Granicus95 10.11.2023 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2023 Witam, Chciałbym podłączyć 2 szynoprzewody jednofazowe 1m do łącznika prostego z zasilaniem. Łącznik zawiera wejście na kabel fazowy, neutralny oraz dodatkowo kabel uziemniający. Dodatkowo szynoprzewód z każdej ze strony również zawiera kabel ochronny. Moja rozkmina dotyczy tylko tych kabli ochronnych. A mianowicie zastanawiam się czy wystarczy, że pod kabel uziemniajacy w łączniku podłącze tylko ten z instalacji, czy też muszę podłączyć kabel z instalacji + po kablu ochronnym z obu szynoprzewdów? (Możliwe, że kable uziemniające z szynoprzewodów łączy się tylko jeżeli używamy zwykłego łącznika prostego bez kabla uziemniającego?) Z góry dziękuję za pomoc. Szyna:[ATTACH=CONFIG]466942[/ATTACH] Łącznik: [ATTACH=CONFIG]466943[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1500-2900 11.11.2023 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 (edytowane) Jeżeli szynoprzewody mają zaciski do przewodów PE, a między sobą nie mają trwałego połączenia metalicznego przewodzącego, to należy je połączyć ze sobą przewodem ochronnym (mostek), a wtedy wystarczy z jednego z szynoprzewodów wykonać podłączenie do PE z instalacji zasilającej. Edytowane 11 Listopada 2023 przez 1500-2900 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania