Enriquez 10.09.2023 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2023 I to jest myśl. CWU załącza mu się na podstawie czujnika temperatury w zbiorniku CWU. Czyli w sumie dam dwa oporniki - jeden imitujący wysoką, drugi niską temperaturę i wysteruję jakimś przekaźnikiem... Zawór trójdrożny wewnętrzny odłączyłem i faktycznie on myśli że grzeje CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 11.09.2023 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 (edytowane) Boję się, że w warunkach niskich temperatur te 60 stopni pójdzie prosto w podłogę, gdyż PC ma czujniki w hydroboxie na zasilaniu i powrocie. A jesteś pewien, że jak PC uruchamia kocioł gazowy to zatrzymuje obiegówkę hydroboksu? Wg mnie nie Obiegówka cały czas kręci i PC kontroluje temperaturę na wyjściu. Możesz też dołożyć do PC czujnik temperatury góry bufora (Tb2) na twoim schemacie nr 12. Wtedy dla PC to właśnie odczyt z bufora jest referencyjny. Czujnik to NTC47K, jesli potrafisz sobie zrobić taki samodzielnie. Edytowane 11 Września 2023 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania