zeusik6 30.07.2023 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2023 (edytowane) Można tak zrobić, jak komin jest "ślepy". Bez ocieplania, bez dodatkowych rur. Adam M. A ja ciągle myślałem że rekuperator stosujemy tym większy im większa mamy kubaturę pomieszczeń. Znaczy się co do 4 osób mimo 160m2 po podłogach mogę brać reku 300? wg projektu mam centrale 400. https://images89.fotosik.pl/678/9fb94d4efdda90f6.jpg https://images89.fotosik.pl/678/8c26b2c1428dee2b.jpg Edytowane 30 Lipca 2023 przez zeusik6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273344-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-projektu-wentylacji-mechanicznej-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-8069510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.07.2023 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2023 Ślepy komin to taki wcale nie podłączony do czegokolwiek.Np.zamurowany po likwidacji pieca. To nie m2 podłogi generują wilgoć a ludzie.Średnio na człowieka potrzeba 30m3/godz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273344-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-projektu-wentylacji-mechanicznej-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-8069514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janki19 30.07.2023 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2023 Ten komin ma 4 kanaly wentylacyjne 16,5x 12,5. Dwa by byly uzyte na rekuperacja (doprowadzony kanał 200 z rekuperatora) i jeden na piec gazowy kondensacyjny. Czy podłączenie tam jeszcze pieca gazowego zmienia coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273344-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-projektu-wentylacji-mechanicznej-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-8069517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.