tom soyer 03.03.2005 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Czy zestaw: kocioł jednofunkcyjny (np. zwykły wiszący gazowy Vailant) z zasobnikiem z wężownicą pracuje z priorytetem na c.w.u.? Tzn, że jak biorę prysznic w zimie to czy cała moc kotła idzie w ogrzewanie wody w zasobniku. Prosze o "zrozumiałą" odpowiedź, bo jestem kompletnym ignorantem w temacie Dokładnie TAK priorytet cwu w kotlach jednofunkcyjnych mozna obejsc zasilajac wezownice wymiennika z obiegu CO. Ma to swoje konsekwencje oczywiscie czyli np wydluzony czas ladowania zasobnika - zalezny np od polozenia zaworow reg CO i temp obiegu CO. W takim przypadku lepiej nie stosowac ukladu pogodowego "na kotle" a na zaworach regulujacych CO. Najwieksza zaleta takiego rozwiazania to utrzymywanie CO i cwu na zadanych poziomach, co dzis przy sporo przewymiarowanych kotlach nie jest trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania