Do autora tematu.

 

Weź schemat z pc

Tam wszystko jest.

Pominiesz tylko baniak na bufor.

Nie podałeś przekroju przewodów z podlogowki jakie Ci wychodzą w kotłowni.

Nie podałeś rozdzielaczy i ich średnic.

Nie wiadomo, co tam masz.

A to ma znaczenie

Jeśli mają zbyt mały prześwit, będziesz musiał użyć i tak bufora, gdyż pompka w pc, jeśli jest, tego nie uciągnie.

A samo narzekanie, to wiesz...

Pewnie jeszcze bez gwarancji, gdyż nie będzie zrobione zgodnie z dtr.

Na 8% VAT, bo kolega weźmie na siebie z hurtowni.

Takie drogie sprzęty, jak tam uważasz.

Jeżeli przy tych obliczeniach;

-Ty i kumpel wybieracie PC 5kW,

- to raczej sobie zrobicie krzywdę

Przy -16 C -Twój budynek potrzebuje 5,5 kW ;

- a tego PC o mocy 5kW nie zapewni

Zgłębij wiedzę

 

Tak sie wlasnie zadtanawialem. Jest taki model ale 7kw. Lg i Panasonic maja w ofercie te 7kw. Bedzie okej?

Do autora tematu.

 

Weź schemat z pc

Tam wszystko jest.

Pominiesz tylko baniak na bufor.

Nie podałeś przekroju przewodów z podlogowki jakie Ci wychodzą w kotłowni.

Nie podałeś rozdzielaczy i ich średnic.

Nie wiadomo, co tam masz.

A to ma znaczenie

Jeśli mają zbyt mały prześwit, będziesz musiał użyć i tak bufora, gdyż pompka w pc, jeśli jest, tego nie uciągnie.

A samo narzekanie, to wiesz...

 

Sprawdzę. Dziekuje za podpowiedzi

Jeżeli przy tych obliczeniach;

-Ty i kumpel wybieracie PC 5kW,

- to raczej sobie zrobicie krzywdę

Przy -16 C -Twój budynek potrzebuje 5,5 kW ;

- a tego PC o mocy 5kW nie zapewni

Zgłębij wiedzę

Majac podlogowke tylko patrze dla temperatur 35 stopni tylko tak? Lwt 35?

Bo Lg 7kw ma cos takiego w tabeli:

Dla LWT 35 -15stopni cop 2.5

Gdybym mial wiecej czasu na cztanie moze by mi to szlo szybcjej :(

Znalazłem cos takiego jak punkt biwalentny pomp. Nie umiem tego znalezc dla pompy lg therma 7kw :( pomoze ktos? Jezeli wlasnie potrzebuje 5kw przy -15 to jaka to ma byc pompa? :) juz glowa paruje :)

Jeśli dasz za duża pc, będzie taktować w okresach przejściowych.

Ja to rozwiązałem tak, że leci w określonych godzinach.

Nawet zimą.

Moja taka duża, bo miała wystarczyć na tanią taryfę.

Teraz mam pv, więc to już nie ma znaczenia.

Brałbym mniejszą.

CWU grzeję nadal zwykłym bojlerem.

Wklejam na ta stronę wynik:

https://cieplo.app/wynik/1qxuu

 

W pierwszym poście napisałeś 120m2 na cieplowlasciwe masz 138m2 to już 15% różnicy.

 

Pompe 5kw czy 7kw? Brac co byscie wybrali?

Metody podejmowania decyzji od najlepszej do najgorszej:

- prawdziwe O.Z,C

- dobór instalatora

- coś na pewno

- coś jeszcze by się znalazło

- ciepło właściwe

W pierwszym poście napisałeś 120m2 na cieplowlasciwe masz 138m2 to już 15% różnicy.

 

 

Metody podejmowania decyzji od najlepszej do najgorszej:

- prawdziwe O.Z,C

- dobór instalatora

- coś na pewno

- coś jeszcze by się znalazło

- ciepło właściwe

 

Z metrami tak wlasnie czesto ta strona wylicza. Jest napisane dlaczego tak..

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...