Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Vitodens 111-W - czy parametry pracy kotla sa ustawione prawidlowo?


Recommended Posts

Dzien dobry,

 

Musialem sam ustawiac parametry pracy kotla Vitodens 111-W 25 (typ: B1LF) i chcialbym sie upewnic ze kociol jest prawidlowo skonfigurowany.

Kociol jest nowy, zakup w roku 2022. Kociol byl uruchomiony przez hydraulika i odebrany gwarancyjne przez serwisanta Viessmana. Serwisant Viessmana odbieral kociol gdy nie bylo do niego przylaczone sterowanie pogodowe (czujnik temperatury zewnetrznej i sterownik Vitotrol 200-E). Po podlaczeniu sterowania pogodowego parametry kotla musialem ustawiac sam i stad moje pytanie jak na poczatku

Uklad grzewczy wyglada nastepujaco: jeden obieg grzewczy, ogrzewanie podlogowe ok 120 m2 na 2 poziomach: parter i pietro oraz 2 przewymiarowane kaloryfery na poddaszu wpiete w podlogowke jako oddzielna petla zaczynajaca sie w rozdzielaczu na pietrze, uklad bez mieszacza i bez sprzegla hudraulicznego. CWU : dwie lazienki (parter, pietro), kuchnia parter. Budynek: skrajny szereg ocieplony 15 cm styropianu na zewnatrz, 25 cm welny na poddaszu i 12 cm styropianu na chudziaku, okna 3 szybowe. Sterowanie kotla: zewnetrzny czujnik temperatury, sterownik Vitotrol 200-E zainstalowany w korytarzu na parterze. Po wielu probach, czytaniu dokumentacji kotla i sterownika Vitotrol 200-E ustawilem nastepujace parametry kotla:

b.5

C.7 - sposob eksploatacji : 4 - eksploatacja pogodowa

C.8 - schemat instalacji : 3 - jeden bezposredni obieg grzewczy bez sprzeglad hydr. z pojemnosciowym zasobnikiem /podgrzewaczem cwu

C.9 - zewnetrzne przelaczanie obiegu grzewczego - 0 - bez zewnetrznego przelaczania obiegu grzewczego

C.15 - zdalne sterowanie: ON - dostepny jest Vitotrol 200-E z numerem odbiornika 1 ( i taki numer odbiornika jest ustawiony na Vitotrol 200-E)

Pozostale parametry C.x sa ustawione tak jak byly domyslnie , procz daty , godziny, czasu letniego

Przy okazji : co to jest :

- zewnetrzne przelaczanie obiegu grzewczego?

- co to jest parametr C.14 -funkcja wtyku 96 - do czego ta funkcje mozna wykorzystac w kotle Vitodens 111-W?

 

b.2

1 - wartosc zadana wody na zasilaniu przy zapotrzebowaniu z zewnatrz - 65 (czy chodzi o temperature CWU?)

2 - tryby zintergrowanej z kotlem grzewczym pompy obiegowej - 7 - wylaczony w pracy zredukowanej lub w przypadku braku zapotrzebowania przez termostat pokojowy

4 - maks. predkosc obrotowa regulowanej zintergrowanej z kotlem grzewczym pompy obiegowej / obiegu grzewczego w trybie normalnym w obiegu grzewczym 1 - 80 (dlaczego jest taka wartosc?, czy mozna ja zwiekszyc?)

6 - minimalna moc grzewcza - 7 (to chyba jest ustawienie fabryczne?, dlaczego takie ograniczenia?)

7 - maksymalna moc grzewcza - 95 (zmienilem ze 100, ale czy to dobra zmiana?)

8 - ograniczenie maksymalnej temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego 1 - 55

9 - sposob eksplotacji obiegu grzewczego 1 - 7 (eksploatacja sterowana pogodowo z wplywem temperatury pomieszczenia)

10 - wspolczynnik wplywu pomieszczenia w obiegu grzewczym 1 - 8 (o co chodzi w tym wspolczynniku?)

 

Pozdrawiam

Edytowane przez Pagin
Literowki, edycja tekstu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

funkcjonalnośc wtyku 96 tak jak mówi instrukcja:

Można podłączyć jedną z poniższych funkcji:

■ „0” Bez funkcji lub termostat pomieszczenia

■ „2” Zewnętrzne zapotrzebowanie pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej (funkcja dotykowa, pompa pracuje przez 5 min). Nie w przypadku Vitodens 111-W

■ „4” Zapotrzebowanie z zewnątrz

■ „5” Blokowanie z zewnątrz lub alternatywnie przyłączenie do zewnętrznego przełączania obiegu grzewczego (jeśli podczas uruchamiania skonfigurowano

nie więcej niż jedno przełączanie obiegu grzewczego. Jeśli potrzebne jest więcej niż jedno przełączanie obiegu grzewczego, należy podłączyć wyposażenie dodatkowe EM-EA1.)

 

przełączanie obiegu z zewnątrz jest to zmiana trybu pracy (oszczędny, normalny, komfortowy) niezależnie od zaprogramowanego cyklu zegarowego.

 

B2.1

zapotrzebowanie z zewnątrz jest to rządanie pracy kotła z określoną temperaturą pomijając wyliczenia automatyki.

B2.4

wielkość powinna być ustawiona tak by zapewnić własciwy (wyliczony w porjekcie instalacji) przepływ wody w instalacji CO

B2.6/7

automatyka Viessmann powzwala na wiele nastaw i nie każda musi być zmieniana

B2.8

w przyapdku ogrzewania płaszczyznowego ograniczenie powinno być tak ustawiuone by nie doszło do uszkodznenia wylewki lub instalcji (rury z tworzywa sztucznego nie mogą pracować na wyskoich temperaturach - w większości max to juz 50-55*C)

B2. 9/10

automatyka pogodowa może mieć starownik w pomieszczeniu ale może nie uwzględniać rzeczywistej temperatury pomieszczenia, tzn usawione jest na sterowniku 20*C w rzeczywistosci jest 22*C i automatyka się tym nie przejmuje. Można właczyć wpływ temepratury pomieszczenia i wtedy jeśli rzeczywista temepraura odbiega od wymaganej automatyka wprowadza korektę do wymaganej temperatury zasilania. Siłe tego wpływu określa współczynnik wpływu - metodykę opisuje instrukcja.

Ustalenie zmiany temperatury na zasilaniu

(RT wym. - RT rzecz.) x (1 + nachylenie) x współczynnik wpływu pomieszczenia/4 = zmiana temperatury na zasilaniu w stosunku do wartości z charakterystyki grzewczej

(20 - 18 ) x (1 + 1,4) x 8/4 = 9,6

Zwiększenie temperatury na zasilaniu ponad wartość z charakterystyki grzewczej = 9,6 K

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

B2.1

zapotrzebowanie z zewnątrz jest to rządanie pracy kotła z określoną temperaturą pomijając wyliczenia automatyki.

Nie za bardzo rozumiem opis tego parametru.

Czy w tym parametrze chodzi o temperature CWU? Czy ustawienie tego parametru wymusza temperature CWU inna niz wyliczyla sobie automatyka kotla?

Jak automatyka kotla okresla temperature CWU?

B2.4

wielkość powinna być ustawiona tak by zapewnić własciwy (wyliczony w porjekcie instalacji) przepływ wody w instalacji CO

Nie ma projektu instalacji. Jak w takiej sytuacji podejsc do ustawienia wartosci tego parametru? Przy uwzglednieniu ze odbiorniki ciepla sa na roznych poziomach (wysokosciach), najwyzszej na poddaszu, na wysokosci ok 6 m i ze docelowy przeplyw w petlach grzewczych chcialbym wyregulowac rotametrami?

B2. 9/10

automatyka pogodowa może mieć starownik w pomieszczeniu ale może nie uwzględniać rzeczywistej temperatury pomieszczenia, tzn usawione jest na sterowniku 20*C w rzeczywistosci jest 22*C i automatyka się tym nie przejmuje. Można właczyć wpływ temepratury pomieszczenia i wtedy jeśli rzeczywista temepraura odbiega od wymaganej automatyka wprowadza korektę do wymaganej temperatury zasilania. Siłe tego wpływu określa współczynnik wpływu - metodykę opisuje instrukcja.

Ustalenie zmiany temperatury na zasilaniu

(RT wym. - RT rzecz.) x (1 + nachylenie) x współczynnik wpływu pomieszczenia/4 = zmiana temperatury na zasilaniu w stosunku do wartości z charakterystyki grzewczej

(20 - 18 ) x (1 + 1,4) x 8/4 = 9,6

Zwiększenie temperatury na zasilaniu ponad wartość z charakterystyki grzewczej = 9,6 K

W moim przypadku wlaczony jest wplyw temperatury pomieszczenia. Temperatury zredukowana, normalna i komfortowa sa ustawione na ta sama wartosc 19 stopni, natomiast sterownik Vitotrol 200-E pokazuje 18,5 stopnia w gdy zalacza kociol. Wskazywaloby to na sytaucja opisana przez pana powzej. Jak ustawic wartosc wspolczynnik B2.10 by zlikwidowac ta roznice?

Lub to samo pytanie z innego punktu widzenia. Na sterowniku Vitotrol 200-E jest parametr umozliwiajacy wprowadzenie kompensacji temperatury pomieszczenia wysweitlanej na sterowniku. Czy ten parametr sterownika i parametr B2.10 kotla sa ze soba powiazane? W jaki sposob?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W przypadku rządania pracy z zewnątrz chodzi o temeprature zasilania instalacji CWU.

