Uzytkownikctm 03.06.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 martino_martino Edilkamin to dobry kominek, możesz śmiało kupować. Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max. Jest dobrze i estetycznie wykonany w PRZECIWIEŃSTWIE DO MOJEGO CTMa KTÓRY MA KRZYWY FRONT, CZARNĄ SZYBĘ ( DREWNO 22% WILGOCI ) URYWAJĄCĄ SIĘ KLAMKĘ I ZACINAJĄCY SIĘ ZE WZGLĘDU NA WADĘ KONSTRUKCYJNĄ BY PASS - tak wogóle to zamierzam go wymienić właśnie na ten typ EDILA o którym wspomniałeś pomimo tego że mam go rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celuloz 04.06.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 proszę o radę doświadczoną brać kominkową.Planuje kominek o mocy ok. 20kw z pw. ogrzewający również cwu. przed wylewkami chcę doprowadzić rury do kotłowni, mają być dwie czy średnica 25mm jest wystarczająca? mogą być plastikowe i jakie polecacie? planuje wsadzić dodatkowo rurkę na przewody sterujące , może o razu je tam umieścić tylko jakie? no i ostatnie pytanie, jak duży wylać fundament i o jakich wymiarach pozdrawiam, Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magos1719503354 04.06.2008 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Witam grupe Czytam,czytam i nie doczytalam sie czy ktos ma polaczony komenek z plaszczem wodnym z piecem na ekogroszek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 05.06.2008 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Witam grupe Czytam,czytam i nie doczytalam sie czy ktos ma polaczony komenek z plaszczem wodnym z piecem na ekogroszek? Co prawda nie mam tekiego "zestawu" ale wykonywałem instalację opratą o taki zestawik i działa świetnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 05.06.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 proszę o radę doświadczoną brać kominkową. Planuje kominek o mocy ok. 20kw z pw. ogrzewający również cwu. przed wylewkami chcę doprowadzić rury do kotłowni, mają być dwie czy średnica 25mm jest wystarczająca? mogą być plastikowe i jakie polecacie? planuje wsadzić dodatkowo rurkę na przewody sterujące , może o razu je tam umieścić tylko jakie? no i ostatnie pytanie, jak duży wylać fundament i o jakich wymiarach pozdrawiam, Marcin Co do przekroju rur to wystarczy miedź o średnicy 22 (w takim przypadku naczynie wzbiorcze montujemy przy kominku - w obudowie). Rury z PP odradzam, jedyne które stosuję przy montażu to miedź, można używać także stalowych. Jeśli kominek ma być wyposażony w chłodnicę płaszcza to należałoby jeszcze podprowadzić wodę i kanalizację do kominka. Co do przewodów to najlepiej poprowadzić 3 przewody 3x1,5 pomiędzy kominkiem a kotłownią, taka instalacja elektryczna powinna wystarczyć w większości przypadków. Co do przygotowania posadzki pod kominek to wystarczy nie dawać do wylewki styropianu pod obszar kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 05.06.2008 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Witam Mam takie pytanie czy naczynie wzbiorcze przelewowe jest instalowane przy kominku czy moze byc w kotlowni tam gdzie wymiennik płytowy? PS Czy ktos uzywa w kominku LECHMA chlodnicy plaszcza wodnego ? Warto to wybrac jako opcja w tym kominku? Co do naczynia wzbiorczego to kwestia rozplanowania instalacji. A jeśli chodzi o chłodnicę płaszcza to warto dokupić tą opcję, to dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające zagotowaniu się wody w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 05.06.2008 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max. Co do tego to się nie zgodzę. Jeśli dom jest dobrze ocieplony to się przyjmuje zapotrzebowanie na ciepło to max. 34W/m3 !!! stąd łatwo przeliczyć moc potrzebną do ogrzania domu. Przewymiarowanie wkładu to kardynalny błąd!!! Spada sprawność urządzenia, w kominie wydzielają się skropliny co wpływa destrukcyjnie na komin i kominek (nie mówiąc o "zapachu" w domu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzytkownikctm 06.06.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Uzytkownikctm napisał: Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max. Co do tego to się nie zgodzę. Jeśli dom jest dobrze ocieplony to się przyjmuje zapotrzebowanie na ciepło to max. 34W/m3 !!! stąd łatwo przeliczyć moc potrzebną do ogrzania domu. Przewymiarowanie wkładu to kardynalny błąd!!! Spada sprawność urządzenia, w kominie wydzielają się skropliny co wpływa destrukcyjnie na komin i kominek (nie mówiąc o "zapachu" w domu). SZANOWNY PANIE. POLICZMY : 200 m KWADRATOWYCH x 2,5 m WYSOKOŚCI x 34 W = 17 kw JAK WSPOMNIAŁEM MAXYMALNIE I GDZIE TA NIEZGODA? Z SAMYM SOBĄ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzytkownikctm 06.06.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 magos NAJLEPSZYM POŁĄCZENIEM KOTŁA NA EKOGROSZEK I KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM JEST ZASTOSOWANIE BUFORA Z DWOMA WĘŻOWNICAMI ( WŁAŚNIE ROBIMY TAKĄ INSTALACJĘ ) CAŁA TAJEMNICA TKWI W DOBRZE SKONFIGUROWANEJ I DOBRANEJ AUTOMATYCE. A TU JEST SCHEMAT:http://www.alfaterm.pl/page13.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.06.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 magos NAJLEPSZYM POŁĄCZENIEM KOTŁA NA EKOGROSZEK I KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM JEST ZASTOSOWANIE BUFORA Z DWOMA WĘŻOWNICAMI ( WŁAŚNIE ROBIMY TAKĄ INSTALACJĘ ) CAŁA TAJEMNICA TKWI W DOBRZE SKONFIGUROWANEJ I DOBRANEJ AUTOMATYCE. A TU JEST SCHEMAT: http://www.alfaterm.pl/page13.php nie krzycz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magos1719503354 06.06.2008 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 magos NAJLEPSZYM POŁĄCZENIEM KOTŁA NA EKOGROSZEK I KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM JEST ZASTOSOWANIE BUFORA Z DWOMA WĘŻOWNICAMI ( WŁAŚNIE ROBIMY TAKĄ INSTALACJĘ ) CAŁA TAJEMNICA TKWI W DOBRZE SKONFIGUROWANEJ I DOBRANEJ AUTOMATYCE. A TU JEST SCHEMAT: http://www.alfaterm.pl/page13.php[/quo Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 06.06.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Uzytkownikctm napisał: Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max. Co do tego to się nie zgodzę. Jeśli dom jest dobrze ocieplony to się przyjmuje zapotrzebowanie na ciepło to max. 34W/m3 !!! stąd łatwo przeliczyć moc potrzebną do ogrzania domu. Przewymiarowanie wkładu to kardynalny błąd!!! Spada sprawność urządzenia, w kominie wydzielają się skropliny co wpływa destrukcyjnie na komin i kominek (nie mówiąc o "zapachu" w domu). SZANOWNY PANIE. POLICZMY : 200 m KWADRATOWYCH x 2,5 m WYSOKOŚCI x 34 W = 17 kw JAK WSPOMNIAŁEM MAXYMALNIE I GDZIE TA NIEZGODA? Z SAMYM SOBĄ? Wszystko ok. Tyle że: NIE NALEŻY SIĘ SUGEROWAĆ MOCĄ ODDAWANĄ DO WODY, LECZ OGÓLNĄ MOCĄ UŻYTKOWĄ (ciepło oddawane przez szybę przecież także ogrzewa dom!). A swoją drogą to te 34W/m3 to górna granica i bardzo żadko się ten parametr stosuje w obliczeniach dla nowego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzytkownikctm 10.06.2008 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Uzytkownikctm napisał: Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max. Co do tego to się nie zgodzę. Jeśli dom jest dobrze ocieplony to się przyjmuje zapotrzebowanie na ciepło to max. 34W/m3 !!! stąd łatwo przeliczyć moc potrzebną do ogrzania domu. Przewymiarowanie wkładu to kardynalny błąd!!! Spada sprawność urządzenia, w kominie wydzielają się skropliny co wpływa destrukcyjnie na komin i kominek (nie mówiąc o "zapachu" w domu). SZANOWNY PANIE. POLICZMY : 200 m KWADRATOWYCH x 2,5 m WYSOKOŚCI x 34 W = 17 kw JAK WSPOMNIAŁEM MAXYMALNIE I GDZIE TA NIEZGODA? Z SAMYM SOBĄ? Wszystko ok. Tyle że: NIE NALEŻY SIĘ SUGEROWAĆ MOCĄ ODDAWANĄ DO WODY, LECZ OGÓLNĄ MOCĄ UŻYTKOWĄ (ciepło oddawane przez szybę przecież także ogrzewa dom!). A swoją drogą to te 34W/m3 to górna granica i bardzo żadko się ten parametr stosuje w obliczeniach dla nowego domu. Jeśli już tak dyskutujemy, to owszem zakłada się i 24W tylko że: 1. wszystko zależy od lokalizacji inwestycj - proponuję takie założenie zrealizować np pod Suwałkami 2. od rozwiązań wykożystanych w instalacji - bufor, podłogówka ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej pompą lub za pomocą zaworu trójdrogowego 3. Co do mocy oddawanej przez kominek do otoczenia to przy pełnej mocy nominalnej wygląda to tak: CTM 1,5 kW w modelach 12 i 18; 3kW w modelach 24 i34 LECHMA od 3 do 5 kW EDIL KAMIN 5-8 kW MCZ 9,5 kW 4. I dobór byłby optymalny np 15 kw kominek na 200 metrów gdybyśmy założyli że opalany będzie drewnem liściastym o zawartości wilgoci poniżej 20% z wyłączeniem dębu. Realnie jest to praktycznie niemożliwe w pierwszych dwuch sezonach bo ludzie kupują drewno wraz z kominkiem. Ponadto stosując automatykę procesu spalania możemy w znacznym stopniu regulować moc użądzenia. Ważne jest tylko by parametr wody na wejściu do kominka miał 55-60 C a palenisko było równomiernie przykryte żarem Tak naprawdę każdy dobór jest indywidualny i zależy nie tylko od domu ale i od rodzaju kominka i instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 10.06.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Uzytkownikctm napisał: Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max. Co do tego to się nie zgodzę. Jeśli dom jest dobrze ocieplony to się przyjmuje zapotrzebowanie na ciepło to max. 34W/m3 !!! stąd łatwo przeliczyć moc potrzebną do ogrzania domu. Przewymiarowanie wkładu to kardynalny błąd!!! Spada sprawność urządzenia, w kominie wydzielają się skropliny co wpływa destrukcyjnie na komin i kominek (nie mówiąc o "zapachu" w domu). SZANOWNY PANIE. POLICZMY : 200 m KWADRATOWYCH x 2,5 m WYSOKOŚCI x 34 W = 17 kw JAK WSPOMNIAŁEM MAXYMALNIE I GDZIE TA NIEZGODA? Z SAMYM SOBĄ? Wszystko ok. Tyle że: NIE NALEŻY SIĘ SUGEROWAĆ MOCĄ ODDAWANĄ DO WODY, LECZ OGÓLNĄ MOCĄ UŻYTKOWĄ (ciepło oddawane przez szybę przecież także ogrzewa dom!). A swoją drogą to te 34W/m3 to górna granica i bardzo żadko się ten parametr stosuje w obliczeniach dla nowego domu. Jeśli już tak dyskutujemy, to owszem zakłada się i 24W tylko że: 1. wszystko zależy od lokalizacji inwestycj - proponuję takie założenie zrealizować np pod Suwałkami 2. od rozwiązań wykożystanych w instalacji - bufor, podłogówka ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej pompą lub za pomocą zaworu trójdrogowego 3. Co do mocy oddawanej przez kominek do otoczenia to przy pełnej mocy nominalnej wygląda to tak: CTM 1,5 kW w modelach 12 i 18; 3kW w modelach 24 i34 LECHMA od 3 do 5 kW EDIL KAMIN 5-8 kW MCZ 9,5 kW 