delpiero02 26.01.2024 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia WitamMam problem hyfraulicy podczas pionu przecięli dwa druty wewnętrzne w wiencu. Czy można teraz coś z tym zrobić? Jak to wpływa na całą konstrukcje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.01.2024 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia Witam Mam problem hyfraulicy podczas pionu przecięli dwa druty wewnętrzne w wiencu. Czy można teraz coś z tym zrobić? Jak to wpływa na całą konstrukcje? Co zrobić? -Obciążyć remontem hydraulków. Jak to wpływa na konstrukcję - negatywnie. Opisz dokładnie konstrukcje budynku i jakie prety wycięli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delpiero02 27.01.2024 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia Co zrobić? -Obciążyć remontem hydraulków. Jak to wpływa na konstrukcję - negatywnie. Opisz dokładnie konstrukcje budynku i jakie prety wycięli. Druty fi 12, wycięli wewnętrzne Budynek z solbet 600,vdttop monolityczny, dachówka betonowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delpiero02 27.01.2024 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia Co zrobić? -Obciążyć remontem hydraulków. Jak to wpływa na konstrukcję - negatywnie. Opisz dokładnie konstrukcje budynku i jakie prety wycięli. Obciążyć za remont? Vale jak to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delpiero02 27.01.2024 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia Obciążyć za remont? Vale jak to naprawić? Rozmawiałem z kierownikiem. Ogólnie powiedział, że tak się nie robi i ciężko teraz to naprawić, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Polecił odkuć druty z każdej strony po 50cm zakładki i zaspswac i zalać betonem. Ogólnie powiedział, że przy większych budowach to też jest spawany wieniec i wszystko ok. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.01.2024 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia Druty fi 12, wycięli wewnętrzne Budynek z solbet 600,vdttop monolityczny, dachówka betonowa Jaki dokładnie typ stropy żelbetowego monolitycznego? Jaka grubość płyty i jakie zbrojenie płyty.? Zbrojenie jednokierunkowe czy w dwóch kierunkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.01.2024 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia Rozmawiałem z kierownikiem. Ogólnie powiedział, że tak się nie robi i ciężko teraz to naprawić, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Polecił odkuć druty z każdej strony po 50cm zakładki i zaspswac i zalać betonem. Ogólnie powiedział, że przy większych budowach to też jest spawany wieniec i wszystko ok. Co o tym sądzicie? Nie każda stal zbrojeniowa sie da spawać. Pomysł zły nie jest, ale nie opisałeś konstrukcji budynku i jaki wieniec zniszczono. Pisałem o koszttach naprawy, już masz zarys kucie, spawanie "łatanie". Jeżeli są stropy przy tym wieńcu może nie trzeba tego robić, Ogólnie by ocenić spsób naprawy za mało wiemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delpiero02 27.01.2024 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia Jaki dokładnie typ stropy żelbetowego monolitycznego? Jaka grubość płyty i jakie zbrojenie płyty.? Zbrojenie jednokierunkowe czy w dwóch kierunkach? Strop grubość 16cm, dwukierunkowe, zbrojenie krzyżowe 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.01.2024 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia (edytowane) Jaki jest poziom góry i spodu płyty i wieńca?Wykonane zbrojenie wieńca to 4#12 z czego 2#12 przecięto (na jakiej długości?)Jakie jest zbrojenie płyty - górą i dołem? Edytowane 27 Stycznia przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.01.2024 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Jak przy tym wieńcu jest strop, a nie jakaś pustka, wnęka, to nic nie trzeba robić. Zależy który to wieniec. Wewnętrzny, zewnętrzny,gdzie umiejscowiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delpiero02 28.01.2024 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Jaki jest poziom góry i spodu płyty i wieńca? Wykonane zbrojenie wieńca to 4#12 z czego 2#12 przecięto (na jakiej długości?) Jakie jest zbrojenie płyty - górą i dołem? wieniec jest na jednej wysokości u dołu i góry płyty. to jest wieniec zewnętrzny opiera się na murze zewnętrznym. wykonanie wieńca 4/12 z tego przecięto dwa wewnętrzne druty na długości 40cm [ATTACH=CONFIG]467915[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467916[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delpiero02 28.01.2024 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Jak przy tym wieńcu jest strop, a nie jakaś pustka, wnęka, to nic nie trzeba robić. Zależy który to wieniec. Wewnętrzny, zewnętrzny,gdzie umiejscowiony tak to wygląda wieniec zewnętrzny[ATTACH=CONFIG]467917[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.01.2024 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Nic nie potrzeba robić. Strop przejmie rolę wieńca. Stal S jest teoretycznie spawalna, ale spawanie niszczy jej strukturę i na rozciąganie bardzo spada jej wytrzymałość, . Zabezpiecz farbą te odsłonięte pręty przed korozją. I wspomnij instalatorom że takie wycinki się zgłasza i robi tak aby nie wycinać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delpiero02 28.01.2024 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Nic nie potrzeba robić. Strop przejmie rolę wieńca. Stal S jest teoretycznie spawalna, ale spawanie niszczy jej strukturę i na rozciąganie bardzo spada jej wytrzymałość, . Zabezpiecz farbą te odsłonięte pręty przed korozją. I wspomnij instalatorom że takie wycinki się zgłasza i robi tak aby nie wycinać Ok dzięki za radę, a tak ogólnie pytam czy tak przeważnie prowadzi się piony? Najśmieszniejsze jest to, że rurę vod kanalizacji fi 110 mm przeprowadzili bez wycinania, a na wodę wycięli.. M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.01.2024 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Unika się takiego robienia, i nie powinno się tak robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.01.2024 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia Nie ma problemu z wyciętymi prętami wieńca.Nie ma to wpływu na konstrukcję budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.