Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompa ciepła - zbiornik buforowy - instalacja grzejniki + podłogówka


czan-el

Recommended Posts

Zobacz; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380405-Ustawienie-wydajno%C5%9Bci-pomp-obiegowych

 

Wydajność pomp obiegowych.jpg

 

Jeśli temperatura CO wychodzące z bufora jest niższa od tej co do niego dopływa to znaczy;

- że po stronie bufor- grzejniki masz obieg o większym przepływie niż po stronie PC-bufor

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 48
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam,

w sumie mam podobną rozkminkę jak w topicu...

Obecnie mój system CO wygląda tak :

-bufor ominięty na zasilaniu , podłączony tylko na powrocie (postanowiłem zoptymalizować system po 7 latach...i w kwietniu zeszłego roku przeszedłem na bypass)

-wszędzie grzejniki oprócz łazienki na piętrze

-sterowanie PC z eurostera w salonie

Za parę tygodni czeka mnie grubszy remont w chałupie , w tym chcę zrobić podłogówkę na parterze w salonie ponad 40m2.

Odnośnie układu i samego sterowania plan jest taki :

-bufor tylko na powrocie

-podłogówka w salonie napędzana z oddzielnej pompy

-sterowanie PC z dwóch termostatów dla parteru i piętra (na 99% po zadziałaniu tylko z obecnego sterownika podłogówka na dole będzie nadal oddawać ciepło , a na piętrze przy grzejnikach może być już za chłodno)

-mam obiegówkę w górnej łazience z podłogówką -usunę ją i wyreguluję temp i przepływ na zaworze mieszającym

-chciałbym ustawić stałą temp CO na cały rok na 35st ze względu na grzejniki i 3 klimakonwektory w sypialniach

No i jeszcze jedna ważna sprawa- w tym tygodniu miałem przykrą niespodziankę z happy endem....nawaliła mi obiegówka w moim T-capie po 8 latach (ale miałem nówkę jeszcze po uruchomieniu-pisałem o tych "przygodach" w topicu Panasa). Jakiś wniosek z tego należałoby wyciągnąć i dlatego postanowiłem zamontować (już mam w koszyku) separator Flamco XStream Vent .

Co myślicie o tym j/w ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

w sumie mam podobną rozkminkę jak w topicu...

Obecnie mój system CO wygląda tak :

-bufor ominięty na zasilaniu , podłączony tylko na powrocie (postanowiłem zoptymalizować system po 7 latach...i w kwietniu zeszłego roku przeszedłem na bypass)

-wszędzie grzejniki oprócz łazienki na piętrze

-sterowanie PC z eurostera w salonie

Za parę tygodni czeka mnie grubszy remont w chałupie , w tym chcę zrobić podłogówkę na parterze w salonie ponad 40m2.

Odnośnie układu i samego sterowania plan jest taki :

-bufor tylko na powrocie

-podłogówka w salonie napędzana z oddzielnej pompy

-sterowanie PC z dwóch termostatów dla parteru i piętra (na 99% po zadziałaniu tylko z obecnego sterownika podłogówka na dole będzie nadal oddawać ciepło , a na piętrze przy grzejnikach może być już za chłodno)

-mam obiegówkę w górnej łazience z podłogówką -usunę ją i wyreguluję temp i przepływ na zaworze mieszającym

-chciałbym ustawić stałą temp CO na cały rok na 35st ze względu na grzejniki i 3 klimakonwektory w sypialniach

No i jeszcze jedna ważna sprawa- w tym tygodniu miałem przykrą niespodziankę z happy endem....nawaliła mi obiegówka w moim T-capie po 8 latach (ale miałem nówkę jeszcze po uruchomieniu-pisałem o tych "przygodach" w topicu Panasa). Jakiś wniosek z tego należałoby wyciągnąć i dlatego postanowiłem zamontować (już mam w koszyku) separator Flamco XStream Vent .

Co myślicie o tym j/w ?

 

To może rozkręć tą niesprawną pompę obiegową , zrób fotki i napisz czy trudno ją rozebrać, wyczyścić i złożyć

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie mam trochę wolnego czasu i nadal trawię to dołożenie dwóch pętli podłogówki w salonie.

Teoretycznie mogę wsadzić obiegówkę tylko dla tych dwóch pętli -chyba nawet to się by zmieściło w szafie z rozdzielaczem (wszystkie grzejniki mam połączone pexem z rozdzielacza jak do OP). Kusi mnie jednak , aby najpierw nic tu nie zmieniać i po sezonie grzewczym zadecydować co dalej. Tak sobie to tłumaczę ,że dwie pętle po 20m rurki będą miały jakiś tam większy opór niż obecne dwa grzejniki V22-600-1600 i wtedy może się trochę dłużej nagrzewać ten salon- ale to może być ok przy reszcie grzejników w chałupie (bo PC będzie działać).Gdyby jednak zrobiło by się zbyt gorąco , to po prostu przydławię przepływ na tych pętlach. A jeśli jednak wielkie "G" by z tego wyszło , to zamontuję tę dodatkową obiegówkę tylko pod podłogówkę w salonie.

Oczywiście filtr Flamco na 100% już założę.

No i jak ?

 

PS

Np tak mogę wpiąć obiegówkę do kolektora z rurkami do grzejników

kolektor grzejniki i OP.jpg

Edytowane przez bobrow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejny pomysł...jeśli z grzaniem bez dodatkowej obiegówki będzie ok i kiedy pojawi się problem odwrotny tj salon zacznie się przegrzewać- to mogę szybko wstawić dwa siłowniki odcinające (koszt ok 50 pln/szt...) pętle w salonie. Ze sterowaniem nie ma problemu bo mam Domoticza i kupę pierdół na Tasmocie

Czyli mam już jasny plan działań z gotowymi scenariuszami przy ewentualnych problemach.

Edytowane przez bobrow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...