Mam prawie identycznie jak u Ciebie. Tylko u mnie po pierwszym odpaleniu szlag trafił tego "wojtusia" :-?.

 

Też mam tego nieszczęsnego wojtusia i coś mi się zdaje, że on jest jakiś trefny. Czasem, podczas wyłączania lub włączania pompy, wydaje z siebie pisk i gaśnie wyświetlacz. Pompy też oczywiście przestają działać. Do tej pory zawsze go "przyłapywałem" na tym - wystarczyło wyłączyć i włączyć i działał dalej. Ale ostatnio zdarzyło mu się to w nocy, no i oczywiście skończyło się na zagotowaniu kominka :evil: Z kominkiem nic się nie stało, naczynie uzupełniło wodę, po 15 minutach temperatura spadła do 60 st. Teraz przynajmniej wiem, że naczynie wzbiorcze działa jak należy :lol:

Walus 1 określ dokładnie gdzie ten wyciek.Jeżeli poza kominkiem to faktycznie jakas nieszczelnośc . Ziemia jaki typ kominka makroterm 1 czy 2. Ja mam 1 i najniższa temperatura nastawy kominka jest 45 stopni,ale pompy CO i CWU włączają mi się przy temp ok 30 stopni. Wiech

 

Witam wszystkich! :D

Przy nowym kominku (Makroterm Akant 24 kW) u mnie ciekło w okolicach przednich nóg kominka, pomiędzy korpusem a frontem (jest tam zamalowany na czarno lub czarny silikon). Po kilku dniach i zmianie drewna na suche już nie cieknie.

Czy tak było tez u Was?

Pytanie do zaawansowanych:

Jak doprowadzić powietrze do Makroterma by "nie wiało" z zewnątrz?

Gdzieś widziałem zdjęcie, na którym powietrze z zewnątrz, pod kominkiem, było doprowadzone rura spiro do samego wentylatora (szczelnie). Wydaje się, że takie rozwiązanie zapobiega wdmuchiwaniu zimnego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia. Kominek pobiera powietrze bezpośrenio z zewnątrz (rura 110).

Niestety na wentylatorze nie ma kołnierza do którego można by przymocować rurę spiro lub np. kanalizacyjną 110.

 

Czy montowaliście przepustnicę pod kominkiem lub na wylocie rury doprowadzającej powietrze? (Cel: zatrzymanie zimnego powietrza w okresie niekorzystania z kominka)

Roman W.Takich wycieków nie miałem.Ciekła mi smolista maż ale w samym kominku i raz przez nieszczelne drzwiczki,ale po wymianie uszczelki w drzwiczkach problem znikł.Zaznaczam że w kominku palę 4 sezon.Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech
Roman W.Takich wycieków nie miałem.Ciekła mi smolista maż ale w samym kominku i raz przez nieszczelne drzwiczki,ale po wymianie uszczelki w drzwiczkach problem znikł.Zaznaczam że w kominku palę 4 sezon.Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech

 

Niektórzy mówią, że są kominki z czystą szybą (nieużywane) i z brudna (używane) :D

U mnie szyba jest brudna po kilku godzinach (temp. 52 C, drewno suche 3 lata). Palę non stop, popiól i czyszczenie co tydzień

 

Kominek przed obudową tutaj: http://images34.fotosik.pl/103/

Ciekła mi smolista maż ale w samym kominku i raz przez nieszczelne drzwiczki,ale po wymianie uszczelki w drzwiczkach problem znikł.Zaznaczam że w kominku palę 4 sezon.Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech

 

Uszczelkę wymienili na gwarancji, czy zrobiłeś to sam?

Roman W .Uszczelke wymieniałem sam po 2 latach.Nie wiem nawet czy obejmuje gwarancja na taki okres.Koszt ok 25 zł z klejem. Wymieniłem też uszczelke przy szybie po 3 latach .Koszt ok 20 zł.Pozdrawiam Wiech
Roman W .Uszczelke wymieniałem sam po 2 latach.Nie wiem nawet czy obejmuje gwarancja na taki okres.Koszt ok 25 zł z klejem. Wymieniłem też uszczelke przy szybie po 3 latach .Koszt ok 20 zł.Pozdrawiam Wiech

 

Witam Wiech! :D

Na zdjęciach widać, że coś "namodziłeś" z doprowadzeniem powietrza do kominka.

  • 1. Co to jest to zielone przy wentylatorze?
    2. Rurę podłączyłeś na sztywno?
Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech

 

 

Jak to robisz( czyścisz kominek oczywiście) :) i dlaczego tak często ?

Walus 1 określ dokładnie gdzie ten wyciek.Jeżeli poza kominkiem to faktycznie jakas nieszczelnośc . Ziemia jaki typ kominka makroterm 1 czy 2. Ja mam 1 i najniższa temperatura nastawy kominka jest 45 stopni,ale pompy CO i CWU włączają mi się przy temp ok 30 stopni. Wiech

 

Witam wszystkich! :D

Przy nowym kominku (Makroterm Akant 24 kW) u mnie ciekło w okolicach przednich nóg kominka, pomiędzy korpusem a frontem (jest tam zamalowany na czarno lub czarny silikon). Po kilku dniach i zmianie drewna na suche już nie cieknie.

Czy tak było tez u Was?

 

Romanie i Wiechu u mnie ta maź wyciekła przy pierwszym rozpalaniu. Przyczyna prozaiczna - mokry komin i do tego mokre drewno. W kazdym razie po kolejnych paleniach problem sam wyparował.

 

A mam jeszcze pytanko w kwestii obudowy. Czy warto obkładac i izolowac termicznie cały wkład. Czy np. obłożyc wkład szamotem i granitem żeby jednak to tez promieniowało ciepłem. Co wy na to?

Witam,

 

w ciagu kilku tygodni musze wybrac model kominka. Problem polega na tym, ze zaden ze znalezionych nie przypadl mi do gustu :-?

Oto czego szukam - kominek o ksztalcie mocno wydluzonym tzn szyba o wymiarach mniej wiecej szer. ponad 100cm, wysokosc ok 50cm. Czy znacie firme ktora produkuje takie kominki? Lub czy mozecie polecic producenta, ktory zrobi taki kominek na zamowienie?

 

Pozdrawiam,

Roman W . To zielone to wentylator do ktorego mam podlaczoną rure doprowadzające powietrze do kominka (na sztywno). Wciornastek nie wiem dlaczego tak szybko brudzi sie kominek .Paląc suchym drewnem mniej sie brudzi ,ale w moim przypadku i tak jest to niedogodność.Wiech
Witam,

 

w ciagu kilku tygodni musze wybrac model kominka. Problem polega na tym, ze zaden ze znalezionych nie przypadl mi do gustu :-?

Oto czego szukam - kominek o ksztalcie mocno wydluzonym tzn szyba o wymiarach mniej wiecej szer. ponad 100cm, wysokosc ok 50cm. Czy znacie firme ktora produkuje takie kominki? Lub czy mozecie polecic producenta, ktory zrobi taki kominek na zamowienie?

 

Pozdrawiam,

 

Klememi, chcesz kominek z płaszczem czy zwykły? Jeśli zwykły, to wkład o podanych przez Ciebie "parametrach" ma Rezi, podejrzyj sobie jak wygląda w jego galerii. A producentem wkładu jest firma KFD, seria Linea. Są np. tu: http://www.tapis.pl/kominkowe/kfd/

 

Pozdrawiam

Brzuzens

Brzuzens,

 

no wlasnie z plaszczem... Wiem, ze zwykle maja czesto takie wymiary jak podalam. Problem polega na tym ze mam juz przygotowane wszystko pod montaz kominka z PW.

 

Pozdrawiam,

a ja mam pytanie, w które miejsce trzeba doprowadzić dopowietrzenie? pod wkład obok wkładu... Rurę wprawdzie mam zrobioną, ale jest stanowczo za daleko i przed wylewkami chciałam przerobic
Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech

 

 

Jak to robisz( czyścisz kominek oczywiście) :) i dlaczego tak często ?

 

 

 

 

Wiechu- być może moje pytanie zabrzmiało śmiesznie, ale poważnie jestem zainteresowany tym tematem.

Orasta nie odczułem tego pytania jako śmieszne :wink: (kto pyta nie błądzi). .Edit nie wiem jaki będziesz miał kominek,może znając markę kominka popatrz na doprowadzenie do niego powietrza. Jedne mają z boku inne na środku.Wiech

A mam jeszcze pytanko w kwestii obudowy. Czy warto obkładac i izolowac termicznie cały wkład. Czy np. obłożyc wkład szamotem i granitem żeby jednak to tez promieniowało ciepłem. Co wy na to?

Wciornastek! :D

Izolacja zewnętrzna kominka zapobiega zbytecznemu ogrzewaniu pomieszczenia w którym zamontowano kominek i zapewnia szybsze ogrzanie wody w płaszczu. Lepiej jest regulować temperaturę w pomieszczeniu grzejnikami lub podłogówką niż liczyć na to, że kominek zbytnio nie ogrzeje pomieszczenia.

 

Jeśli wyłożysz wnętrze kominka z płaszczem wodnym szamotem lub okładziną kamienną to zmniejszysz ilość ciepła wnikającego do płaszcza (zaizolujesz go), czyli obniżysz jego sprawność.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...