Witam. W piątek po długim oczekiwaniu miałem uruchomienie pompy ciepła gruntowej jak w tytule. Uruchamiał serwis, więc byłem spokojny, ale tylko dopóki nie pojechali...

Pompa działa, grzeje ale często się wyłącza. Co jakiś czas wyrzuca komunikat: "Zbyt wysoka temperatura górnego źródła".

Nie wiem do końca jak to interpretować, ale zauważyłem:

Sprężarka się uruchamia przy parametrach:

Zasilanie dolnego źródła - 9 stopni

Powrót dolnego źródła - 4 stopnie

Temperatura gorącego gazu - 38 stopni.

 

Następnie 2 pierwsze parametry zazwyczaj się nie zmieniają, ale zdecydowanie rośnie temperatura gorącego gazu. Po jakiś 20 minutach jest 109 stopni.

pokazuje się komunikat: "Zbyt wysoka temperatura górnego źródła".

Sprężarka się wyłącza i zmieniają się dwa ostatnie parametry:

Zasilanie dolnego źródła - 9 stopni

Powrót dolnego źródła - 11,5 stopnia

Temperatura gorącego gazu - 109 stopni, ale po tym jak zwiększa się temperatura powrotu, to temperatura gazów maleje do bazowych 40 %.

 

Gdy parametry są bazowe jak na początku, wszystko się powtarza.

Podłogówka 30 stopni nie przekracza (35 nastawione).

 

Dodatkowo dwa razy po włączeniu pompy do napięcia, wyskoczył komunikat: "Wykryto brak przepływu".

Serwis ma oczywiście weekend, a ja mam podłogówkę zalaną, którą muszę ogrzewać.

Dolne źródło, jak i podłogówka były odpowietrzane i czynnik uzupełniany.

 

Jakieś pomysły ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...) Następnie 2 pierwsze parametry zazwyczaj się nie zmieniają, ale zdecydowanie rośnie temperatura gorącego gazu. Po jakiś 20 minutach jest 109 stopni.

pokazuje się komunikat: "Zbyt wysoka temperatura górnego źródła".

Sprężarka się wyłącza i zmieniają się dwa ostatnie parametry:

Zasilanie dolnego źródła - 9 stopni

Powrót dolnego źródła - 11,5 stopnia

Temperatura gorącego gazu - 109 stopni, ale po tym jak zwiększa się temperatura powrotu, to temperatura gazów maleje do bazowych 40 %.

 

Gdy parametry są bazowe jak na początku, wszystko się powtarza.

Podłogówka 30 stopni nie przekracza (35 nastawione).

 

Szukaj przyczyn zbyt małego przepływu po stronie GZ. Sprawdź dłonią (podczas pracy sprężarki) wyjście i powrót przy PC. Tak wysoka temperatura na tłoczeniu wskazuje na bardzo wysoką temperaturę wody na wyjściu z PC.

Może serwis coś przegapił lub spieprzył.

W którym miejscu układu jest 30*C na zasilaniu podłogówki?

Podłogówka połączona bezpośrednio z PC?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proszę wytłumacz dla laika pierwszą część wypowiedzi :)

PC - Pompa ciepła, GZ - górne źródło zasilania co idzie na układ grzejniki ?

Jak na schemacie niżej. Jest pompa, za nią bufor i dopiero rozejście na podłogówkę.

Może pompa obiegowa jest zbyt mała ?

PS. Grzejniki nie są jeszcze podłączone i pompa obiegowa jest odłączona

Pompa.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdy przyłożę rękę do wyjścia z pompy jak i wejścia do zbiornika buforowego, to temperatura znacznie rośnie wraz z temperaturą gazów. Początkowo mogę spokojnie trzymać, a pod koniec to dość gorące. Za zbiornikiem buforowym już nie ma takiej różnicy...

Pompa obiegowa to Yonos Pico 1.0 25/1-4 (4248082).

Zastanawia mnie te, czy zbiornik buforowy jest dobrze podłączony (numery są białe na wejściach i wyjściach ze zbiornika).

1. Wejście z Pompy ciepła

2. Powrót do Pompy ciepła

3. Wyjście na zasilanie podłogi i ewentualnych grzejników

4. Powrót z podłogi i ewentualnych grzejników

 

Czy jest to dobrze, czy nie powinna być zamawiana ?

1 z 2 by ciepło szło od dołu do góry ?

3 z 4 by ciepło z góry odbierało a do dołu dawał chłodniejsze ?

 

Ciepło naturalnie idzie do góry i nie wiem czy tutaj też tak działa ?

Zbiornikj.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdy przyłożę rękę do wyjścia z pompy jak i wejścia do zbiornika buforowego, to temperatura znacznie rośnie wraz z temperaturą gazów. Początkowo mogę spokojnie trzymać, a pod koniec to dość gorące. Za zbiornikiem buforowym już nie ma takiej różnicy...

Pompa obiegowa to Yonos Pico 1.0 25/1-4 (4248082). (...)

Wygląda na to, że masz problem z przepływem na odcinku bufor - podłogówka.

Ustaw obiegówkę i zawór mieszający tak by uzyskać jak największy przepływ ciepłej wody przez podłogówkę (sprawdź dłonią temperaturę przed zaworem i za zaworem).

Z przepływem przy tej obiegówce to szału raczej nie będzie.

 

Zasilanie podłogówki powinno być z górnego króćca, a powrót z podłogówki do króćca dolnego. Sprawdź jeszcze raz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślę że żle opisałeś przyłącza . Jeśli nr 1 to wejście ciepła od PC to po drugiej stronie czyli 4 to powinno być wyjście na duży obieg a na dole nr 3 to powrót z tego obiegu. Chyba że tak masz zrobione to by znaczyło że chłodniejsza z dołu idzie w obieg =bez sensu .Sprawdż jeszcze raz Edytowane przez rrrrrrr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pano, tak niestety jest. 3 (dół) idzie na dom, a 4 powrót

Opisałem jak mi podłączył pod bufor. Czyli zamienił wyjście z podłogówki. Wyjście na podłogówkę powinno być od góry nie od dołu ? Może to utrudnia?

Wyjście z bufora nie daje już takich temperatur jak wejście do bufora

Zigobar sugerujesz, że pompa obiegowa jest za małej mocy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego no na logikę sam sobie odpowiedziałeś w poprzednim poście - ciepło idzie do góry . Z prawej wpada z PC to u góry jest najcieplejsza i powinna z góry iść w obieg a wraca na dole i ogrzewa się idąc w górę. Po prawej stronie PC jest dobrze . A pompka obiegowa na duży obieg jest na górnej czy dolnej rurze - tak z ciekawości. Edytowane przez rrrrrrr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda że z dolnej rury idzie na dwa obiegi z którego pierwszy do pompki a drugi rozdzielany zaworem do drugiej pompki i obok . Ale ogólnie jestem w szoku i myślę że to skopany układ . Pompki zaciągają chłodniejszą na dole która ma pewnie zbliżoną temp do tej co powrót do PC a ta najcieplejsza u góry jest schłodzona przez napływający powrót z dużego obiegu. :no:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, nr 3 wychodzi na dwa obiegi: podłogówka i grzejniki (grzejniki pompka odłączona, bo jeszcze nie są podłączone).

Zawór mieszkający w dobrym miejscu itp?

Czyli pompa ciągle grzeje górę a odbioru nie ma ? Króćce 3 i 4 są ciepłe, ale nie aż tak jak nr 1. bardziej jak numer 2.

Dodatkowo może jeszcze spróbować z mocniejszą pompką do podłogi ?

Wszystkie rury mają średnicę zewnętrzną 45mm. Od pompy ciepła, aż do mieszalnika podłogówki.

Edytowane przez pst25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic nie kombinuj z pompką tylko ściągaj innego majstra żeby potwierdził nasze przypuszczenia a wtedy bym ściągnął tego właściwego i prosiło wyjaśnienie i ewentualnie poprawę . Ja też piszę do Ciebie jako uczeń amator ale kurcze logika..... Temperatury w takim niedużym buforze= tak naprawdę sprzęgle na gniazdach 1 i 4 powinny być prawie identyczne.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...) Zigobar sugerujesz, że pompa obiegowa jest za małej mocy ?

 

Sugeruję, by spróbować uruchomić istniejący układ (skoro musisz grzać podłogówkę). Na przeróbki przyjdzie czas później.

Spróbuj ustawić obiegówkę w trybie stałej prędkości obrotowej i wybierz 3 bieg, a zawór mieszający ustaw tak by zmniejszyć różnicę temperatury przed nim i za nim. Na razie grzejników nie ma, zatem jego wpływ na układ warto zminimalizować.

Nie masz pomiaru temperatury na wyjściu PC?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podobno jest tak, że sam Galmet każe podłączyć bufor krzyżowo, by było mieszanie się wody w nim. Chodzi o jednakową temperaturę w całym zbiorniku. Więc już nie wiem....

 

Jak im kazali - tak zrobili.

Nie zmienia to faktu, że jesteś teraz posiadaczem gruntówki obciążonej podłogówką, która zapieprza w cyklach 20 minutowych, osiągając na wyjściu 59*C po to, by do podłogówki dotarło marne 30*C.

Przecież to jest chore.

Energia dostarczana do bufora przez PC musi być szybciej odbierana, by obniżyć temperaturę na wyjściu PC i wydłużyć jej cykle pracy.

 

Skoro zaworu mieszającego nie ogarniasz, to dodaj tutaj jego zdjęcie. Są tu tacy, którzy takowe ogarniają i może któryś pomoże w jego przestawieniu.

Później przyjdzie czas na pomiar temperatur zasilania i powrotu podłogówki, oraz na ocenę faktycznego przepływu jaki wspomniana wcześniej obiegówka zapewnia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skopuję teksty od serwisu i proszę o propozycje co mogę im napisać, bo to już szczyty są...

1. Sprężarka on/off bufor mniejszy niż zalecamy. Będzie to skutkować załączeniami

2. Pompa wg wskazań działa prawidłowo, R410a temp gazu jest do 125C

3. Pompa może się włączać co godzinę jeżeli wymaga tego instalacja c.o.

4. Pompa działa prawidłowo, przegrzanie, temp, dochłodzenie ma w odpowiednich wartościach

 

Bez tytułu.jpg

Edytowane przez pst25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do rozdzielacza jest 45 wszędzie, przepływy 2-3 l/ pętle. Mam 5 pętli na 60 m2.

Ale inne pytanie. Może połączenie krzyżowe ma sens, ale:

Teraz mam tak:

1. Wejście z Pompy ciepła

2. Powrót do Pompy ciepła

3. Wyjście na zasilanie podłogi i ewentualnych grzejników

4. Powrót z podłogi i ewentualnych grzejników

 

A może powinno być:

1. Powrót do Pompy ciepła

2. Wejście z Pompy ciepła

3. Powrót z podłogi i ewentualnych grzejników

4. Wyjście na zasilanie podłogi i ewentualnych grzejników

 

Zbiornik.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...