zloty 11.01.2005 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Mam mokre ściany (zwłaszcza w rogach) na wysokości ok 10 cm od podłogi. Problem dotyczy tylko ścian zewnętrznych. Budynek niepodpiwniczony. Podejrzewam, że zaciąga ściana wodę od fundamentów. Problem pojawił się teraz w okresie zimowym i jak dobrze grzeję to pojawiają się w tych miejscach czarne kropki.Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 nie wiem czy to w praktyce wykonalne, ale mozna,b sprobowac odkopac delikatnie fundament od zewnatrz na powiedzmy 20 0cm od poziomu podlogi wewnatrz i pozniej przy pomocy wiertarki i jakiejs pily, lub innego narzedzia sprobowac przeciac sciane na dlugosci powiedzmy 20cm.w ta szczeline dac pape i wcisnac jakiejs zaprawy aby zlikwidowac roweki pozniej dalej, dalej az dookola bedzie izolacja pozioma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty 11.01.2005 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Izolacja pozioma jest.Przy samym gruncie tynk gdzie niegdzie odpada i widać papę tak z 20 cm nad powierzchnią gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 11.01.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Zimne ścianywidzę zimne ścianymusisz ocieplic ściany fundamentoweto jest mostek termiczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2005 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 jesli sciana zaciaga wode to albo nei ma izolacji poziomej albo jest ona nieszczelnawiec patrz jak wyzej jak juz zrobisz ta izolacje, to moglbys tez obejrzec czy masz pod posadzka jakies izolacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty 11.01.2005 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 posadzka a dokładnie podłoga z desek jest w powietrzu na spodzie piach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgorbacz 11.01.2005 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Mam mokre ściany (zwłaszcza w rogach) na wysokości ok 10 cm od podłogi. Problem dotyczy tylko ścian zewnętrznych. Budynek niepodpiwniczony. Podejrzewam, że zaciąga ściana wodę od fundamentów. Problem pojawił się teraz w okresie zimowym i jak dobrze grzeję to pojawiają się w tych miejscach czarne kropki. Co robić? Witam ! Jeśli problem dotyczy tylko ścian zewnętrznych to na 99,99 % masz w tym miejscu zimną ścianę (mostek termiczny) na której wykrapla sie wilgoć z powietrza. W rogach jest najgorsza cyrkulacja powietrza, co przy włączonym ogrzewaniu stwarza idealne warunki dla pleśni i grzyba (czarne kropki). Trzeba zlikwidować mostek termiczny - ocieplić scianę. Tymczasowe rozwiązanie, które na pewno pomoże to zmniejszenie wilgotności powietrza, trzeba wietrzyć i grzać. Podstawowa sprawa to wentylacja. Musisz sprawdzić czy w kratkach wentylacyjnych masz "ciąg", jeśli nie to trzeba to poprawić . Jak było poprzedniej zimy ?, problem będzie tym większy im większe bedą mrozy na dworze (zimniejsza będzie ściana). Pozdrawiam Tomasz Gorbaczuk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty 12.01.2005 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Mieszkam w tym domu dopiero pierwszą zimę.Zerwałem kawałek listwy przypodłogowej i czuc jak od spodu ciągnie zimne powietrze. Fundament trzeba ocieplic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2005 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Zloty, a izolację pionową fundamentów masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty 12.01.2005 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Nie, nie mam izolacji pionowej. Ale podobno w domach niepodpiwniczonych nie trzeba izolacji pionowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 12.01.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Nie, nie mam izolacji pionowej. Ale podobno w domach niepodpiwniczonych nie trzeba izolacji pionowej Nnno to właśnie odkryłeś przyczynę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2005 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Dokładnie. Choć nie jest wykluczone, że w Twoim domu na zawilgacanie ścian nakładają się dwie przyczyny: brak izolacji pionowej właśnie no i, wspomniany wcześniej brak ocieplenia.Jeśli podpisałeś z firmą wykonawczą umowę i masz w niej zapis o rękojmii za wady to radzę z tego skorzystać. Bo koszt wykonania izolacji pionowej w wybudowanym już domu jest spory; min. 80 - 100zł/mb. Jeśli już widać na ścianach pleśń to znaczy, że dla Ciebie i Twoich domowników ten dom nie jest najzdrowszy a tempo zawilgacania jest duże.Jeśli sobie życzysz, a - tak jak napisałam wyżej - masz prawo do rękojmii (gwarancji), to służę wskazówkami co po kolei powinieneś zrobić, aby nie przegapić szansy pociągniecia wykonawcy-partacza do odpowiedzialności.A propos, czy to on uraczył Cię tą nieprawdziwą informacją o tym, że rzekomo nie trzeba izolować ścian w budynku niepodpiwniczonym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty 13.01.2005 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 To jest stary dom, wybudowany w 1954 roku. W dodatku po dziadkach. Muszę na własny koszt to wykonać. Ach te stare domu wiecznie coś trzeba poprawiać, remontować.Gdzie można znaleść jakiś instruktaż jak wykonać ocieplenie i izolacje pionową fundamentu w wybudowanym juz domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 "Murator" niejednokrotnie pisał na ten temat: na pewno zmajdziesz coś w ich archiwum. Zasada generalna jest taka: należy odkopać fundamenty aż do podstawy stopy fundamentowej, oczyścić, osuszyć fundament, pokryć np. abizolem i ponownie zasypać zagęszczając warstwami. Ale UWAGA: nie można odkopywać naraz całej ściany, lecz należy kopać odcinkami o dług. 1-2m (ze względu na bezpieczeństwo budynku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 14.01.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 "Murator" niejednokrotnie pisał na ten temat: na pewno zmajdziesz coś w ich archiwum. Zasada generalna jest taka: należy odkopać fundamenty aż do podstawy stopy fundamentowej, oczyścić, osuszyć fundament, pokryć np. abizolem i ponownie zasypać zagęszczając warstwami. Ale UWAGA: nie można odkopywać naraz całej ściany, lecz należy kopać odcinkami o dług. 1-2m (ze względu na bezpieczeństwo budynku). Nie śmiem zwracać uwagi Architektowi, ale wg mnie fundamenty można odkopać po całości, nie przekraczając najniższego poziomu fundamentu. Wg mnie, tak krótkie odkrywanie ma zastosowanie jedynie przy "podbijaniu" ław fundamentowych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jovisoco 19.07.2005 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Pleśń z mieszkania można usunąć bez potrzeby rozbijania ścian, przebudowywania wentylacji, czy dopłacania do ogrzewania. Problemem, jaki sprzyja pojawianiu się pleśni jest kondensacja wilgoci na ścianie, wskutek różnicy temperatury powietrza w mieszkaniu i ściany. O ile zniwelowania różnicy temperatur wiąże się z ogromnymi nakładami, o tyle prostsze jest sprawienie, aby wilgoć po prostu nie osadzała się. Można to osiągnąć stosując specjalną farbę antykodensacyjną, która ma nasepujące cechy:1. jest termoizolacyjna - zapobiega oddziaływaniu termicznemu powietrza wewnątrz mieszkania na chłodniejszą ścianę, oraz na częste zmiany temperatury w łazienkach i kuchniach2. jest dźwiekochłonna3. posiada związki chemiczne, które dzięki swym właściwościom zapobiegają wszelkiemu rozwojowi pleśni4. jest przyjazny dla ludzkiego zdrowiaten produkt to CASAVIVA Anticondensa firmy BRIGNOLACo bardzo ważne produkt ten jest prosty w zastosowaniu. Można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. We Włoskich miastach portowych często spotykane są problemy z wilgocią na zewnętrznych ścianach budynków i z powidzeniem stosuje się tam nasz produkt.zapraszam na stronę informacyjną producenta: http://www.brignola.plKontakt e-mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 19.07.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Arek jak będziesz ocieplał ten fundament to zadzwoń po mnie to Ci pomoge. pozdro. Paweł w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 19.07.2005 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Arek jak będziesz ocieplał ten fundament to zadzwoń po mnie to Ci pomoge. pozdro. Paweł w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.07.2005 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Jovisoco napisał: Pleśń z mieszkania można usunąć bez potrzeby rozbijania ścian, przebudowywania wentylacji, czy dopłacania do ogrzewania. ] Poprosze o poradnictwo, jak usunąć grzyba z przemrożonej ściany zewnętrznej zakażonej w objętości (nie tylko powierzchniowo). Jovisoco napisał: [Problemem, jaki sprzyja pojawianiu się pleśni jest kondensacja wilgoci na ścianie, wskutek różnicy temperatury powietrza w mieszkaniu i ściany. O ile zniwelowania różnicy temperatur wiąże się z ogromnymi nakładami, o tyle prostsze jest sprawienie, aby wilgoć po prostu nie osadzała się. Można to osiągnąć stosując specjalną farbę antykodensacyjną, która ma nasepujące cechy: 1. jest termoizolacyjna - zapobiega oddziaływaniu termicznemu powietrza wewnątrz mieszkania na chłodniejszą ścianę, oraz na częste zmiany temperatury w łazienkach i kuchniach (niejako oddala jak pole magnetyczne cząsteczki wody) 2. jest dźwiekochłonna] Czy można poprosić jakieś dane z zakresu fizyki , które to uzasadniają? Wpółczynniki przewodnictwa cieplnego, współczynniki przenikania ciepła na granicy faz itp., współczynniki refleksyjności itp Jak jest różnia tempertury powierzchni pomiędzy taką samą sćian a pomalowaną zwykła farbą, a tym wynalazkiem ? Jaki jest mechanizm ochrony cieplnej ? Zmiana przewodnictwa ? Promieniowania ? Konwekcji ? Który ? Ile? Co to jest " niejako oddala jak pole magnetyczne"? A może to jakiś magnetyczny układ ochrony? Czy są na to jakieś badania lub/ i aprobaty techniczne ? Jakie przyjmuje się współczynniki obliczeniowe do ochrony cieplnej? Dla jakiej grubości warstwy ? Ile oszczędności cieplnej to daje? Jovisoco napisał: 3. posiada związki chemiczne, które dzięki swym właściwościom zapobiegają wszelkiemu rozwojowi pleśni 4. jest przyjazny dla ludzkiego zdrowia te dwie rzeczy stoją w sprzeczności. Środki przeciwgrzybiczne/przeciwpleśniowe, środki biologicznie czynne to trucizny i z definicji nie są ekologiczne i tym samym nie są obojętne dla zdrowia. Ani też przyjazne dla zdrowia. To demagogia. Przyczym lepiej żyć z trucizną niż mykotoksyną. Ale z przyjaźnią to nie ma nic wspólnego. A jak wygląda karta bezpieczeństwa wyrobu i deklaracja substancji niebezpiecznych ? Jovisoco napisał: ten produkt to CASAVIVA Anticondensa firmy BRIGNOLA Co bardzo ważne produkt ten jest prosty w zastosowaniu. zapraszam na stronę informacyjną producenta: http://www.brignola.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mita 23.07.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Jovisoco - AKWIZYTOROM DZIĘKUJEMY! Idź pohandlować gdzie indziej Od poczatku kopiujesz jeden tekst i wrzucasz w różne działy, a przecież ten preparacik nic tu nie zmieni. Publikuj tę reklamówkę w Ogłoszeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.