Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym


Recommended Posts

najprostszym rozwiązaniem jeśli chodzi o alternatywę do pw byłyby najzwyklejsze grzejniki elektryczne z termostatem - wydaje mi się, że zdecydowanie uprościłoby całą instalację c.o.(nie trzeba kupować pieca elektrycznego lub gazowego, spinać dwóch instalacji itd.)przede wszystkim taka opcja byłaby chyba najtańsza chociaż wadą byłaby większa ilość grzejników w pomieszczeniach(elektryczne oddzielnie, c.o. oddzielnie) ale jeśli ktoś zamierza korzystać głównie z pw. a z innego źródła tylko sporadycznie to myślę, że takie rozwiązanie nie jest głupie(ja teraz mocno bym się zastanowił nad montowaniem zbiornika na propan i chyba wybrałbym grzejniki elektryczne. Co miesiąc płacę za dzierżawę zbiornika trzydzieści parę złotych - w skali roku to ponad 400zł(nie wspomnę już o kosmicznych cenach propanu, który jest chyba 3 razy droższy od ziemnego)do tego piec gazowy najlepiej kondensacyjny to wydatek rzędu 6-8tys + jakiś osprzęt rurki, zawory itp.+montaż to się uzbiera na pewno dobrze ponad 10tys. Z olejem opałowym jest podobnie a koszty podobno są większe niż przy gazie, o pompach ciepła czytałem, że to nie jest takie "perypetum mobile" bo instalacja taka to wydatek rzędu dobrych kilkudziesięciu tysięcy, ponadto pompy ciepła zużywają dość dużo prądu a ich sprawność spada wraz z wiekiem nie wspominając już o ewentualnych naprawach. (kiedy to wszystko się zwróci? :o
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 3,2k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

kominki jako kotły na paliwo stałe, nie mogą pracować w układzie zamkniętym

 

OK, rozumiem, ze nie moga - po to jest wymiennik i naczynie wzbiorcze + spust wody - ale wymiennik plytowy jest zbedny przy buforze ciepla, jesli dobrze rozumiem? bufor jest chyba takim wlasnie wymiennikiem ciepla, ogniwem posredniczacym miedzy kominkiem / kotlem a ukladem CO...

 

co do naczyn wzbiorczych, to chodzi mi glownie o to, ze kominek powinien posiadac takie naczynie oraz bufor cisnieniowy rowniez (w takim buforze 750 czy 1000l z woda o temp. np. 80 stopni wzrasta cisnienie i musi to byc jakos rekompensowane). czy w takim ukladzie stosuje sie wobec tego dwa naczynia wzbiorcze?...

 

tajfun, to co piszesz ma sens - w dobrze ocieplonym domu, gdzie jest np. podlogowka na parterze, na gorze w sypialniach konwektory chyba sa dobra opcja, zamiast kombinacji z niskotemperaturowymi grzejnikami czy mieszaczami... zwlaszcza, ze u mnie wydajnosc bufora znacznie by sie pewnie zmniejszyla. musze pomyslec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

OK, rozumiem, ze nie moga - po to jest wymiennik i naczynie wzbiorcze + spust wody - ale wymiennik plytowy jest zbedny przy buforze ciepla, jesli dobrze rozumiem? bufor jest chyba takim wlasnie wymiennikiem ciepla, ogniwem posredniczacym miedzy kominkiem / kotlem a ukladem CO...

 

co do naczyn wzbiorczych, to chodzi mi glownie o to, ze kominek powinien posiadac takie naczynie oraz bufor cisnieniowy rowniez (w takim buforze 750 czy 1000l z woda o temp. np. 80 stopni wzrasta cisnienie i musi to byc jakos rekompensowane). czy w takim ukladzie stosuje sie wobec tego dwa naczynia wzbiorcze?...

 

tajfun, to co piszesz ma sens - w dobrze ocieplonym domu, gdzie jest np. podlogowka na parterze, na gorze w sypialniach konwektory chyba sa dobra opcja, zamiast kombinacji z niskotemperaturowymi grzejnikami czy mieszaczami... zwlaszcza, ze u mnie wydajnosc bufora znacznie by sie pewnie zmniejszyla. musze pomyslec

Jesli zastosujesz bufor z wężownicą to wymiennik nie jest potrzebny. Kominek pracuje w układzie otwartym, a reszta C.O.w zamknietym. Do bufor i reszty C.O. która pracuje w układzie zamknietym montujesz naczynie wzbiorcze ciśnieniowe o odpowiedniej pojemności i wszystko jest jak należy.

Z resztą to już instalator powinien wiedzieć jak to wszystko zgrac ze sobą :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzieki, Oszolomiony, o cos takiego mi chodzilo (wezownica w buforze, jak przy solarach). rozumiem, ze wtedy wystarczy jedno naczynie wzbiorcze na uklad, tj. przy buforze? [dopisek: tak sobie teraz mysle, ze jednak naczynie dla kominka moze byc potrzebne, bo inaczej bylby to uklad zamkniety - czyli naczynie wzbiorcze otwarte dla kominka i zamkniete cisnieniowe dla bufora?]

 

czy twoim zdaniem taki kominek mozna bezpiecznie i bezproblemowo polaczyc z buforem grawitacyjnie? zalezy mi na tym, aby w przypadku braku pradu grzac normalnie w kominku wiele godzin, ladujac przy tym bufor - bez radosnej, gotujacej sie wody i wycieczek z zarem na zewnatrz... do roznych spustow i alarmow raczej nie mam zaufania, chociaz oczywiscie zastosowalbym to na 'czarna godzine' (oby nie przyszla). dla mnie to byloby idealne rozwiazanie, pod wzgledem wygody i bezpieczenstwa. kominek bedzie przez sciane z kotlownia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzieki, Oszolomiony, o cos takiego mi chodzilo (wezownica w buforze, jak przy solarach). rozumiem, ze wtedy wystarczy jedno naczynie wzbiorcze na uklad, tj. przy buforze? [dopisek: tak sobie teraz mysle, ze jednak naczynie dla kominka moze byc potrzebne, bo inaczej bylby to uklad zamkniety - czyli naczynie wzbiorcze otwarte dla kominka i zamkniete cisnieniowe dla bufora?]

 

o widzę że przeczytałeś ze zrozumieniem :lol: :lol: :lol:

 

czy twoim zdaniem taki kominek mozna bezpiecznie i bezproblemowo polaczyc z buforem grawitacyjnie? zalezy mi na tym, aby w przypadku braku pradu grzac normalnie w kominku wiele godzin, ladujac przy tym bufor - bez radosnej, gotujacej sie wody i wycieczek z zarem na zewnatrz... do roznych spustow i alarmow raczej nie mam zaufania, chociaz oczywiscie zastosowalbym to na 'czarna godzine' (oby nie przyszla). dla mnie to byloby idealne rozwiazanie, pod wzgledem wygody i bezpieczenstwa. kominek bedzie przez sciane z kotlownia

możesz ale muszą być spełnione conajmniej dwa warunki:

różnica poziomów, bufor musi być wyżej,

odpowiednie średnice rur,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1950, najpierw mysle co chce osiagnac a pozniej analizuje poprawnosc ukladu, nie kazdy jest instalatorem i ma to we krwi :wink: dzieki za podpowiedzi

 

taki bufor 750l ma ze 2 metry, kotlownia ok. 2.55m. mozna by go wiec na jakims postumencie osadzic, jesli rzeczywiscie musi byc wyzej - chociaz kominek wciaz ma wyprowadzenie wody dosc wysoko :-? z tego co pamietam, to wejscie do wezownicy zwykle nie jest na samym dole zbiornika, mam przynajmniej taka nadzieje. jaki (termo)zawor trzeba by zastosowac do przepuszczania wody tak, by dzialal bez pradu? i o jakich przekrojach rur myslisz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1950, najpierw mysle co chce osiagnac a pozniej analizuje poprawnosc ukladu, nie kazdy jest instalatorem i ma to we krwi :wink: dzieki za podpowiedzi

 

taki bufor 750l ma ze 2 metry, kotlownia ok. 2.55m. mozna by go wiec na jakims postumencie osadzic, jesli rzeczywiscie musi byc wyzej - chociaz kominek wciaz ma wyprowadzenie wody dosc wysoko :-? z tego co pamietam, to wejscie do wezownicy zwykle nie jest na samym dole zbiornika, mam przynajmniej taka nadzieje. jaki (termo)zawor trzeba by zastosowac do przepuszczania wody tak, by dzialal bez pradu? i o jakich przekrojach rur myslisz?

