damian_co 18.10.2022 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Witajcie, Wkrótce montaż pompy Samsung mono 12 kW a ja stoję przed dylematem co zrobić żeby nie zamarzła w razie utraty zasilania. Instalator proponuje wymiennik i glikol lub zawory antyzamrożeniowe. Ja z kolei nie chcę glikolu bo to przy moim domu i ogrzewaniu grzejnikowym dodatkowe straty, które mogą być kluczowe. Zawory ok, mogą być ale czy na pewno uchronią przed awarią? A gdyby tak dać UPS-a do zasilania dodatkowej pompki obiegowej? Tyle, że chyba mój instalator tego mi nie ogarnie.Macie jakieś sposoby, które by do mojej sytuacji pasowały?P.S. Tak wiem, nie trzeba było się zgadzać na monobloka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.10.2022 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Witajcie, Wkrótce montaż pompy Samsung mono 12 kW a ja stoję przed dylematem co zrobić żeby nie zamarzła w razie utraty zasilania. Instalator proponuje wymiennik i glikol lub zawory antyzamrożeniowe. Ja z kolei nie chcę glikolu bo to przy moim domu i ogrzewaniu grzejnikowym dodatkowe straty, które mogą być kluczowe. Zawory ok, mogą być ale czy na pewno uchronią przed awarią? A gdyby tak dać UPS-a do zasilania dodatkowej pompki obiegowej? Tyle, że chyba mój instalator tego mi nie ogarnie. Macie jakieś sposoby, które by do mojej sytuacji pasowały? P.S. Tak wiem, nie trzeba było się zgadzać na monobloka... Ja stosuję obydwa rozwiazania, ostatnio zalewałem glikolem (do -15 oC) instalację mieszaną. Oczywiscie pewne straty bedą ale nie tyle istotne aby rezygnowac z glikolu bo to najprostsze i najpewniejsze rozwiazanie. Stosowałem tez zawory antyzamrozeniowe+dodatkowa pompa obiegowa+falownik z akumulatorem+dodatkowy sterowniki który uruchamiał dodatkową pompe obiegową przy temp. 5 oC, czujnik umieszczony przy zaworze antyzamrozeniowym. Oczywiscie wszystko działa tak jak nalezy, przy czym falownik zasilał dodatkowo zasilacz sterylizatora wody studziennej. Przy opcji z dodatkową pompa i zaworami przy bardzo długiej awarii zasilania (ponad 4-5 dni trzeba zapewnic dodatkowe zródło zasilania lub miec magazyn energii. Glikol nie wymaga niczego. Nie chodzi o to ze zgadzałes sie na monobloka, Daikin dla pomp o mocy 11 kW i wiekszej ma duzo modeli tzw. hydrosplitów które wymagaja tego samego a klasycznymi monoblokami nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian_co 18.10.2022 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Tyle, że gdzieś czytałem, że glikol i wymiennik to starta nawet 5 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.10.2022 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Kolega damian_co - co kotłownie ma 10 m od domu,- zakłada PC mono,- zabawa będzie przednia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.10.2022 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Ja mam UPS`a podłączonego do sterownika który ogarnia temperaturę i w razie potrzeby ( brak prądu); pokręci pompą obiegową aby nie przymarzła. Glikolu nie chcę ponieważ pompa wpięta do 400l bufora i glikol by kosztował więcej niż agregat prądotwórczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian_co 18.10.2022 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Napiszesz coś więcej? Skąd pompka wie, że nie ma prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.10.2022 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Pompka nie wie kiedy nie ma prądu sterownik wie że temperatura na czujniku spadła i przy pomocy UPS`a rusza pompą obiegową. Na sterowniku ustawiasz temperaturę zadaną odpalenia pompy. powiedzmy 3*C pompka rusza pobiera ciepło z instalacji i się wyłącza czeka aż temperatura znów spadnie i znów ruszymy pompką - zapętlić i działa. Tym sposobem UPS nie musi kręcić cały czas tylko kiedy czujnik temperatury decyduje o tym.Zwie się to "Regulator temperatury RSD-10" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian_co 18.10.2022 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Ok. Ale czy to nie gryzie się z samą pracą pompy ciepła? Jak jest prąd to PC chyba sama kontroluje temp.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 19.10.2022 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Chłopie, po co te kombinacje.. zalej glikolem na -10 i wystarczy. Przyjdzie -15 to i tak nie zamarznie tylko zgęstnieje. Wszyscy leją glikolem i działa. Ja miałem woda lecz zalalem glikolem po 1 braku zasilania w zimę że strachu że rozwali wymiennik. Nie widzę różnicy w pracy pompy pod kątem strat.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian_co 19.10.2022 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Masz zalany cały układ czy stosujesz wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 19.10.2022 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Cały układ. Wymiennik żeby był dobry swoje kosztuje i to on więcej strat generuje niż sam glikol. Do tego trzeba dołożyć pompkę. Nie zastanawiaj się tylko lej glikol w cały układ. Koncentrat dobrze obliczyć i gra. Tylko pamiętaj, tylko propylenowy! Bo mnie chcieli wcisnąć etylenowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.10.2022 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Jakoś nie widzę aby wszyscy lali glikol, w życiu bym pompy glikolem nie zalał. Komuś nie chce się kupić UPS`a leje glikol, ktoś świadomy ma UPS`a i agregat prądotwórczy. Jeśli lejący do pomp glikol przy braku prądu siedzą przy świeczkach i na zewnątrz rozpalają ognisko aby zagotować wodę na herbatę - nie mnie to oceniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.10.2022 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Taaa, to ja Ci powiem ,że ktoś świadomy to nie bierze monobloka ,tylko splita i nie bawi się w glikole , upsy ,dodatkowe pompki, zaworki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.10.2022 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 OK poszukaj mi Panasonica T CAP`a na montaż za tydzień w normalnych pieniądzach powiedzmy do 35000zł. Bo ja szukałem od lutego i nic z tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.10.2022 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Taaa, to ja Ci powiem ,że ktoś świadomy to nie bierze monobloka ,tylko splita i nie bawi się w glikole , upsy ,dodatkowe pompki, zaworki... Na hydrosplity Daikina ktore trzeba zabezpieczac tak samo jak monobloki trzeba czekać od 6 do 12 miesiecy w zaleznosci od konfiguracji. Tylu jest nieswiadomych ze są takie długie terminy, w szczegolnosci ta nieswiadomosc dotyczy pomp od 11 do 18 kW, w tym wysokotemperaturowe. Pomimo ze te pompy tanie nie są, ci nieswiadomi nie chcą zostac swiadomymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.10.2022 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 OK poszukaj mi Panasonica T CAP`a na montaż za tydzień w normalnych pieniądzach powiedzmy do 35000zł. Bo ja szukałem od lutego i nic z tego. Czyli też świadomością się nie wykazałeś....Niestety ale to nie czas na koncert życzeń.... T-CAP ... w normalnych pieniądzach ... i najlepsze : montaż za tydzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.10.2022 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Aha czyli też wybrałeś coś innego bo nie było T Cap`a? No to nieźle u ciebie ze świadomością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.10.2022 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Tak , u mnie całkiem dobrze ze świadomością , jak to słusznie zauważyłeś , no ale co jest nie tak z twoją ? wybrałem coś innego bo nie było T-Capa , i dlatego mam TCapa ? co to za pokrętna logika ? Czy nie masz też świadomości ,że mam TCapa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.10.2022 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 (edytowane) Wiesz co masz szczyt swojej egzystencji - masz TCapa - pewnie pana boga za nogi złapałeś? Ale nikomu więcej nie polecisz bo NIE:)Wiesz mi w zupełności starczy mi Galmet za 25k zł, T Cap 12kW 3F to pewnie na chałupę mionium 800m2 OZC na bank tak podpowiedziało pompa ciepła do -20*C będzie OK u mnie salon ma wysokość 7m i jest ciepło A jak u ciebie 800m2 czy wolisz zapas mocy na zimę? Bo OZC masz ogarnięte lepiej niż ja. 12kW T Capem ogrzał bym 200m stodole bez izolacji. I huk chłop pogrzebany.... 12kW pompa która ogarnia na sprężarce do -20*C... pomyślcie to stodoła jedząca 100W/m2 bez jakiejkolwiek izolacji.Więc pan kolega mieszka w 800m2 domu z dostateczną izolacją że musi mieć 12kW T Capa. Edytowane 19 Października 2022 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 20.10.2022 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2022 Mam też ups'a i nie ufam temu. To zwykły Aku który może i nawet będzie tracić na wartości.. Glikol to nic złego. A agregat który uciagnie pompę kosztuje krocie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania