Halas z rekuperacji


Recommended Posts

Prawdę mówiąc, to bardzo dziwne i nie widzę możliwości pojawienia się wody na filtrze czerpni.

Owszem, wilgotność względna jest wysoka, ale bezwzględna niska.

 

Ta wilgoć na sonodec była wyczuwalna w środku czy na zewnątrz?

Żeby filtr na czerpni zrobił się mokry, musi dojść do kondesacji, a żeby takowa zaistniała, do filtra musi dostać się powietrze o wyższej wilgotności bezwzględnej niż ta na zewnątrz.

W mojej thessli z wymiennikiem ERV na najniższym biegu mam 78m3/h i nigdy od tej strony nie robi się nic mokre. Jedyne miejsce gdzie może powstawać kondensacja od strony wywiewu i tylko na wymienniku.

To co piszesz może świadczyć o nieszczelności.

 

Jeśli monter obwinia wysoką wilgotność na zewnątrz, to nie wie o czym mówi....

 

Wilgoć była wewnatrz sonodecka.No i oczywiście na filtrze bo podejrzewam, że sobie spływała ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może nie działać nagrzewnica wstępna. Rekuperator za dużu i wymiana powietrza jest za duża.. Pewnie niedługo odczujesz to z powodu bardzo niskiej wilgotności w domu. A także niepotrzebnie wyższe rachunki za prąd. Kanały też mogły zostać jakoś żle ułożonne.

Możliwośc wyciszenia to ustawienie mniejszej wydajności jeśli to możliwe, zastosowanie tłumików za rekuperatorem na nawiewie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

to trochę mojej praktyki bo sprawę hałasu dziś załatwiłem.

Było :

Reku--> termoflex 1m ---> sztywny tłumik 60cm ---> sztywna rura spiro 3 m ---> rozdzielacz na pe flex

Obserwacje - "dudniący" efekt w anemostatach, hałas.

 

Jest :

Reku--> 5,5 - 6m sonodec fi200 --> rozdzielacz

Sonodec idealnie naciągnięty bez załamań.

 

Cisza.

Z ciekawszych obserwacji - poprzednio miałem pobór - 30 W przy ok 200m3 - teraz opór wzrósł o cały... 1W - jest 30,5 - 31 W

Pewnie zbilansowało się gdyż wywaliłem sztywny tłumik który g... dawał w moim przypadku.

 

Dodam jeszcze ,że niestety mam puszki rozprężne fi100 / 3x 75 pe flex ( zamiast fi125 ) Było słychać "świst powietrza już przy 200m3".

Wymieniłem anemostaty na DARCO ASV 100 - anemostat ten nie ma "wąskiego" gardła jak w przypadku tanich marketowych anemostatów ( stare miały zwężkę do.... 6,5cm )

Te mają jakoś 9,8cm w gardle - czyli w sumie tak jak ... anemostaty fi125 marketowe

Efekt - zero świstów.

Edytowane przez lukaszo11
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...