Co do średnic to najmarniej fi 28 rura miedziana

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Czy mogę prosić o pomoc w doborze kominka z PW. Po pierwsze chciałem wybrać firmę - jedną z lepszych i tu co instalator to poleca inną firmę. Generalnie jestem nastawiony na Makroterm Panoramix lub CTM effe. Która z tych firm jest godna polecenia, a może są inne lepsze?

Przy okazji zastanawiam się które rozwiązanie jest korzystniejsze z wymiennikiem w kotłowni (CTM), czy też w obudowie kominka. Czy po kilku latach nie trzeba będzie wymieniać wymiennika gdyż obniży on swoją sprawność (a może dotyczy to tylko wymienników oddalonych od kominka).

To są podstawowe moje dylematy, nie chcę rozbudowywać mojego posta więc proszę o konkretną odpowiedz. W następnym poście zapytam o dobór mocy kominka do domu.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obydwie wymienione firmy są godne polecenia i można spokojnie kupować ich produkty. A co do wymienników to tylko kwestia rozwiązania technicznego, obydwa działają tak samo jeśli chodzi o sprawność.

A jeśli chodzi o dobór mocy kominka to proszę podać w jakim domku ma być zamontowany i postaram się coś doradzić :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli wymiennik nie jest elementem, który należy co jakiś czas wymienić, nie zużywa się ?

 

Co do doboru mocy kominka. Mam dom o pow. 180m2, w tym grzeję piwnicę (studenci). Posiadam instalację co z kotłem 24kw Junkersa i grzejniki PURMO (nie mam podłogówki). Wodę ogrzewam w zasobniku 150l (dla 4-8 osób).

Instalatorzy doradzają mi kominek Makrotermu 18kw - który podobno dogrzewa dom o pow. do 250m2. Druga grupa instalatorów zdecydowanie nalega na 24kw.

Jest jeszcze jeden problem, kominek będę podłączał do przewodu fi 150 (kamionka) i nie każdy kominek może być podłączony do tak małej średnicy.

 

Z góry dziękuję za poradę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo dziękuję za radę i proszę rozwiń swoją myśl. Chcę kominek zrobić w pełni legalnie i świadomie, spotkałem się z ilomaś instalatorami teraz robię ekspertyzę kominiarza (kamionka sprawdzona kamerą). Średnica czopucha w kominku Makroterm 18kw wynosi 18cm, moja średnica kamionki 15cm, przyodpowiednio uformowanej krztałtce (owal) wejdę prawie identyczną średnicą. Po za tym planuję doprowadzić powietrze wykorzystując do tego cały przewód wentylacyjny lub zastosować dopływ powietrza fi 150.

Proszę przeanalizuj jeszcze raz moją sytuację i napisz kilka cennych rad, bardzo mi zależy na ogrzewaniu kominkem z PW.

I czy dobrze dobrałem moc wkładu do warunków?

 

Dziękuję za odpowiedz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesli chodzi o moc kominka to 18kW spokojnie wystarczy, a jesli dom jest dobrze ocieplony to nawet ta moc jest za duża (nie można przewymiarowywać kominka ponieważ z tego wynikają w późniejszym czasie same problemy!! Poczytaj inne posty na ten temat, juz było o tym dużo pisane na forum). Co do komina to przekrój 150 to faktycznie troszkę mało (zalezy jaki jest wysoki ten komin, im wyższy tym lepszy - większy ciąg), jeśli w tym kominie są do wykorzystania np. 2 przewody to można zrobić tzw. "portki" czyli połaczyć kominek pod dwa kanały i przekrój masz taki, że ho ho (ale w tej kwestii niech najlepiej wypowie się kominiarz).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Nie mam za bardzo czasu (wyjeżdżam dzisiaj na kilka dni) żeby chyba już dziesiąty raz tłumaczyć na forum że tak komin jest do bani. Poczytaj moje posty na forum :-)

Tak w skrócie:

Różnica niby 3 cm. A wystarczy policzyć -

średnica komina 15 cm - pole przekroju 177 cm2

średnica komina 18 cm - pole przekroju 255 cm2

Okazuje się że różnica pomiędzy tymi średnicami jest tak duża że zmniejsza Twój komin o prawie 1/3 powierzchni "roboczej" odprowadzania spalin.

Teraz od tych 15 cm średnicy odejmij sobie jeszcze ok. 1 cm, bo o tyle zmniejszy się przekrój komina po ok. 2-3 latach palenia, w skutek osadzania się sadz szklistej z zimnych spalin kominka z płaszczem wodnym na kamionkowym przewodzie kominowym i będziesz miał faktycznie pole przekroju równe ok. 154 cm2. A tej sadzy nie usunie żaden kominiarz.

Wkłady z płaszczem za bardzo wychładzają spaliny i prawidłowo zwymiarowany i wykonany komin jest w takich instalacjach rzeczą pierwszorzędną do wykonania.

"Portki" są bardzo dobrym rozwiązaniem. Pod warunkiem że połączy się je na górze komina znów w jeden co najmniej 1 m wspólny przewód większej średnicy.

Zgadzam się z przedmówcą co do mocy. Śmiało by można było nawet mniejszy wkład 10-12 kW, bo prawie nikt nie liczy jeszcze mocy cieplnej jaką oddaje sam kominek poprzez przewód dymowy i całą swoją powierzchnię poprzez obudowę kominka w salonie i z reguły otwartej kuchni. Efekt jest taki że zakręca się tam kaloryfery bo jest za ciepło a to skutkuje znów zbyt gorącymi kaloryferami na piętrze domu, więc domyka się doloty powietrza by paliło się mniej. No i mamy brudną szybę, niepełne spalanie, skropliny, smród wędzonki z wkładu i tak "w koło macieju"...

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam - wracam tu jak bumerang i ciągle nowe wiadomości zdobywam.

Przeszukałam forum (jakieś 1920 postów wyskoczyło w opcji "szukaj") i odpowiedzi na nurtujące pytanie nie znalazłam.

Powiedzcie mi proszę , kto robi projekt ogrzewania z kominka z pw, czy moge tego oczekiwać od firmy , w której planuję zakup "lechma" lub "makroterm" (jeszcze sie zastanawiam), czy zlecić jakiemus fachowcowi.

Jaki może byc przybliżony koszt takiego projektu ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Przeszukałem forum ale mam nadal wątpliwości. Makroterm podaje że dla Turbokominka I maksymalna pow. orzewania to 400m2 - chodzi o kominek 32 kW. Przy takiej pow. kubatura to około 1100-1200 m3. Tymczasem producent Acquatondo podaje dla kominka o mocy 27kW maksymalną kubaturę 700 m3. Coś mi tu nie gra jesli chodzi o proporcje. Wcześniej na forum ktoś napisał że liczy się 1kW=10m2. Czyli Acquatondo powinien ogrzać dom o pow. około 240 m2. Co sądzicie? Ja mam kubaturę 800m3 i pow do ogrzania 280m2 - czy brać na poważnie zapis producenta że maksymalnie 700 m3? W każdym razie któryś z producentów nie podaje dokładnych danych.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam !

sorry za wpięcie w temat , ale po dłuuugim czytaniu czas na pytania :

chcemy dogrzać kominkiem z PW 2 części domu (stary po remoncie , ocieplony , zamknięty )

Mała część domu (40 m2) holik 9 m2 2x podłogówka pod drugą wylewką 50 mb i hol 20mb , CWU (brak pomysłu jak duże) , w przyszłym roku ze 2 grzejniki na górę (jako wspomaganie elektrycznego )

Komin wewnątrz 15x18 cm wys. 6 m (właśnie zauważyłem , że na wysokości 1.7 m rozchodzi się w 2-gi przewód czyli razem 2x15x18 ) - przed remontem był tam kaflowy . Komin jest 4 kanałowy z czego 1 kanał zajęty u góry na wentylację .

Do wyboru - oszczędny z miejscem LECHMA PL-190 Korner 8KW lub AquaEco - Comfort 15 kW tarnava .

Który wybrać ?? Co koniecznie dokupić do wkładu ??

Pozdrawiam serdecznie .

Janusz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam...

 

zastanawiamy się z żoną nad zakupem kominka z płaszczem wodnym żeby wykorzystać palenie w nim choćby na grzanie CWU w letnie chłodne wieczory. Instalcję mamy już położoną zasilana jest kotłem miałowym. wydzielone są trzy obwody pompowe: jeden na podłogówki (pompa na powrocie) drugi na grzejniki (pompa na powrocie) i trzeci na CWU (pompa na zasilaniu) ... instalacja otwarta... jak do takiej instalacji wpiąć najprościej kominek z PW bez bufora itp...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...