pola04 18.01.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Myślę, że na pewno ktoś z was ma doświadczenia albo wiedzę na temat wentylacji w poddaszu. Na dachu mam ułożone dachówki ceramiczne L15 koramika - kupiłem dwie dachówki wentylacyjne - jedna do łazienki druga do 3 pokoi. Czy ktos z was stosował taki system -jak rozprowadzić wentylację aby działała skutecznie.?Dodatkowo w hurtownii nie sprzedano mi rury wylotowej z dachówki kominkowej - od koramika dowiedziałem się, że mozna to wyprowadzić rurą plastikową fi 120``. Czy ktoś z was rozprowadzał w ten sposób wentylację żeby była skuteczna? może ktoś wie jak to poprowadzić? Jak zamocować rurę od dachówki kominkowej - żeby folia dachowa spełniała swoją izolującą rolę. A na koniec jak z jednej dachówki rozporowadzić wentylację do wszystkich pokoi? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr_misio 19.01.2005 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Jedna dachówka do trzech pokoi na poddaszu to może być mało. Sprawę może załatwić wentylator kanałowy, ale lepiej jeśli to jeszcze możliwe dołożyć te dwie brakujące sztuki dachówek went. Inna sprawa czy długość kanałów będzie wystarczająca do wytworzenia ciągu, bo na poddaszu do dachu jest raczej blisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pola04 23.01.2005 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 faktycznie okazuje się, że nie łatwo rozprowadzić wentylację na poddaszu. Jakie powinny być odległości od kominka wentylacyjnego na dachu do kratki wentylacyjnej?Ciekawe gdzie umieszczacie kratki wentylacyjne w poddaszu z płyty G-K? - w ścianie czy na suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pola04 24.01.2005 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 Napiszcie jak rozwiązaliście sprawę wentylacji poddasza z dachem ceramicznym.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 25.01.2005 02:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 W pokojach nie są potrzebne kanały wentylacyjne, wystarczą okna. Jeśli masz nieocieploną i dobrze wentylowaną przestrzeń nad jętkami, to możesz zamontować w suficie anemostaty i to powinno wystarczyć. U siebie zamontowałem dwa grzybki wentylacyjne w kalenicy, żeby nie dziurawić folii i blachodachówki. Do tych grzybków podepnę rury spiro 15cm/3m. Jedną zaczynającą się anemostatem w suficie górnej łazienki i drugą wychodzącą z kanału wentylacyjnego dolnej łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matth 25.01.2005 03:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 W pokojach nie są potrzebne kanały wentylacyjne, wystarczą okna. Jeśli masz nieocieploną i dobrze wentylowaną przestrzeń nad jętkami, to możesz zamontować w suficie anemostaty i to powinno wystarczyć. U siebie zamontowałem dwa grzybki wentylacyjne w kalenicy, żeby nie dziurawić folii i blachodachówki. Do tych grzybków podepnę rury spiro 15cm/3m. Jedną zaczynającą się anemostatem w suficie górnej łazienki i drugą wychodzącą z kanału wentylacyjnego dolnej łazienki. Witam lowce krokodyli i pozostalych forumowiczow.Co to do cholery jest anemostat ???Czyzby air distribution products czyli po naszemu kratka wentylacyjna/tak przynajmniej wywnioskowalem ze stron internetowych po wpisaniu tego dziwolaga/ Mam ten sam problem bo mam przydomowa oczyszczalnie sciekow i musze odprowadzic metan gdzies ponad dach nie dziurawiac folii/tez dachowka/,ale chyba w moim przypadku Twoje rozwiazanie nie jest mozliwe, rura z POS musi wychodzic jednak ponad dach.Nie mam pojecia jak to zrobic Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dick 25.01.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Należy pamiętać o ociepleniu rury wentylacyjnej - inaczej będzie się skraplać woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 25.01.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Anemostat, to taki okrągłe przejscie przez sufit z regulowanym przez wkręcanie dekielkiem, czyli taka odmiana kratki wentylacyjnej. Służy głownie do dystrybucji gorącego powietrza, albo do wentylacji.Żeby nie dziurawić folii najlepiej poprowadzić ukośnie rurę, aż do kalenicy i w kalenicy zrobić wywiewkę. Ma to dodatkową zaletę, wywiewka jest najwyżej jak to możliwe, a i przejście przez poszycie dachowe jest tu najbardziej odporne na spapranie. Tak sobie poradziłem z wentylacją łazienek, natomiast wywiewkę kanalizacyjną dopiero mam zamiar zrobić. Chcę poprowadzić ją również do kalenicy, ale rurą kanalizacyjną o zmniejszonym przekroju, a następnie wyprowadzić pod kalenicą przez scianę szczytową poza okap dachu i tak zostawić. Może ją schowam w podbitce jak będzie źle wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 26.01.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Żeby nie dziurawić folii najlepiej poprowadzić ukośnie rurę, aż do kalenicy i w kalenicy zrobić wywiewkę. Ma to dodatkową zaletę, wywiewka jest najwyżej jak to możliwe, a i przejście przez poszycie dachowe jest tu najbardziej odporne na spapranie. Jesli kominek jest w czesci dachu powuzej ocieplonego poddasza to chyba nie ma to az tak wielkiego znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 26.01.2005 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Kominek kominkiem, ja mam dachówkę Brasa i dwa kominki z parteru (kuchnia i okap kuchenny) na dach i moje "piękne" kominki zamiast grawitacyjnie powietrze puszczać do góry to przy wietrze działają odwrotnie tzn. z miejsc na kratki w kuchni dmucha. Dom jest tak usytuowany, że od strony zachodniej mam spadek dachu, czyli wiatr uderzając w w dach wytwarza nadciśnienie i w kominki leci. Co ja mam z tym teraz zrobić? Przełożenie kominków na drugą stronę dachu odpada, zastosowanie rekuperatora też odpada. I tak naprawdę to jedyne kominy wentylacji grawitacyjnej salonu i kuchni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 26.01.2005 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 A moze gdzies jest jeszcze bląd. Sprawdz po pierwsze, czy ten sam efekt wystepuje jesli uchylich albo rozszczelnisz okno. Ponadto upewnij sie, ze nie ma w poblizu innej kratki wentylacyjnej w pokoju, ktory ma duza wymiane powietrza z kuchnia (salon jadalnia hol) Bo moze silny wiatro powodowac, ze z tej drugiej kratki ciagnie do gory a powietrze musi skads dostac sie do srodka. Po trzecie sprawdz, czy efekt nie nasila sie kiedy palisz w kominku, jesli tyaki masz.Jesli ktores z moich przypuszczen sie sprawdzi to blad nie lezy po stronie kominkow.Bez wzgledu na wszystko mozesz zastosowac takie wkladki do przewodow wentylacyjnych ktore dzialaja jak zawor zwrotny, to znaczy puszczaja ciag tylko w jednym kierunku. Oczywiscie nie usunie to bledu a jedynie zlagodzi jego skutki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
THORIN 26.01.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Witam wszystkich. Mam dach z KORAMIC L15, własnie przerobiony i zakończony . czytam ww. z pewnym zdumieniem . Wentylacja poddasza jak i parteru to poważna sprawa i nie trzeba oglądac się na normy tylko słuchac tych którzy mieszkają (jak ja robiem) A więc po kolei: 1. KAŻDE pomieszczenie powinno być posidać wentylację: a) nawiewną (nawiewniki w oknach połaciowych, rozszczelniane okna), b) wywiewną - w pełni skuteczną zapewnia jedynie kanał wentylacyjny w kominie, 2. kominki wentylacyjne (u Koramika najlepiej systemow łącznie z rura spiro) służą jedynie jako wywiewki do KANALIZACJI ! do wentylacji pomieszczeń sporadycznie, gdyż ich skutecznośc jest znacznie niższa, 3. dachowki wentylacyjne służą do WENTYLACJI POŁACI DACHOWEJ a nie wentylacji pomieszczeń i trzeba ich odpowiednią ilość ułożyć I jeszcze jedno: jeśli chcecie dobrze się wysypiać i nie wstawac z bólem głowy - nie oszczędzajcie na wentylacji. pozdro THORIN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 26.01.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Kominek kominkiem, ja mam dachówkę Brasa i dwa kominki z parteru (kuchnia i okap kuchenny) na dach i moje "piękne" kominki zamiast grawitacyjnie powietrze puszczać do góry to przy wietrze działają odwrotnie tzn. z miejsc na kratki w kuchni dmucha. Dom jest tak usytuowany, że od strony zachodniej mam spadek dachu, czyli wiatr uderzając w w dach wytwarza nadciśnienie i w kominki leci. Co ja mam z tym teraz zrobić? Przełożenie kominków na drugą stronę dachu odpada, zastosowanie rekuperatora też odpada. I tak naprawdę to jedyne kominy wentylacji grawitacyjnej salonu i kuchni. Pozdrawiam Pomoże prawdopodobnie wydłużenie kominów, lub jeśli dach nie za bardzo stromy, to może nałóż na te kominki takie "czapeczki", to się na dużym kominie nazywa chyba "strażak", które ustawiają się z wiatrem i wtedy wiatr nie wciska się do komina, a wrecz przeciwnie opływając wytwarza podcisnienie w przewodzie kominowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pola04 26.01.2005 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 2. kominki wentylacyjne (u Koramika najlepiej systemow łącznie z rura spiro) służą jedynie jako wywiewki do KANALIZACJI ! do wentylacji pomieszczeń sporadycznie, gdyż ich skutecznośc jest znacznie niższa, Powiem szczerze, że zaskoczyłes mnie, że kominki wentylacyjne koramika służą jedynie jako wywiewki kanalizacji. Jak więc rozwiązałeś np. wentylację łazienki - przecież nie można w każdym pomieszczeniu budować komina?. Ja będę miał w łazience na poddaszu saunę więc muszę miec super wentylację. Mam w łazience jedno okno z mikrowentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
THORIN 26.01.2005 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 2. kominki wentylacyjne (u Koramika najlepiej systemow łącznie z rura spiro) służą jedynie jako wywiewki do KANALIZACJI ! do wentylacji pomieszczeń sporadycznie, gdyż ich skutecznośc jest znacznie niższa, Powiem szczerze, że zaskoczyłes mnie, że kominki wentylacyjne koramika służą jedynie jako wywiewki kanalizacji. Jak więc rozwiązałeś np. wentylację łazienki - przecież nie można w każdym pomieszczeniu budować komina?. Ja będę miał w łazience na poddaszu saunę więc muszę miec super wentylację. Mam w łazience jedno okno z mikrowentylacją. Witam ! tak to jest. W każdym systemie Ci potwierdzą - kominek Koramika (występuje tylko jeden) jest właściwie wywiewką kanalizacyjną ! Mimo to inwestorzy często stosują go jako wyjscie wentylacji wywiewnej przez połać ale to tylko półśrodek - fizyki nie da się oszukać - zawężony przekrój i mała wysokosc przewodu zrobią swoje. Wentylacja może być niesprawna - czyli jakby jej nie było TAK - oczywiście że kominy (ja mam 4 !) tyle że projektamt powinien pomyslec i pogrupować przewody (na pewnych odległosciach przewody mogą iść poziomo . U mnie nie tylko łazienki ale i sypialnie (spędzisz tam 1/3 życia są wentylowane przewodami kominowymi. Takie przewody o odp przekroju i wysokosci zapewnią Ci odprowadzenie powietrza. I jeszcze powtórzę, iż nawiewniki w oknie to element doprowadzenia a nie wywiewu powietrza !!! SAUNA (też planuję - tyle że parter) BEZWZGLĘDNIE musi mieć WYDAJNĄ wentylację - czyli przewod kominowy wentylacyjny - zaleca się nawet niekiedy wspomożenie wywiewu sztucznie (ale to szczegolne wypadki). pozdrawiam THORIN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 27.01.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Moje kominki Brasa są przeznaczone do wentylacji pomieszczeń, a mam też kominek do kanalizacji. Jeśli chodzi o palenie w kominku to mam doprowadzoną rurę z zewnątrz aż do kominka, więc podciśnienie odpada. Mój dom to Poemat 3 z pracowni MTM Styl ustawiony wejściem na zachód. Kominki mam umieszczone jak w projekcie. Efekt wdmuchiwania powietrza występuje również przy otwartych drzwiach wejściowych. Jak napisał JoShi zostaje mi wkładka czyli będę miał skąpą wentylację podczas zachodnich wiatrów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania