Latem ogrzewam ciepłą wodę użytkową grzałką elektryczną, w ciągu dnia przez 8 godzin tak aby jak najwięcej energii z PV było z bieżącej produkcji. Dom - 2 kondygnacje z lat 90. Jedynie w kotłowni zasobnik i rury mają dobrą izolację, w ścianach rury są gołe. Pod koniec dnia termometr na zasobniku pokazuje zwykle 60stcC, w kranie czy pod prysznicem trzeba mieszać ciepłą z zimną dla komfortowej temperatury.

 

Pytanie czy zainstalowanie zaworu trójdrogowego na wyjściu z zasobnika mogłoby przynieść w takim układzie jakieś widoczne oszczędności? W domu jest 5 osób.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272507-czy-warto-zainstalowa%C4%87-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdrogowy/
Udostępnij na innych stronach

Raczej zawór termostatyczny, po co Ci trójdrogowy ? przecież nie przełączasz CWU pomiędzy dwoma źródłami ciepła. O Kvs przynajmniej 2,5 -4,2 m3/h

Termostat_zawor_mieszajacy_Afriso_GZ_1_-502626-38580.jpg

Odnośnik do komentarza