IMO źle, bo nie widać, czy nic się nie dzieje. A do tych korytek, jak widać, może lać się woda i nawet nie będziesz widział, jak w niej leżą złączki.

 

Jak mnie natchnie to sprawdzę, bo akurat leje, aczkolwiek trudno mi uwierzyć, że woda wleje się w rurkę peszla, będącą pod panelami. Całe okablowanie w korytkach jest w peszlu.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/274438-czy-nasze-instalacje-s%C4%85-bezpieczne/page/2/#findComment-8072668
Udostępnij na innych stronach

Jak mnie natchnie to sprawdzę, bo akurat leje, aczkolwiek trudno mi uwierzyć, że woda wleje się w rurkę peszla, będącą pod panelami. Całe okablowanie w korytkach jest w peszlu.

 

Do peszla deszcz pewnie nie napada (ale śnieg już może). Ale do korytek jak najbardziej. IMO zdecydowanie lepiej mieć na wierzchu - przede wszystkim da się organoleptycznie i termowizją sprawdzić, czy nic się nie dzieje. Jak woda trafi, to ma jak wyschnąć. A co, jak złączka będzie w wodzie która będzie zamarzała i rozmarzała?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/274438-czy-nasze-instalacje-s%C4%85-bezpieczne/page/2/#findComment-8072671
Udostępnij na innych stronach

Trochę sprostowania

Jeśli chodzi o lokalizację wyłącznika ppoż to ma być on umiejscowiony w takim miejscu aby był do niego dostęp w razie potrzeby. Czyli na zewnątrz, przy wyjściu, zależnie od budynku.

Ty natomiast poruszyłeś sprawę miejsca przerwania obwodu DC, który najlepiej aby był w pobliżu żródła zasilania tj. paneli.

Wyłącznik" ppoż" moze być jako zintegrowany z manualnym sterowaniem (o takim pewnie piszesz) lub jako przycisk sterujący wyzwalaczem w wyłączniku. W tym drugim przypadku przycisk jako wyłącznik "ppoż" może być umiejscowiony w najdogodniejszym miejscu a wyłącznik z wyzwalaczem przy panelach.

 

Dlaczego piszesz "jest szansa, że coś to da"?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/274438-czy-nasze-instalacje-s%C4%85-bezpieczne/page/2/#findComment-8072677
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego piszesz "jest szansa, że coś to da"?

 

Bo żeby mieć pewność, że coś da to musiałbyś rozłączyć każdy panel z osobna. Bo nawet jeden moduł potrafi rozpalić złączkę. Zapalniczka samochodowa działa na znacznie mniejszym napięciu i ma drastycznie mniejszą moc niż pojedynczy panel PV.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/274438-czy-nasze-instalacje-s%C4%85-bezpieczne/page/2/#findComment-8072683
Udostępnij na innych stronach

Aby wygasić moc z paneli podczas pożaru należy przewody zewrzeć, a nie rozewrzeć. Wydaje się to nielogiczne, ale właśnie wtedy prąd nie płynie wcale. Gdy robimy rozwarcie, to ogień może uszkodzić izolację i oba bieguny dotykając konstrukcji lub dachu metalowego mogą zrobić łuk, co tylko doda energii do ognia.

 

Druga sprawa - wyłącznik (lub lepiej właśnie ww zwieracz) powinien być na dachu, jak najbliżej paneli, ale wyzwalacz wyłącznika w miejscu wygodnym (najlepiej przy wyjściu z budynku lub na ścianie zewnętrzznej).

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/274438-czy-nasze-instalacje-s%C4%85-bezpieczne/page/2/#findComment-8072685
Udostępnij na innych stronach

Aby wygasić moc z paneli podczas pożaru należy przewody zewrzeć, a nie rozewrzeć.

 

Zakładasz, że przy pożarze obwód będzie ciągły? Czy masz rozwiązanie na zwieranie każdego panela osobno?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/274438-czy-nasze-instalacje-s%C4%85-bezpieczne/page/2/#findComment-8072688
Udostępnij na innych stronach

Do peszla deszcz pewnie nie napada (ale śnieg już może). Ale do korytek jak najbardziej. IMO zdecydowanie lepiej mieć na wierzchu - przede wszystkim da się organoleptycznie i termowizją sprawdzić, czy nic się nie dzieje. Jak woda trafi, to ma jak wyschnąć. A co, jak złączka będzie w wodzie która będzie zamarzała i rozmarzała?

 

Sprawdziłem i nie jest tak, jak napisałem wcześniej. Peszle z okablowaniem pod panelami w korytkach są krótkie, zapewne dla ochrony kabli, by się o metal nie ocierały.Reszta leży sobie w korytkach i jest sucha. Woda, która dostaje się z przerw między panelami, od razu spływa, otworami. Złączki leżą poza jej zasięgiem.

Przypomniało mi się, że jak zapytałem montażystów dlaczego tak robią, to mi mówili, że najczęściej przyczyną problemów z PV są dyndające i ocierające się o ostre krawędzie kable więc robią tak by sobie nie dyndały.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/274438-czy-nasze-instalacje-s%C4%85-bezpieczne/page/2/#findComment-8072698
Udostępnij na innych stronach

Zakładasz, że przy pożarze obwód będzie ciągły? Czy masz rozwiązanie na zwieranie każdego panela osobno?

 

Słuszna uwaga. Ogień może rozewrzeć zamknięty obwód i spowodować łuk... Czyli w praktyce chyba jednak lepiej rozewrzeć go trwale wcześniej. Zapewne będą sytuacje losowe w obu tych sytuacjach...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/274438-czy-nasze-instalacje-s%C4%85-bezpieczne/page/2/#findComment-8072713
Udostępnij na innych stronach

Zakładasz, że przy pożarze obwód będzie ciągły? Czy masz rozwiązanie na zwieranie każdego panela osobno?

 

I co w związku z tym? Chcesz pokazać, że stosowane rozwiązania mają wady czy może podzielisz się rozwiązaniem? Bo skoro dyskutujesz i wiesz to mam nadzieję na jedno i drugie.

Edytowane przez Patatay
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/274438-czy-nasze-instalacje-s%C4%85-bezpieczne/page/2/#findComment-8072756
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Właśnie skończyłem mierzyć moduły kamerka termo.

Wtyczki mają temperatury od 35 do 42 stopni.

Moduły od 49 do 55 stopni.

Temperatura na zewnątrz prawie 26° w cieniu.

Panele pracują z mocą 7,5kW na 9kWp nominalnej.

Prawie godzina po południu słonecznym u mnie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/274438-czy-nasze-instalacje-s%C4%85-bezpieczne/page/2/#findComment-8073941
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...