klaudiusz_x 17.08.2023 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2023 Do autora tematu. Weź schemat z pc Tam wszystko jest.Pominiesz tylko baniak na bufor.Nie podałeś przekroju przewodów z podlogowki jakie Ci wychodzą w kotłowni.Nie podałeś rozdzielaczy i ich średnic.Nie wiadomo, co tam masz.A to ma znaczenieJeśli mają zbyt mały prześwit, będziesz musiał użyć i tak bufora, gdyż pompka w pc, jeśli jest, tego nie uciągnie.A samo narzekanie, to wiesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.08.2023 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2023 Pewnie jeszcze bez gwarancji, gdyż nie będzie zrobione zgodnie z dtr.Na 8% VAT, bo kolega weźmie na siebie z hurtowni.Takie drogie sprzęty, jak tam uważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fajama 18.08.2023 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 Jeżeli przy tych obliczeniach; -Ty i kumpel wybieracie PC 5kW, - to raczej sobie zrobicie krzywdę Przy -16 C -Twój budynek potrzebuje 5,5 kW ; - a tego PC o mocy 5kW nie zapewni Zgłębij wiedzę Tak sie wlasnie zadtanawialem. Jest taki model ale 7kw. Lg i Panasonic maja w ofercie te 7kw. Bedzie okej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fajama 18.08.2023 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 Do autora tematu. Weź schemat z pc Tam wszystko jest. Pominiesz tylko baniak na bufor. Nie podałeś przekroju przewodów z podlogowki jakie Ci wychodzą w kotłowni. Nie podałeś rozdzielaczy i ich średnic. Nie wiadomo, co tam masz. A to ma znaczenie Jeśli mają zbyt mały prześwit, będziesz musiał użyć i tak bufora, gdyż pompka w pc, jeśli jest, tego nie uciągnie. A samo narzekanie, to wiesz... Sprawdzę. Dziekuje za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fajama 18.08.2023 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 Jeżeli przy tych obliczeniach; -Ty i kumpel wybieracie PC 5kW, - to raczej sobie zrobicie krzywdę Przy -16 C -Twój budynek potrzebuje 5,5 kW ; - a tego PC o mocy 5kW nie zapewni Zgłębij wiedzę Majac podlogowke tylko patrze dla temperatur 35 stopni tylko tak? Lwt 35? Bo Lg 7kw ma cos takiego w tabeli: Dla LWT 35 -15stopni cop 2.5 Gdybym mial wiecej czasu na cztanie moze by mi to szlo szybcjej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fajama 18.08.2023 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 Znalazłem cos takiego jak punkt biwalentny pomp. Nie umiem tego znalezc dla pompy lg therma 7kw pomoze ktos? Jezeli wlasnie potrzebuje 5kw przy -15 to jaka to ma byc pompa? juz glowa paruje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.08.2023 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 Jeśli dasz za duża pc, będzie taktować w okresach przejściowych.Ja to rozwiązałem tak, że leci w określonych godzinach.Nawet zimą.Moja taka duża, bo miała wystarczyć na tanią taryfę.Teraz mam pv, więc to już nie ma znaczenia.Brałbym mniejszą.CWU grzeję nadal zwykłym bojlerem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fajama 20.08.2023 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2023 Wklejam na ta stronę wynik:https://cieplo.app/wynik/1qxuu Pompe 5kw czy 7kw? Brac co byscie wybrali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 20.08.2023 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2023 Wklejam na ta stronę wynik: https://cieplo.app/wynik/1qxuu W pierwszym poście napisałeś 120m2 na cieplowlasciwe masz 138m2 to już 15% różnicy. Pompe 5kw czy 7kw? Brac co byscie wybrali? Metody podejmowania decyzji od najlepszej do najgorszej: - prawdziwe O.Z,C - dobór instalatora - coś na pewno - coś jeszcze by się znalazło - ciepło właściwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fajama 21.08.2023 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2023 W pierwszym poście napisałeś 120m2 na cieplowlasciwe masz 138m2 to już 15% różnicy. Metody podejmowania decyzji od najlepszej do najgorszej: - prawdziwe O.Z,C - dobór instalatora - coś na pewno - coś jeszcze by się znalazło - ciepło właściwe Z metrami tak wlasnie czesto ta strona wylicza. Jest napisane dlaczego tak.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.