Witam,

 

Chciałbym podłączyć 2 szynoprzewody jednofazowe 1m do łącznika prostego z zasilaniem. Łącznik zawiera wejście na kabel fazowy, neutralny oraz dodatkowo kabel uziemniający. Dodatkowo szynoprzewód z każdej ze strony również zawiera kabel ochronny. Moja rozkmina dotyczy tylko tych kabli ochronnych.

 

A mianowicie zastanawiam się czy wystarczy, że pod kabel uziemniajacy w łączniku podłącze tylko ten z instalacji, czy też muszę podłączyć kabel z instalacji + po kablu ochronnym z obu szynoprzewdów? (Możliwe, że kable uziemniające z szynoprzewodów łączy się tylko jeżeli używamy zwykłego łącznika prostego bez kabla uziemniającego?)

 

Z góry dziękuję za pomoc.

 

Szyna:

[ATTACH=CONFIG]466942[/ATTACH]

 

Łącznik:

[ATTACH=CONFIG]466943[/ATTACH]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli szynoprzewody mają zaciski do przewodów PE, a między sobą nie mają trwałego połączenia metalicznego przewodzącego, to należy je połączyć ze sobą przewodem ochronnym (mostek), a wtedy wystarczy z jednego z szynoprzewodów wykonać podłączenie do PE z instalacji zasilającej. Edytowane przez 1500-2900
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...