dorianna 26.03.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Zamierzam nabyć kominek JOTULA I 18 Panorama z zasobnikiem wodnym. Czy ktoś z Państwa ma ten model? Bardzo proszę o wyrażenie opinii. To nowość Jotula wprowadzona na rynek w zeszłym roku. Do zakupu tego kominka przekonuje mnie 10 gwarancja producenta, solidne wykonawstwo, no i światowa renoma. Chcę aby zasilał wodne ogrzewanie podłogowe i cwu(drugie alternatywne żródło to kocioł elektryczny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 28.03.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 ... Można kupić albo agregat prądotwórczy lub zasilacz awaryjny (ten drugi przełącza się automatycznie bez ingerencji ludzkiej). A jeśli nie zastosujemy ani tego ani tego to najwyżej przeleje się kilkadziesiąt litrów wody do kanalizacji i po sprawie (ale to tylko w sytuacjach kryzysowych które mogą wcale się nie zdarzyc) Ja w swoim domku mieszkam już 1,5 roku i takich sytuacji awaryjnych miałem aż 5!!!. Zastanawiam się nad kupnem przetwornicy ale wciąż pieniążków brakuje. Ja mam zabezpieczenie samodopuszczające wodę ale raz miałem tak, że ledwo rozpaliłem a tu prą wyłączyli w całej gminie a chwilę potem już wody nie miałem i ... musiałem wynosić żar przed dom. Żonka troszeczkę się przestraszyła na myśl, gdyby sama była w domu w takiej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 28.03.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 ... Napiszcie proszę co to "bufor ciepła" ? ... Bufor ciepła - to inaczej zbiornik w którym jest gromadzona energia cieplna. Są to zbiorniki w których jest podgrzewana woda, a gdy kominek (lub inne źródło ciepła) wygaśnie to centralne ogrzewanie jest zasilane ze zbiornika buforowego. Bufor ciepła można nazwać takim akumulatorem energii cieplnej Ja mam kominek lechmy 19kW w systemie otwartym i do tego za wymiennikiem ciepła w systemie zamkniętym 2 zasobniki 250l. (do jednego podłączone na razie 2 panele słoneczne) i parter cały w podłogówce a na piętrze grzejniki. Teraz po 1,5 rocznym użytkowaniu bardzo żałuję, że na całości nie mam podłogówki. Dlaczego? W kominku palę raz na dobę aż nagrzeję zasobniki, które poprzez dodatkową pompę całą dobę zasilają podłogówkę na parterze co w ciągu doby nie pozwala na zmianę temperatury +-1 stC. Układ prawie idealny (gdybym i na piętrze miał podłogówkę byłoby wspaniale). W przyszłości tylko rozcinam 2 rurki i montuję piec gazowy na który na razie zabrakło pieniążków. Oczywiście podłogówka chyba w najlepszym rozwiązaniu z TECE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 28.03.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 ... Dmuchawa u mnie wygląda mniej więcej tak: http://www.kom-ster.pl/produkty/gfx/wpa03.jpg <źródło zdjęcia: www.kom-ster.pl> Podpowiedzcie proszę jak to zrobić, żeby okrągła rura spiro dostarczała powietrze w okolice tej okrągłej kratki, aby to było w miarę szczelne i nie 'gwizdało' mi po salonie... ... Ja mam taką dmuchawę a do niej sterowanie Auraton 1100W (obsługuje dmuchawę i dwie pompy - przed i za wymiennikiem płytowym). Przez ponad 6 miesięcy kombinowałem jak optymalnie ustawić to sterowanie i ... mam: 1. przedmuch tylko przez 5 sek, 2. przedmuch co 18 min (jeszcze żadziej się już nie da), 3. rozpalanie trwa do temp 48 stC. 4. pompy maję się włączać dopiero jak temp. płaszcza osiągnie 60st C. Uważam, że jest to najbardziej efektywne ustawienia dla mojego rozwiązania. Najmniej opału spalam dla osiągnięcia temp. w zasobnikach 60stC. Jak podłączyłem dmuchawę? Z podłogi wychodzi 110 kanalizacyjna a następnie 2 kolankami do klimatyzacji podłączyłem się do dmuchawy. Wszelkie nieszczelności uszczelniłem silikonem (chyba żaroodpornym ale nawet nie ma takiej potrzeby to tam nie jest aż tak ciepło ). Dalej z tej dmuchawy wyjsciem prostokątnym przez kolejną kształtkę (kolanko) bezpośrednio do pieca (kominka). Acha. Tego nikt mi wcześniej nie powiedział ale testując długości przedmuchów i ich cykle popękało mi kilka rusztów. To była moja wina bo zbyt długo dmuchało bardzo zimnym powietrzem, więc teraz wymieniłem sobie na inne z pieca na paliwo stało (wymiary te same ale są wyższe i grubsze). Teraz to z kominka wyciągam tylko pył (popiół) bo wszystko się dopala i nie zostaje nic niedopalonego. Żoneczka sobie wymyśliła abym co jakiś czas ten popiół dawał na kompost więc i tak robię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 28.03.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Witam, Ja z nieco innej beczki. Czy komuś coś wiadomo, że kominek z płaszczem nie może być jedynym źródłem ogrzewania? Chciałem zostać przy samym kominku ale kolega mówi mi, że nie odbiorą mi budynku jak nie będzie innego źródła ogrzewania. Dla mnie to bez sensu ale ponieważ żyjemy w naszym pięknym kraju trochę się tego obawiam. Może ktoś się z tym problemem spotkał? Pozdrawiam To jest nieprawda ja i wielu moich znajomych mamy tylko kominki z płaszczem i ... odbiory są. W pozwoleniu miałem tylko kominek (i kolektory słoneczne) i przeszło bez żadnego ale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 28.03.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 ... Kolejna sprawa to woda przy kominku, która będzie wykorzystana do zabezpieczenia termicznego. Nie zawadzi mieć kanalizację w okolicy kominka To chyba tyle, mam nadzieję że o niczym nie zapomniałem Przewody do minimium 3x1,3 nigdy 0,5!!! CO się tyczy odpływu to ja mam do rury doprowadzającej powietrze do kominka i już kilkakrotnie z niej korzystałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertto 28.03.2008 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Witam wszystkich.Też proszę o przyjęcie do klubu płaszczowców/no i może legitymację/.Wreszcie udało mi się "przebić" przez wszystkie posty/ale troche to trwało/ jednak warto było.Mam dwa pytania:pierwsze czy macie czymś zabezpieczony komin przed nieproszonymi gościami /jakis daszek z siatką/ ?drugie o co chodzi z tymi przedmuchami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
secam 28.03.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Przewody do minimium 3x1,3 nigdy 0,5!!! Dzisiaj rozmawiałem z Panią Ewą z Makrotermu (pozdrawiam ) - powiedziała że przewody pomiędzy sterownikiem a kotłownią powinny być minimum 2 kable po 3 żyły 0,75 mm a dla pewności dać (3 kable) gdyby jakaś pompa doszła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 28.03.2008 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Przewody do minimium 3x1,3 nigdy 0,5!!! Dzisiaj rozmawiałem z Panią Ewą z Makrotermu (pozdrawiam ) - powiedziała że przewody pomiędzy sterownikiem a kotłownią powinny być minimum 2 kable po 3 żyły 0,75 mm a dla pewności dać (3 kable) gdyby jakaś pompa doszła. To wszystko zależy od tego jaki chcemy podłączyć sterownik. A wszystkie te wypowiedzi sią zgodne z prawdą (np. przewód 2x0,5 wystarcza np. do sterownika Delta 100 - jest to najprostrzy sterownik który steruje wyłącznie pracą pomp obiegowych, a wykorzystywany jest do podłączenia termopary). Czyli w zasadzie jest to kwestia indywidualna dla każdego rozwiązania - zależna od sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 28.03.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Witam wszystkich.Też proszę o przyjęcie do klubu płaszczowców/no i może legitymację/.Wreszcie udało mi się "przebić" przez wszystkie posty/ale troche to trwało/ jednak warto było. Mam dwa pytania:pierwsze czy macie czymś zabezpieczony komin przed nieproszonymi gościami /jakis daszek z siatką/ ?? drugie o co chodzi z tymi przedmuchami ? Ja osobiście nie mam żadnego zabezpieczenia komina przed "gościami" A co do przedmuchów to jest to ustawienie wentylatora tłoczącego powietrze do paleniska (jeżeli kominek jest w takowy wyposażony) co jaki czas i na jak długo ma się włączać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 28.03.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 ... A co do przedmuchów to jest to ustawienie wentylatora tłoczącego powietrze do paleniska (jeżeli kominek jest w takowy wyposażony) co jaki czas i na jak długo ma się włączać. Kilka postów wyżej napisałem jakie ja mam ustawienia sterowania z dmuchawą. Co się tyczy przewodów do 230V (a takie napięcie jest do pomp) według norm nie dopuszcza się przekroju mniejszego jak 1,5^2. Dla zasilania niskonapięciowego np.: 12V dopuszcza się 0,5^2. To według norm a jak sami zrobicie to już indywidualna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 30.03.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Proszę napiszcie co z tą kanalizą pod kominkiem z płaszczem wodnym. Czy to na ewentualne przecieki z kominka? Planuję kominek w salonie, a całą instalacje w kotłowni za ścianą (naczynie wzbiorcze, wymiennik ciepła itd.). Jaka "pożenić" kanał doprowadzający powietrze do kominka z ewentualnym użyciem go jako kanalizy do awaryjnego odprowadzenia wody. (faktycznie perspektywa zalanego parkietu w salonie nie jest zachęcająca --> już widzę te joby słane przez moja połowice na moje "wynalazki ekonomiczne)" Jaką automatykę zastosować? Może jest jakiś sterownik który steruje temperatura w kominku z a pomocą przepustnicy powietrza na kanale doprowadzającym powietrze??? Może taki sterownik ma opcje awaryjnego przygaszania kominka (dławienie brakiem powietrza)??? Planuje kominek z płaszczem narożny, i tu niestety dużego wyboru nie ma. najprawdopodobniej będzie ARYSTO 10 WW z płaszczem. (nawet nie ma jego zdjęcia na stronach producenta....;( ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 30.03.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Proszę napiszcie co z tą kanalizą pod kominkiem z płaszczem wodnym. Czy to na ewentualne przecieki z kominka? Jaką automatykę zastosować? Może jest jakiś sterownik który steruje temperatura w kominku z a pomocą przepustnicy powietrza na kanale doprowadzającym powietrze??? Może taki sterownik ma opcje awaryjnego przygaszania kominka (dławienie brakiem powietrza)??? Planuje kominek z płaszczem narożny, i tu niestety dużego wyboru nie ma. najprawdopodobniej będzie ARYSTO 10 WW z płaszczem. (nawet nie ma jego zdjęcia na stronach producenta....;( ) Kanalizacja jest potrzebna do odprowadzenia gorącej wody która będzie schładzała płaszcz wodny w monencie przegrzania (sytuacji awaryjnej), jeśli za ścianą jest kotłownia to nie ma problemu i nie musisz robić kanalizacji w pokoju bo w kotłowni napewno jest jakiś odpływ do którego można się "podłączyć" A co do sterownika to napewno znajdziesz coś takiego o czym piszesz np. firma Tatarek ma w swojej ofercie takie sterowniki wraz z przepustnicą sterującą dopływem powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 31.03.2008 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Witam, Skorzystam z okazji i mam pytanie odnośnie zasilania awaryjnego. Jak to jest z tym sinusoidalnym i quasisinusoidalnym prądem z przetwornicy zasilacza awaryjnego Na Allegro pewien sprzedawca oferuje przetwornicę do zasilania awaryjnego kominków opisując, że tylko ta przetwornica nadaje się do odbiorów typu indukcyjnego (czyli pompy?). Natomiast na innej swojej aukcji sprzedaje inną przetwornicę, gdzie nic już nie pisze jaki prąd ona wytwarza i też poleca ją jako zasilanie awaryjne do kominków. Na maila niestety nie odpowiedział. Może ktoś podpowie jaka ma być przetwornica do zasilania awaryjnego kominka i pomp? Mam 3 pompy obiegowe po max 70 W + elektronika sterująca przepustnicą kominka - jaki dać akumulator? P.S. gonzo93 Ja mam kominek Byrski 14 kW z takim jak piszesz sterowaniem. W razie braku prądu zamyka się przepustnica powietrza i teoretycznie powinna nie dopuścić do zagotowania kominka. Praktycznie zależy to od drzewa jakie jest podłożone i siły ciągu kominowego. Dodatkowo powyżej temp. bodajże 97 *C otwiera się zawór termostatyczny i woda z sieci schładza specjalną wężownicę w kominku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 31.03.2008 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Witam, Skorzystam z okazji i mam pytanie odnośnie zasilania awaryjnego. Jak to jest z tym sinusoidalnym i quasisinusoidalnym prądem z przetwornicy zasilacza awaryjnego Na Allegro pewien sprzedawca oferuje przetwornicę do zasilania awaryjnego kominków opisując, że tylko ta przetwornica nadaje się do odbiorów typu indukcyjnego (czyli pompy?). Natomiast na innej swojej aukcji sprzedaje inną przetwornicę, gdzie nic już nie pisze jaki prąd ona wytwarza i też poleca ją jako zasilanie awaryjne do kominków. Na maila niestety nie odpowiedział. Może ktoś podpowie jaka ma być przetwornica do zasilania awaryjnego kominka i pomp? Mam 3 pompy obiegowe po max 70 W + elektronika sterująca przepustnicą kominka - jaki dać akumulator? Polecam ZASILACZ AWARYJNY "A 200 WAC" + akumulator 12V min. 65ah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 01.04.2008 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Witam,Trochę ogólnikowa to dla mnie odpowiedź. Dlaczego nie np. http://www.allegro.pl/item333270737_przetwornica_profitexx_pic_600w_z_lad_aku_do_co.html W porównaniu z w/w Tatarkiem prawie 200 zł taniej... Czym się te dwie oferty różnią? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 01.04.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Witam, Trochę ogólnikowa to dla mnie odpowiedź. Dlaczego nie np. http://www.allegro.pl/item333270737_przetwornica_profitexx_pic_600w_z_lad_aku_do_co.html W porównaniu z w/w Tatarkiem prawie 200 zł taniej... Czym się te dwie oferty różnią? Pozdrawiam Witam, Polecałem zasilacz Tatarka ponieważ jest to sprawdzona firma. Co do tego zasilacza z allegro to sądząc po opisie to powinien spokojnie spełniać swoją funkcję (ma dobre parametry pracy). Ale może jest ktoś kto użytkuje taki zasilacz i może coś więcej na tan temat powiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 02.04.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Coś mi się wydaje, że Ci co mają zasilacze awaryjne nie czytają tego wątka, a inni (np. ja) myślą o zakupie ale kupią coś jak się zagotuje.Szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 06.04.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Dzięki anpi i poproszę o więcej takich danych.Pozdrawiam Nikt nie ma profitexx'a? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 08.04.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Witam kominkowców.Sezon opałowy zbliża sie do końca,wiec czas na refleksje.Jakie macie zużycie drewna od początku sezonu, paląc wyłącznie w kominku(bez gazu ,oleju ,prądu ).Mam dom o pow. ok 180 m/2 kominek Makroterm palę wyłącznie w kominku CO i CWU.Zima nie była sroga i do tej pory spaliłem ok 10 mp. drewna (mokry dąb ,jesion ). Myśle że do końca sezonu spale jeszcze 1-2 mp .drewna . W zeszłym sezonie spaliłem ok 7-8 mp. drewna (zima lagodna ,porównywalna do obecnej). Ale 2 sezony temu ok13-14 mp. drewna . Zaznaczam że drewno było 4 letnie grab i dąb. Wniosek jest taki że mokrego drewna spalam więcej o ok 50 %. . Jak to jest w Waszych domach? Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania