sergiusza 13.02.2023 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 W instrukcji przeczytałem, że należy zastosować do blachodachówki panelowej łaty o wyskokości min. 40 mm. Dekarze, którzy będą zakładać mi dach twierdzą, że to nie jest konieczne, wystarczą takie standardowe 25mm. Dach będzie deskowany i papowany, a nachylenie ok. 20st. Proszę o odpowiedź. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272256-panel%C3%B3wka-rozmiary-%C5%82at/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 17.02.2023 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 W przypadku blachodachówek panelowych, zwłaszcza tych o profilach płaskich, jak TIGRA, czy FIORD żeby zapewnić prawidłową wentylację, odpowiedni przepływ powietrza, należy zastosować kontrłaty o wysokości 40 mm, przy zastosowaniu ocieplenia poddasza i membrany dachowej. Jeśli dach jest odeskowany i opapowany, to nie ma to aż takiego znaczenia i można użyć kontrłat o wysokości 25 mm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272256-panel%C3%B3wka-rozmiary-%C5%82at/#findComment-8048934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania