j1967u 07.12.2022 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Dzień dobry .. Posiadam kocioł Vitodens 050-W B0KA . Zdarza się ,że w czasie spuszczania ciepłej wody użytkowej raptem zaczyna lecieć chłodniejsza a czasami wręcz zimna woda - nie wiem czy jest to spowodowane w tym samym czasie puszczania przepływu na podłogówkę .. Czy piec ma jakieś ustawienie priorytetu na ciepłą wodę ? ponieważ przeglądam instrukcję i nic nie zauważyłem a pytam ponieważ w poprzednim kotle miałem taką funkcję . Kocioł jest miesięczny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271417-vitodens-050-w-b0ka-ciep%C5%82a-woda-u%C5%BCytkowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 08.12.2022 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 kocioł ma priorytet ciepłej wody i w chwili poboru CWU odcina CO. Ponieważ jest to kociol 2u funkcyjny to z racji jego konstrukcji moze się pojawić n apoczatku pracy na CWU wahnięcie temepratury podczas sezonu grzewczego. Pracując na CO kocioł jest wygrzany, dostaje nagle syggnał pracy na CWU i widzi zbyt wysoką temperture (tą ktora była potrzebna dla ogrzewania) więc sie wyłacza, po chwili widzi spadek temperatury więc załącza się ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271417-vitodens-050-w-b0ka-ciep%C5%82a-woda-u%C5%BCytkowa/#findComment-8037361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j1967u 08.12.2022 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 W poprzednim kotle po odkręceniu kranu ciepła woda leciała po ok 20 sekundach . W tym kotle po 1 minucie zaczyna lecieć ledwie wyczuwalne ciepło , po dwóch minutach ciepła / ale nie za ciepła/ dopiero po ok 3 minutach ciepła a po 4 gorąca o ile nie nastąpi po 4-tej minucie zjawisko wyżej opisywane ponieważ wówczas cykl zaczyna się od nowa ale w szybszym tempie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271417-vitodens-050-w-b0ka-ciep%C5%82a-woda-u%C5%BCytkowa/#findComment-8037463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 09.12.2022 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 palnik startuje 2-4s po wykryciu przepływu więc należało by skontrolowac co jest przyczyną tak długiego oczekiwania na wodę, prosze pamiętać, że w rurach woda jest wychlodzona i trzeba czekać aż ciepła woda doplynie od kotła do kranu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271417-vitodens-050-w-b0ka-ciep%C5%82a-woda-u%C5%BCytkowa/#findComment-8037502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.