Bartek666 22.10.2022 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Cześć bardzo proszę doradzcie... i czy ktoś miał podobną sytuację. Chciałem kostke chodnikową wraz z podsypką ułożyć 10 cm ponad izolacją poziomą fundamentu; chce mieć jak najmniejszy dystans pomiędzy chodnikiem/tarasem a poziomem zero w domu. Chciałbym jak najlepiej odizolować i zabezpieczyć izolację poziomą, co by później nie mieć problemu z wilgocią... Z góry dziękuję. Więcej szczegółów na rysunku, z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 30.10.2022 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2022 Będziesz miał wieczny problem.Poziom gruntu poniżej izolacji poziomej to rozwiązanie sprawdzone i działające od wielu lat.Poziom dom równy z poziomem działki to głupia i błędna moda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 31.10.2022 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2022 Poziom gruntu poniżej izolacji poziomej to rozwiązanie sprawdzone i działające od wielu lat. No ale np. schody (z kostki) do wejścia do domu też trzeba jakoś zabezpieczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sanier.pl 25.11.2022 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 Najlepszym rozwiązaniem było by wyciągnięcie izolacji fundamentu powyżej poziom gruntu przy zastosowaniu elastycznej membrany np SK 3000 S Dichtungsbahn | Bostik, membrana jest na tyle elastyczna że nie będzie pękać na połączeniu ściany z fundamentem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.