Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

W instrukcji przeczytałem, że należy zastosować do blachodachówki panelowej łaty o wyskokości min. 40 mm.

 

Dekarze, którzy będą zakładać mi dach twierdzą, że to nie jest konieczne, wystarczą takie standardowe 25mm.

 

Dach będzie deskowany i papowany, a nachylenie ok. 20st.

 

Proszę o odpowiedź.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272256-panel%C3%B3wka-rozmiary-%C5%82at/
Udostępnij na innych stronach

W przypadku blachodachówek panelowych, zwłaszcza tych o profilach płaskich, jak TIGRA, czy FIORD żeby zapewnić prawidłową wentylację, odpowiedni przepływ powietrza, należy zastosować kontrłaty o wysokości 40 mm, przy zastosowaniu ocieplenia poddasza i membrany dachowej. Jeśli dach jest odeskowany i opapowany, to nie ma to aż takiego znaczenia i można użyć kontrłat o wysokości 25 mm.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272256-panel%C3%B3wka-rozmiary-%C5%82at/#findComment-8048934
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...