zlotyx 11.06.2023 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 Dom 200m2, 2 kondygnacje. Rekuperacja + PC. Poszukuje informacji o przepuszczeniu przez chłodnicę wody gruntowej. Mam wysoki poziom (ok 1,5 m). Duzo osób pisało o zakopaniu rurek i wykorzystaniu glikolu. A jakie sa przeciwskazaia do wykorzystania dwóch studni. Podejrzewam że czeka mnie częstsze czyszczenie chłodnicy ( w zalezności od jaości wody). Widziałem że GWC stosuje sie na wejściu do rekuperatora. Ale w lecie taki układ lepszy by był na wyjściu z rekuperatora. Czy to ma sens? Czy ktoś wykorzystuje wode zamiast glikolu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273646-ggwc-wodne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.06.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 Jako użytkownik ggwc zasilanego Dz pionowym pompy ciepła z 6 rzędowa chłodnicą napiszę krótko - proponowane rozwiązanie nie ma sensu, ale szkoda nawet czasu wchodzić w szczegóły. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273646-ggwc-wodne/#findComment-8063872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj sięZaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się