rakverczuk 20.03.2024 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2024 Witam na forum jako nowicjusz i mam nadzieję uzyskać pomoc eksperta w rozwiązaniu problemu. Nie wiem czy moja nadzieja jest uzasadniona, gdyż nie dotyczy marki Buderus.Posiadam od 2015 roku pompę ciepła powietrzną typu monoblok firmy Sunex z Raciborza typ Nexus 14 o mocy 14kW. W 2023r pompa miała wykrytą nieszczelność na parowniku, która to nieszczelność została zalutowana przez specjalistę z uprawnieniami. Do tej czynności parownik został wycięty z układu co po naprawie wiązało się z wykonaniem dodatkowych połączeń lutowanych na rurkach wlot i wylot. Po naprawie wykonana została próba ciśnieniowa azotem na 20 bar i przez 2 godziny nie było spadku ciśnienia. Układ został napełniony, zgodnie z instrukcją, czynnikiem chłodniczym R407c.Po kilku miesiącach pracy, gdy zaczęły się niższe temperatury, pompa, najczęściej w godzinach pomiędzy północą a 5 rano, zaczęła się cyklicznie co kilka dni, a nawet codziennie wyłączać. Przyczyną był opisany na sterowniku pokojowym "błąd rozmrażania". Błąd ten był i jest nadal usuwany na sterowniku, po czym pompa zaczyna pracę i w ciągu dnia nie wyłącza się.Ponieważ wykonujący naprawę nie widział związku pomiędzy jego pracą a błędem pompy zwróciłem się do serwisu z firmy Sunex. Specjalista w ramach serwisu pompy skupił się wyłącznie na wyszukiwaniu nieszczelności czujnikiem i przy ustawieniu maksymalnej czułości znalazł minimalną nieszczelność na wykonanym dodatkowym połączeniu lutowanym. Wykonał badanie szczelności przy pomocy pianki i stwierdził wyciek czynnika. Wykonał film z tej czynności i stwierdził, że ta minimalna nieszczelność jest przyczyną błędu rozmrażania. Z tym nie zgadza się specjalista wykonujący naprawę, który stwierdził. że na filmie on nic nie widzi i w związku z tym nie poczuwa się do odpowiedzialności gwarancyjnej usunięcia usterki oraz żeby prawidłowo ustalić wystąpienie nieszczelności należało by wykonać próbę ciśnieniową azotem oraz zważyć ściągnięty przed próbą czynnik chłodniczy i porównać z ilością pierwotnego napełnienia. W związku z tym mam prośbę o ocenę filmu czy jest to nieszczelność czy nie, czy może ona być przyczyną występowania błędu rozmrażania czy być może jest też jakiś inny prawdopodobny powód być może w ustawieniach parametrów na sterowniku.Z góry dziękuję za ewentualne uwagi. !!!! Niestety korzystając z "Zarządzaj załącznikami" nie udaje mi się przesłać pliku z rozszerzeniem .gif. Może czytający ma koncepcję jak to zrobić lub zna inny sposób. Kopiowany plik nie chce się ukazać w tabelce w części 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 21.03.2024 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 (edytowane) żeby prawidłowo ustalić wystąpienie nieszczelności należało by wykonać próbę ciśnieniową azotem oraz zważyć ściągnięty przed próbą czynnik chłodniczy i porównać z ilością pierwotnego napełnienia. Każ zrobić to wykonawcy. Jak ilość się bedzie zgadzac to mu zaplacisz za dodatkowa usluge. Jak nie to robi za darmo w ramach naprawy gwarancyjnej. Możesz także zapytac na forum instalatorskim. Edytowane 21 Marca 2024 przez marvinetal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.