Drazek141 01.12.2023 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Witam, staram się o tytuł inżyniera i w realizowanym projekcie muszę zaprojektować wieżę. Moje pytanie dotyczy stropodachu, planuje zaprojektować go jako żelbetową płytę monolityczną 12x12 m, która umocowana jest na żelbetowym kominie o przekroju kwadratu. [ATTACH=CONFIG]467206[/ATTACH]Mogłby ktoś mi pomóc od czego zacząć po zebraniu obciążeń? Projektować jako jedną dużą płytę czy 9 płyt dwukierunkowo zbrojonych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275497-projekt-p%C5%82yty-monolitycznej-stropodachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.12.2023 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Hmmmm.... Komin ma wymiar 4700 x 4700 ? i ma być zakryty płytą 12000 x 12000 z otworem na komin czy bez otworu? Jakie masz obciążenia i jaką masz grubość płyty? Trzeci rok studiów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275497-projekt-p%C5%82yty-monolitycznej-stropodachu/#findComment-8085584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drazek141 03.12.2023 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 tak płyta kwadratowa 12x12m wstępna grubość płyty 40 cm, bez otworu na komin, jest to płyta stropodachu zielonego. Jeśli chodzi o ''komin'' to w środku znajdywać ma się winda, nazwałem kominem bo po prostu obliczenia będą podobne. Kombinacja obciążeń to 15,996 kN/m2. Jestem na ostatnim semestrze. Mam teraz problem żeby jakoś zacząć, gdyby ktoś mnie naprowadził było by mi zdecydowanie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275497-projekt-p%C5%82yty-monolitycznej-stropodachu/#findComment-8085717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.12.2023 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Projektujesz jedną żelbetową monolityczną płytę (ze wspornikami po 3,65 m) o wymiarach 12 m x 12 m opartą na "kominie" czyli na ścianach szybu windowego o wymiarach 4,7 m x 4,7 m.Wsporniki w każdym kierunku....Te 15,996 kN/m2 to z ciężarem własnym? PS Bez przesady z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Wiesz ile to jest 0,006 kN/m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275497-projekt-p%C5%82yty-monolitycznej-stropodachu/#findComment-8085770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drazek141 03.12.2023 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 tak chodzi mi aktualnie o sam projekt stropodachu, czy projektować go jako płytę monolityczną czy jako strop płytowo-żebrowy. I mniej więcej jak to zrobić. Tak to obciążenie z ciężarem własnym, śniegiem i wiatrem. Może ewentualnie pomoc jakichs książek? PS Dokładność jest zachowana ponieważ jest to moja praca inżynierska, wymagana jest taka dokładność 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275497-projekt-p%C5%82yty-monolitycznej-stropodachu/#findComment-8085778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.12.2023 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 Obciążenie obliczeniowe czy charakterystyczne?Promotor pracy inżynierskiej nie działa, nie pomaga i nie służy wsparciem? Może układ z żebrami będzie lepszy - będzie cieńsza i lżejsza płyta stropowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275497-projekt-p%C5%82yty-monolitycznej-stropodachu/#findComment-8085927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.