Fuman 24.02.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2023 Cześć,Jak to jest z tą hydroizolacją pionową płyty fundamentowej wylanej z betonu b25w8. Niby mam wymalowaną dysperbitem, ale czy to wystarczy? Może asekuracyjnie dołożyć czegoś innego? Grubość płyty to 25cm. Do połowy będzie w gruncie. Okolica dość mokra po deszczu, lecz wody gruntowe są nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 24.02.2023 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2023 (edytowane) Jeśli jest jak piszesz to powinien być przewidziany drenaż opaskowy, wtedy nie ma co martwic się hydroizolacjami. Izolacja przeciwwodna tylko na burtach to jak gumiak bez podeszwy. natomiast jeśli miało by to poprawić ci samopoczucie zawsze możesz użyć mas KMB w tym konkretnym przypadku nic nie poprawi i nic nie zaszkodzi - coś jak taniec dla przywołania deszczu w niektórych "kulturach" w to wierzą. Sprawa wygląda odmiennie jeśli nie ma drenażu wtedy trzeba je wykonać. Dlaczego śmiem twierdzić że jest wytaczające posadowienie płyty na kruszywie z drenażem - ponieważ sam to sprawdziłem. Zdjęcie poniżej przedstawię płytę na podbudowie z kruszywa po kilku dniach opadów (jesień 2022) chyba sam mówi za siebie. Edytowane 24 Lutego 2023 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuman 24.02.2023 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2023 KB mówi, ze opaska do rynien wystarczy. Izolacja pozioma plyty to 2x folia + 2x folia. Wrzuciłbym zdjęcie jak to wyglada, ale chyba jeszcze nie mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 27.02.2023 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Folia PE to nie izolacja! Folie traktujemy jedynie jako warstwę rozdzielającą np. układamy ją na XPS przed układaniem zbrojenia i laniem betonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 27.02.2023 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Folia nic nie da. Zaraz i tak jej nie będzie w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuman 27.02.2023 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 W projekcie napisane jest folia hydroizolacyjna 0,5, płyta fundamentowa +w8, hydroizolacja 0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuman 27.02.2023 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Ale pomiędzy chudziakiem jest folia i coś jeszcze, co się rwie. Możliwe, ze to papa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 27.02.2023 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 (edytowane) Nic ci nie da KMB na burtach płty, skoro pod żelbetem nie ma izolacji. Burty są wyżej niż spod płyty wiec wiec woda zacznie napierać od spodu, a folia PE to żadna bariera.Beotn W8 sobie poradzi jeśli jest drenaż opaskowy, spójrz na zdjęcie powyżej wodoprzuszczlna warstwa powoduje wsiąkanie wilgoci i wody a grawitacja ściąga ja w dół do drenu i mimo deszczu nic się nie dzieje. Edytowane 27 Lutego 2023 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuman 27.02.2023 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 To czym to przelecieć przy poprawie ocieplenia? Dysperbit? Isoplast? Kmb? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 27.02.2023 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 (edytowane) Bez znaczenia jesli koniecznie chcesz to np BORNIT Fundamentflex 2K, Ceresit CP43, etc nie brakuje wodorocieńczlnych hydroizoalcji z funkcja kleju do płyt XPS ważne żeby drenaż był sprawny w podbudowie płty Po prostu nie projektuje się hydroizoalcji w tym miejscu bo nie potrzebna. Jak chcesz robic hydroizolacje płyt to musi być ciągła i dodatkowo zabezpieczona w miejscach krytycznych ale jeśli płyta wylana to "po ptokach" Obsypana piaskiem lub kruszywem z drenażem wylana z betonu w8 nie jest potrzebna żadna hydroizolacja o ile jest powyżej lustra wody https://www.google.com/search?q=p%C5%82yta+fundamentowa&rlz=1C1GCEU_plPL864PL864&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwii1OKGyLb9AhUNzYsKHZqECw8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=881&dpr=1.1 ideowo tak to ma wyglądać (rysunek z netu) Edytowane 27 Lutego 2023 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bez styropianu 28.02.2023 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 Swego czasu jak u mnie robili płytę to była folia pe, chudziak, folia pe, xps 2x10, a w tym wanna zrobiona z foli pvc w jednym kawałku grubość 1 mm i w to wlany beton b25 W8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuman 28.02.2023 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 https://zapodaj.net/3b31780c4e641.jpg.htmlTak wyglada przekrój odwiertu. Pod płytą wymienione podłoże na piasek (1m). Drenaż nie jest projektowany. Tylko opaska do rynien. :/ Zerwałem wczoraj kilka pasków styropianu z fundamentu i w niektórych miejscach jest wywinięta folia (ta która jest najniżej) a w innych ledwo ją widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.