 

Przy braku projektu niestety pozostaje metodw prób i błedów. Ponieważ instalacja ma rurę idąca do góry i potem drugą idąca w dół to wysokość instalacji nie ma znaczenia, Ważne są opory hydrauliczne jaki są na tej instalacji a one są wrażone w m wysokości.

 

Sterownik Vitotrol nie wł ani nie wyłaca kotła. Temperatura odczytana przez Vitotrol jest brana do wyliczania temperatury zasilania jaką kocioł ma kierować na isntalację centralnego ogrzewania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W moim przypadku wlaczony jest wplyw temperatury pomieszczenia. Temperatury zredukowana, normalna i komfortowa sa ustawione na ta sama wartosc 19 stopni, natomiast sterownik Vitotrol 200-E pokazuje 18,5 stopnia w gdy zalacza kociol. Wskazywaloby to na sytaucja opisana przez pana powzej. Jak ustawic wartosc wspolczynnik B2.10 by zlikwidowac ta roznice?

Lub to samo pytanie z innego punktu widzenia. Na sterowniku Vitotrol 200-E jest parametr umozliwiajacy wprowadzenie kompensacji temperatury pomieszczenia wysweitlanej na sterowniku. Czy ten parametr sterownika i parametr B2.10 kotla sa ze soba powiazane? W jaki sposob?

Sterownik Vitotrol nie wł ani nie wyłaca kotła. Temperatura odczytana przez Vitotrol jest brana do wyliczania temperatury zasilania jaką kocioł ma kierować na isntalację centralnego ogrzewania.

 

Przyznam sie ze nic nie zrozumialem z pana odpowiedzi porownujac pytanie i odpowiedz

Rozumiem ze sterownik Vitotrol nie wylacza kotla, tylko podaje parametry na podstawie ktorych kociol podgrzewa wode w instalacji ogrzewania do odpowiedniej temperatury. Ale nie moge jakos powiazac tej informacji z moim zapytaniem, ktore jest dosc szczegolowe i dotyczy dwoch tematow: parametru B2.10 i parametru kompensacji temperatury wyswietlanej przez sterownik Vitotrol. Byc moze te tematy sa rozlaczne i nie maja ze soba nic wspolnego, ale tego takze dotyczylo moje pytanie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz to już w zasadzie wyjaśnione jak te parametry są powiązane.

 

Tu masz jak współczynnik wpływu pomieszczenia wpływa na temperaturę wody na wyjściu obiegu :

(RT wym. - RT rzecz.) x (1 + nachylenie) x współczynnik wpływu pomieszczenia/4 = zmiana temperatury na zasilaniu w stosunku do wartości z charakterystyki grzewczej

(20 - 18 ) x (1 + 1,4) x 8/4 = 9,6

Zwiększenie temperatury na zasilaniu ponad wartość z charakterystyki grzewczej = 9,6 K

 

RT rzecz. odczytywana jest z vitotrola . Jeżeli zmienisz na vitotrolu ( skorygujesz/skompensujesz) temperaturę rzeczywistą np z 18 na 19 stopni to piec do wyliczenia uwzględni 19 stopni czyli zamiast :

 

(20 - 18 ) x (1 + 1,4) x 8/4

 

będzie

 

(20 - 19 ) x (1 + 1,4) x 8/4

Edytowane przez PLC_00
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz to już w zasadzie wyjaśnione jak te parametry są powiązane.

 

Tu masz jak współczynnik wpływu pomieszczenia wpływa na temperaturę wody na wyjściu obiegu :

(RT wym. - RT rzecz.) x (1 + nachylenie) x współczynnik wpływu pomieszczenia/4 = zmiana temperatury na zasilaniu w stosunku do wartości z charakterystyki grzewczej

(20 - 18 ) x (1 + 1,4) x 8/4 = 9,6

Zwiększenie temperatury na zasilaniu ponad wartość z charakterystyki grzewczej = 9,6 K

 

RT rzecz. odczytywana jest z vitotrola . Jeżeli zmienisz na vitotrolu ( skorygujesz/skompensujesz) temperaturę rzeczywistą np z 18 na 19 stopni to piec do wyliczenia uwzględni 19 stopni czyli zamiast :

 

(20 - 18 ) x (1 + 1,4) x 8/4

 

będzie

 

(20 - 19 ) x (1 + 1,4) x 8/4

Zastanawiam sie co mi daje wyliczenie wartosci o ktora kociol podwyzszy sobie temperature wody zasilajacej ponad wartosc wynikajaca z krzywej grzewczej

Patrzac na ten parametr bardziej sie przydalaby mi sie informacja jaka wartosc parametru (po obliczeniu) ustawic na kotle gdy w sterowniku mam ustawiona temeperature pomieszczenia 19 stopni a w rzeczywistosci kociol ogrzewa pomieszczenie do 18,5 stopnia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...