4. I dobór byłby optymalny np 15 kw kominek na 200 metrów gdybyśmy założyli że opalany będzie drewnem liściastym o zawartości wilgoci poniżej 20% z wyłączeniem dębu. Realnie jest to praktycznie niemożliwe w pierwszych dwuch sezonach bo ludzie kupują drewno wraz z kominkiem. Ponadto stosując automatykę procesu spalania możemy w znacznym stopniu regulować moc użądzenia. Ważne jest tylko by parametr wody na wejściu do kominka miał 55-60 C a palenisko było równomiernie przykryte żarem Tak naprawdę każdy dobór jest indywidualny i zależy nie tylko od domu ale i od rodzaju kominka i instalacji. Tak jak to jest ładnie napisane to wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Także proszę nie pisać że taki wkład może ogrzać 220m2 max. A co do tej mocy nominalnej to jest ona mierzona w przeciągu 3 godzin także można spokojnie przyjąć ją jako moc rzeczywistą dostarczaną do budynku (a wszelkie obliczenia zapotrzebowania na ciepło i tak się robi dla maksymalnego obciążenia termicznego tj. temperatur -20*C +20*C i to jeszcze w zalezności od sterfy klimatycznej te parametry są lekko rozbieżne - w rzeczywistości takie mrozy występują kilka dni w ciągu sezonu grzewczego, jeśli wogóle występują). Także wnisoki niech sobie wszyscy sami wyciągną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.06.2008 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 a ja mam nieodparte wrażenie że podpiął się tutaj przedstwiciel CTM-a, owszem może - ale nie w taki sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 12.06.2008 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 przedstawiciel? niby kto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 12.06.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Mam gorącą prośbę. Zadałem to pytanie jako temat w innej grupie, ale nikt nie dał mi żadnej odpowiedzi. Chcielibyśmy lekko zmodyfikować układ ogrzewania naszej chatki: teraz wygląda on tak:http://img262.imageshack.us/img262/4626/cojj9.th.png a chclibyśmy:- tak przełączyć układ, żeby była możłiwa praca kominka tylko na grzejniki (z pominięciem zasobnika),- włączyć w ten układ kocioł elektryczny, który pracowałby tylko na grzejniki? Za wszelkie porady i uwagi będziemy wdzięczni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.06.2008 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 przedstawiciel? niby kto? użytkownikctm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.06.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Mam gorącą prośbę. Zadałem to pytanie jako temat w innej grupie, ale nikt nie dał mi żadnej odpowiedzi. Chcielibyśmy lekko zmodyfikować układ ogrzewania naszej chatki: teraz wygląda on tak: http://img262.imageshack.us/img262/4626/cojj9.th.png a chclibyśmy: - tak przełączyć układ, żeby była możłiwa praca kominka tylko na grzejniki (z pominięciem zasobnika), - włączyć w ten układ kocioł elektryczny, który tylko na grzejniki? Za wszelkie porady i uwagi będziemy wdzięczni. hydraulicznie to nie problem, ale może być problemem ze sterowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 13.06.2008 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 1. Czyli w którym miejscu i za pomocą jakich urządzeń (elektrozawó, wymiennik) wpiąć się z kotłem elektrycznym?A z tym kominkiem to jest sprawa tylko na szybkie rozgrzanie chałupki, czyli sterowanie może być ręczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/119/#findComment-8217434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania