czan-el 19.03.2023 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Jeśli mój bufor pracuje jako sprzęgło (równolegle) to efekt podmieszania musi wystąpić z tego względu, że muszę uzyskać dwa obiegi o dwóch różnych temperaturach - wyższa na grzejniki i niższa na podłogówkę. Gdyby cały bufor miał temperaturę zbliżona do tej z wyjścia z pompy to w jaki sposób mieszacz podłogówki uzyskałby temperaturę o około 10°C niższą? Stąd mam zagwozdkę czy nie mogę puścić zasilania z pompy bezpośrednio na grzejniki i dla grzejników bufor byłby na powrocie szeregowo a z drugiej strony pracowałby równolegle dla podłogówki. Jak na obrazku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 20.03.2023 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Temat trochę się rozjechał więc założę nowy, poświęcony sposobie połączenia w instalacji pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioooo999 08.02.2025 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego Witam. Mam pytanie odnośnie pompki obiegowej w Panasonicu tcap. Przy defroście bardzo wyraźnie słychać szum w podłodze. Przeplyw wtedy wynosi około 23 l. Czym to może być spowodowane? Jak ograniczyć przepływ podczas defrostu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.02.2025 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego Kiedy czyszczony filtr wody??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 08.02.2025 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 7 godzin temu, pioooo999 napisał: Jak ograniczyć przepływ podczas defrostu? Zaworem nadmiarowo-upustowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.02.2025 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego Może trzeba zacząć od tego , dlaczego PC podczas defrostu uruchamia objegówkę na maxa , dlaczego to takie ważne, i czym grozi takie ograniczanie lub bajpasowanie.... Jeśli są szumy to po prostu są opory , więc jest źle zaprojektowana podłogówka , za mało pętli ,ew za długie... Może to niekoniecznie szum z podłogi ,a z rozdzielacza / konkretnego miejsca , gdzie jest zwężka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 10.02.2025 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Bajpasowanie jest dla instalacji. Pompa ciepła nawet nie będzie wiedziała, ze jest bajpas w postaci zaworu N-U. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.02.2025 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) Jeśli obiegówka w pompie w trakcie defrostu zaczyna pędzić na full , i jest podłączona bezpośrednio z podłogówką ( brak bufora równoległego) , to w jaki sposób działa taki zawór? Bo wg mnie to puszcza część wody wychodzącej z pompy ( bardzo ochłodzonej) bezpośrednio zpowotem na wejście pompy ? Tylko w takim wypadku wychodząca z dużą prędkością woda z pompy spowolni w wejściu do podłogówki ( rozdzielając się na podłogówkę i na powrót) Po prędkości wody nie będzie wiedziała , tylko odczuje to dużo chłodniejszą wodą , a to prosty sposób na zamożenie sobie wymiennika ... Oczywiście pompa ma jeszcze zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury ,ale spowoduje to natychmiastowe wyłączenie pompy i wygenerowanie błędu... Edytowane 11 Lutego przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania