Witam,

 

W projekcie mam dach o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej o nachyleniu 35 stopni. Nie ma w ogóle projektu wykonawczego, który określałby ilość oraz rodzaj łączników ciesielskich czy też liczbę gwoździ/wkrętów. Więc muszę radzić sobie sam. Nie chcę "dać krokwiaka" i zapomnieć o sprawie tylko trochę się do tego przyłożyć dobrać odpowiednie łączniki tak, aby poszczególne połączenia miały sensowną nośność.

 

Załączam rysunek konstrukcji dachu oraz wymiary elementów więźby.

 

DACH.jpgelem_wiezby.jpg

 

Poniżej używam łączników firmy Domax, ale otwarty jestem na inne propozycje.

 

Połączenie Krokiew-murłata - LK 6 Łącznik krokwiowy prawy 250x32x2mm + LK 5 Łącznik krokwiowy lewy 250x32x2mm

Połączenie krokiew - płatew - jak wyżej

Połączenie płatew - słup - KPL2 KĄTOWNIK CIESIELSKI MONTAŻOWY 105x105x90 (obustronnie)

Połączenie krokiew-krokiew w kalenicy - PP18 PŁYTKA PERFOROWANA 120x200x2 mm (obustronnie)

 

co do ilości wkrętów zdam się na doświadczenie cieśli.

 

Co myślicie? nie jestem pewien co do wymiarów poszczególnych elementów. np czy nie dać płytki 240 albo łącznika krokwiowego o innej dlugosci.

 

Wszelkie rady mile widziane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Mówiąc tylko, producent opasek stalowych wykonuje zalecaną śrubę. Istnieje wiele śrub, których odporność na ścinanie przekracza zwykły gwóźdź, zgodnie z zaleceniami producenta elementów złącznych. Śruba ramowa Simpsona jest akceptowanym kodem zamiennikiem gwoździa 16d i ma wyższą odporność na ścinanie niż gwoździe używane w pistoletach do gwoździ Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane przez spok00
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Nie wiem czy to pomoże ale ja miałem podobne rozterki i poprosiłem panów z Simpsona żeby na podstawie mojego projektu doradzili swoje złącza, a następnie konstruktora i kierownika o własne wyliczenia i propozycję łączników uwzględniając sugestie Simpsona. Oczywiście wszystkiego było więcej niż zaproponował cieśla ze swoim doświadczeniem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...