchnią – nie ma drzwi między kuchnią a ogrodem zimowym.

Źródło ciepła: na parterze wszędzie podłogówka + grzejniki, na piętrze grzejniki + podłogówka w łazience.

Piec: na ekogroszek – 21 kw (podobno przewymiarowany)

Zużycie ekogroszku – ok. 3-3,5 tony – w trakcie zimy zmieniałem ekogroszek, trochę kombinowałem z ustawieniami, a nie jestem ekspertem, także może dałoby się trochę mniej.

Temperatura w domu: ok. 18 – 21 stopni, średnia i preferowana 20 stopni

CWU: aktualnie mam pompę ciepła wewnętrzną DIMPLEX BWP 30HLW – odbiera powietrze z kuchni, a chłodniejsze wyrzuca do przedpokoju. Na zimę pompa jest wyłączana, a woda w zbiorniku pompy ciepła jest ogrzewana przez piec na ekogroszek. Powierzchnia wężownicy w zbiorniku wynosi 1,45 m2, a pojemność zbiornika 290 l

Ilość osób w domu: aktualnie 2 dorosłe

 

Wynik z cieplo.app – o ile dobrze doszedłem do wszystkich parametrów, budynku.

Aplikacja liczy „Powierzchnia ogrzewana 133m2 (parter, poddasze)” chociaż powierzchnia użytkowa domu to jakieś 160 m2

"8,7kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU)

16 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie (bez CWU

Ogrzewanie budynku: 8,2kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza

W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20°C i średniej temperaturze w domu 20,0°C"

 

Każdy instalator proponuję coś innego:

I

Panasonic Aquarea 9kW High-Performance (KIT-WC09J3E5) – uważa, że jedna faza na pewno wystarczy

 

II

Tylko trzy fazy np. Panasonic High-Performance (KIT-WC12H9E8) 12 kW lub PANASONIC AQUAREA T-CAP 9kW (tylko T-CAPa nie ma dostępnego)

 

III

Żadne tam Panasonic, szkoda przepłacać i poleca Saunier Duval 10 lub 12 kW (podobno ten sam sprzęt) – czekam na ofertę

 

IV

Minimum 13-16 kW – czekam na ofertę

 

 

V

Czekam na ofertę

 

1. Jak myślicie, jaką powinienem mieć moc pompy ciepła. Dodam, że mieszkam w południowej części śląska (prawie granica pomiędzy III a IV strefą klimatyczną w Polsce).

 

2. Mam starą pompę ciepła powietrzną. Chciałbym ją zostawić dopóki działa. Dwóch przedstawicieli powiedziało mi, że nie da się jej wykorzystać z nową pompą ciepła. Jeden Pan powiedział, że nie ma problemu i może podłączyć do nowej pompy i dopóki się nie rozszczelni, to spokojnie można korzystać. Jeden powiedział, że podłączy, ale nie gwarantuje, że z uwagi na małą powierzchnie wężownicy, będzie możliwość nagrzania CWU do powyżej 40 stopni. Kolejny mówi, że podłączy, ale może nie nagrzać wody, bo pompa ciepła będzie za szybko wyłączać grzanie CWU, ze względu na za małą wężownice i może wyrzucać błędy. Sugeruje w zimie „lecieć” na starej pompie ciepła i nastawić się na wyrzucanie chłodnego powietrza do środka domu lub używać grzałki (1,5 kW). Jeżeli mam włączona grzałkę w starej pompie ciepła, to nie mogę regulować temperatury, tylko trzyma na 65 stopniach. Nie wiem, jak bardzo prądożerne byłoby takie rozwiązanie. Co myślcie o wykorzystaniu starej pompy ciepła?

 

3. Macie jakieś zdanie o Saunier Duval?

Edytowane przez andrzejkot
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powierzchnia użytkowa domu: ok. 160 m2

Budynek: parter plus piętro ze skosami (dach dwuspadowy)

Rok budowy: 2012

Duże przeszklenia: ogród zimowy (ok. 10 m2), który jest połączony z kuchnią – nie ma drzwi między kuchnią a ogrodem zimowym.

Źródło ciepła: na parterze wszędzie podłogówka + grzejniki, na piętrze grzejniki + podłogówka w łazience.

Ogrzewanie budynku: 8,2kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza

8,2 kW na CO - to znaczy, że przy -20 C potrzebujesz PC która da taka niezbędną moc;

- w razie braku mocy, PC musi wspomagać się grzałką ,

Z oferowanych, polecana to;

- Panasonic High-Performance (KIT-WC12H9E ), która przy -15C ma 8,10 kW dla wody w układzie 45 C

- zobacz; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378917-Panasonic-High-Performance-12kw-czy-TCAP-9kw

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8,2 kW na CO - to znaczy, że przy -20 C potrzebujesz PC która da taka niezbędną moc;

- w razie braku mocy, PC musi wspomagać się grzałką ,

Z oferowanych, polecana to;

- Panasonic High-Performance (KIT-WC12H9E ), która przy -15C ma 8,10 kW dla wody w układzie 45 C

- zobacz; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378917-Panasonic-High-Performance-12kw-czy-TCAP-9kw

 

Nie jestem specjalistą, ale czy 12 kW to nie za dużo? Wszyscy raczej piszą od 8 do 10 kW. Co prawda jest ogród zimowy, który na pewno ma duże straty ciepła, ale trochę boje się ewentualnego taktowania pompy. Nie wspominając, że 12 kW jest droższa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jestem specjalistą, ale czy 12 kW to nie za dużo? Wszyscy raczej piszą od 8 do 10 kW..

Kolego, przestudiuj ze zrozumieniem polecany temat;

- PC12kW Panasonic ma tylko ok; 7,3 kW mocy przy - 20 C a Twój budynek potrzebuje 8,2 kW - wiec gdzie tu jest za dużo,

- należy sprawdzać ile mocy ma dana pompa przy -20 C a nie jakie ma oznaczenie w nazwie- bo to jest mylące

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@andrzejkot

 

Alterma 8 kW na R32 przy temperaturze zewnętrznej -20 st.C ma moc ponad 6 kW z agregatu. Do tego może być wspomagana grzałkami 6 kW (jednofazowa), lub 9 kW (3-fazowa). Najlepiej ze zbiornikiem c.w.u. 230 l. Do tego ma 2 wyjścia na c.o.: jedno na ogrzewanie podłogowe, a drugie wyjście na grzejniki.

Jak by co, to zbiornik c.o.u. nie ma anody (stal z dodatkiem wolframu).

 

Do tego chyba w Rybniku jest serwis tej firmy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@andrzejkot

 

Alterma 8 kW na R32 przy temperaturze zewnętrznej -20 st.C ma moc ponad 6 kW z agregatu. Do tego może być wspomagana grzałkami 6 kW (jednofazowa), lub 9 kW (3-fazowa). Najlepiej ze zbiornikiem c.w.u. 230 l. Do tego ma 2 wyjścia na c.o.: jedno na ogrzewanie podłogowe, a drugie wyjście na grzejniki.

Jak by co, to zbiornik c.o.u. nie ma anody (stal z dodatkiem wolframu).

 

Do tego chyba w Rybniku jest serwis tej firmy.

 

Grzałki 6 kW tez są trójfazowe, serwis fabryczny jest w każdym województwie. 2 wyjscia mają tylko 2 obiegowe z 2 niezaleznymi krzywymi grzewczymi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@asolt

 

Jedynie podpowiedziałem Koledze @andrzejkot że są pompy o większych możliwościach. Jeśli by zdecydował się na tego typu pompę (ma podłogówkę oraz grzejniki) to spokojnie może zdemontować posiadaną do c.w.u.

 

Już jakiś czas temu zauważyłem że hydrobox o którym pisałem (EHVZ08S23EA6V) wyposażony jest w grzałki 6 kW w układzie 3x2 kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...