silencer7 16.01.2023 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 W projekcie brama 500x225 cm.Okazuje się, że otwór wykonano trochę wyższy i w dodatku nierówny. Z jednej strony od poziomu gotowej podłogi do nadproża jest 226,5 cm a z drugiej 227,5 cm. Czyli z tej gorszej strony jest więcej o 2,5 cm.. Czy taką różnicę da się jakoś skompensować podczas montażu typowej bramy 500x225? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.01.2023 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 W projekcie brama 500x225 cm. Okazuje się, że otwór wykonano trochę wyższy i w dodatku nierówny. Z jednej strony od poziomu gotowej podłogi do nadproża jest 226,5 cm a z drugiej 227,5 cm. Czyli z tej gorszej strony jest więcej o 2,5 cm.. Czy taką różnicę da się jakoś skompensować podczas montażu typowej bramy 500x225? Z założenia bez problemu i z korzyścią dla lepszego docieplenia nadproża. Zwykle bramy mają mocowaną do sufitu tylko listwę z uszczelką, w skrajnych wypadkach można ją zawiesić niżej nawet kilka cm za pomocą mniej lub bardziej specjalnych przedłużek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania