Wiech 15.05.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Witam. Faun 1 mam taki kominek makroterm 24 KW na CO i CWU. Mam go 4 sezony grzewcze. Pale w zimie non stop(tylko kominkiem ) Mam co prawda piec gazowy na propan ale służy mi w lecie do podgrzania CWU oraz w zimie podczas dłuższej nieobecności.Jedyny mankament jak dla mnie to brudzenie szyby(czyszcze raz na tydzień) .czasami szyba jest brudna już po 2 godzinach palenia zależy od drewna .Nie miałem żadnych awarii. Dokładam w dzień co 3-4 godziny a w nocy ładując do pełna kominek mam żar nawet 8 godzin. Wygaszam raz na tydzień i wybieram popiół i czyszcze szybę i kominek.Drewno powinno być min. 2 lata sezonowane. Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faun1 15.05.2008 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Witam. Faun 1 mam taki kominek makroterm 24 KW na CO i CWU. Mam go 4 sezony grzewcze. Pale w zimie non stop(tylko kominkiem ) Mam co prawda piec gazowy na propan ale służy mi w lecie do podgrzania CWU oraz w zimie podczas dłuższej nieobecności.Jedyny mankament jak dla mnie to brudzenie szyby(czyszcze raz na tydzień) .czasami szyba jest brudna już po 2 godzinach palenia zależy od drewna .Nie miałem żadnych awarii. Dokładam w dzień co 3-4 godziny a w nocy ładując do pełna kominek mam żar nawet 8 godzin. Wygaszam raz na tydzień i wybieram popiół i czyszcze szybę i kominek.Drewno powinno być min. 2 lata sezonowane. Pozdrawiam Wiech Wielkie dzięki za informacje. Jestem już prawie na 100% zdecydowany na zakup tego kominka. Drewno na pierwszy sezon będę miał suchutkie (sporo odpadów więźby dachowej), więc zobaczymy jak sobie poradzi. Swoją drogą muszę przyznać, że z tą firma jest dobry kontakt. Przed chwilą rozmawiałem z przedstawicielem i przekazał mi info, że na mój dom (170m2) wystarczy jako podstawowe źródło kominek 18kW (mają podobno większą sprawność niż inne) Zaraz mam też mailem dostać wytyczne dotyczące montażu, więc tylko jeszcze mi wybór modelu został (chyba NEO) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 16.05.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Proszę o radę jestem zdecydowana na kominek z plaszczem wodnym i juz nawet jest zamowiony, wczoraj weszla mi ekipa od ogrzewania i mowia ze kominek bedzie grzal tylko grzejniki, a ja pytam sie a co z woda to odpowiedz brzmi nie ma szans.Czyli jak to, to do czego służy płaszcz wodny myslalam ze grzeje tez wode, gdybym wiedziala ze bedzie grzal tylko grzejniki to wcale nie decydowalabym sie na plaszcz wodny gdyz wystarczyl by sam kominek i bylo by cieplo w calym domu mamy nieduza parterowke ok 97m2 więc cieple powietrze rozejdzie sie po calym domu w mig.Proszę o rade co wy na to wklad bedzie hajduka Wolcano W. Powiedzcie jak jest u was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 16.05.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Proszę o radę jestem zdecydowana na kominek z plaszczem wodnym i juz nawet jest zamowiony, wczoraj weszla mi ekipa od ogrzewania i mowia ze kominek bedzie grzal tylko grzejniki, a ja pytam sie a co z woda to odpowiedz brzmi nie ma szans. Czyli jak to, to do czego służy płaszcz wodny myslalam ze grzeje tez wode, gdybym wiedziala ze bedzie grzal tylko grzejniki to wcale nie decydowalabym sie na plaszcz wodny gdyz wystarczyl by sam kominek i bylo by cieplo w calym domu mamy nieduza parterowke ok 97m2 więc cieple powietrze rozejdzie sie po calym domu w mig. Proszę o rade co wy na to wklad bedzie hajduka Wolcano W. Nie daj się zrobić w balona, każdym kominkiem z P W można grzać także C.W.U. to tylko kwestia odpowiedniego podłączenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.05.2008 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Witam. Jestem obecnie na etapie dokonywania wyboru kominka z płaszczem wodnym. Wstępnie wybrałem MAKROTERM Turbokominek I 24kW. Kto z Was użytkuje kominek tej firmy dłużej niż 2-3 sezony i jak się sprawuje? codzienna obsługa, brudzenie szyby, częstotliwość zapełniania drewnem, awarie? Będę wdzięczny za informacje. pierwszego Makroterma instalowałem 7 lat temu, do tego czasu klient jest bardzo zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 16.05.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Czyli co odpowiednie podłaczenie to pewnie wieksze koszta no dobra ok niech bedzie to dlaczego nie chca mi tego zrobic przeciez moge zaplacic, bedzie tez ogrzewanie podłogowe moze to w tym jest problem mowia ze wtedy musial by byc jakis boiler czy cos co to jest czy to taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 16.05.2008 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Czyli co odpowiednie podłaczenie to pewnie wieksze koszta no dobra ok niech bedzie to dlaczego nie chca mi tego zrobic przeciez moge zaplacic, bedzie tez ogrzewanie podłogowe moze to w tym jest problem mowia ze wtedy musial by byc jakis boiler czy cos co to jest czy to taki problem? Koszt napewno troszkę większy. Ogrzewanie podłogowe nie ma nic wspólnego z grzaniem C.W.U. Podłogówka to tylko odnoga w instalacji C.O. A jeśli chcesz ogrzewać C.W.U. to faktycznie najlepiej zastosować pojemnościowy podgrzewacz wody (czytaj: bojler). Nie wiem czy to wystarczająco jasno wytłumaczyłem ale staram się jak umię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 16.05.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Ok juz wszystko wiem zapytalismy sie jaki jest problem czemu tego nie zrobia i wszystko wytlumaczyli, otoz jak bede chciala miec ciepla wode to wystarczy jak sobie dopne na strychu nad kominkiem zasobnik na np 200 litrow i juz bez zadnego kucia i nawet nie musze teraz tylko moze za kilka lat jak np stwierdze ze koszta ogrzewania wody sa za duze, wiec narazie mozna sie wstrzymac bo taki zasobnik kosztuje ze 3 tys a np po roku mieszkania sobie przekalkulujemy co nam sie opłaca. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadon 16.05.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 witam pytanie do znajacych sie na temacie instaluja mi kominek z pw ( makroterm panoramix 24kw ) z zabezpieczeniem SYR ( dopuszcza zimna wode gdy temp przekracza iles tam ) i pytanie na ktorym obwodzie ma byc to zabezpieczenie na obwodzie otwartym kominka ( ten z otwartym naczyniem wzbiorczym ) czy na ukladzie zamknietym ( tym polaczonym z piecem gazowym co ) chyba napisalem wystarczajaco jasno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 16.05.2008 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 witam pytanie do znajacych sie na temacie instaluja mi kominek z pw ( makroterm panoramix 24kw ) z zabezpieczeniem SYR ( dopuszcza zimna wode gdy temp przekracza iles tam ) i pytanie na ktorym obwodzie ma byc to zabezpieczenie na obwodzie otwartym kominka ( ten z otwartym naczyniem wzbiorczym ) czy na ukladzie zamknietym ( tym polaczonym z piecem gazowym co ) chyba napisalem wystarczajaco jasno Zabezpieczenie termiczne montuje się na wejściu do chłodnicy płaszcza wodnego lub jako zawór upuszczający gorącą wodę z płaszcza kominka ale to w wypadku gdy kominek nie ma chłodnicy (na obiegu otwartym otwartym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadon 16.05.2008 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 witam pytanie do znajacych sie na temacie instaluja mi kominek z pw ( makroterm panoramix 24kw ) z zabezpieczeniem SYR ( dopuszcza zimna wode gdy temp przekracza iles tam ) i pytanie na ktorym obwodzie ma byc to zabezpieczenie na obwodzie otwartym kominka ( ten z otwartym naczyniem wzbiorczym ) czy na ukladzie zamknietym ( tym polaczonym z piecem gazowym co ) chyba napisalem wystarczajaco jasno Zabezpieczenie termiczne montuje się na wejściu do chłodnicy płaszcza wodnego lub jako zawór upuszczający gorącą wodę z płaszcza kominka ale to w wypadku gdy kominek nie ma chłodnicy (na obiegu otwartym otwartym) no wlasnie tak mi sie wydawalo, kominki makrotermu maja wbudowany wymiennik i nie maja chlodnicy wiec po to jest ten zawor dopuszczajacy zimna wode , wydawalo mi sie ze "na chlopski rozum " powinno dopuszczac wode do ukladu otwartego i z niego upuszczac ciepla , a dzisiaj tak sobie siedzialem i patrzylem na to co juz zrobili i uklad ma podpiecie do obiegu z piecem gazowym czyli zamknietego i zglupialem juz dzownilem do ich szefa - sie chlop zdziwil zaczynaj mnie chlopcy denerwowac - niewiem jak bedzie dalej mam nadzieje ze to tylko jedna mala pomylka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 16.05.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Stąd wynika, że albo popełnili czeski błąd, albo nie bardzo znają się na rzeczy Mam nadzieję że to pierwsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawkers 18.05.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Mam pytanie zainstalowałem kominek z płaszczem wodnym wodan12 i on pracuje w obiegu otwartym. Jest połączony z zbiornikiem zbiorczym czy wyrównawczym i z wymiennikiem ciepła. Do tego wymiennika ciepła podłączony jest jeszcze drugi układ zamknięty z piecem gazowym torus. Piec gazowy musi niestety pracować w układzie zamkniętym a układ zamknięty to bomba w przypadku nadmiernego podgrzania wody. Jak można zabezpieczyć drugi układ przed nadmiernym wzrostem temperatury? Ja pomyślałem o czujniku który włączałby pompy przy jakiejś temperaturze a gdy ta temperatura byłaby za wysoka to by je wyłączał chroniąc tym samym układ zamknięty przed dalszym wzrostem temperatury no a w kominku mogłaby się ewentualnie ta woda zagotować bo jest zrobiony w układzie zamkniętym. Moje pytania są takie: Czy istnieje taki sterownik pomp który by wyłączał pompy nie tylko przy zbyt niskiej ale i zbyt wysokiej temperaturze? Czy mój pomysł nie jest czasem głupi? Jakie są inne sposoby zabezpieczenia przed zagotowaniem się wody w układzie zamkniętym? No i czy te wszystkie czujniki pokazują realna temperaturę? No bo jak zauważyłem czujnik przyczepia się do rury, i ten czujnik mierzy temperaturę rury, ale czy temperatura rury jest taka sama jak temperatura wody w niej płynącej? To na razie tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadon 18.05.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 mozna zastosowac http://www.husty.pl/uploaded_files/karta_5067_zabezp_termiczne_092k5.pdfcos takiego mi instaluja ( musza poprawic ale to juz wynika z powyzszych postow ) zasada dzialania jest prosta gdy temperatura przekracza zalozona zawor dopuszcza zimna wode do obiegu i schladza go , w sumie uklad prosty i skuteczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.05.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 a dlaczego nabijają Was na dodatkową kasę,wystarczającym zabezpieczeniem jest zbiornik wyrównawczy,reszta to przerost formy nad treścią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadon 18.05.2008 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 imho zbiornik wyrownawczy zabezpiecza cie przed wzrostem cisnienia jezeli przy wzroscie temperatury ale nie zabezpiecza przed jeje wzrostem, jezeli woda w kominku zacznie sie gotowac to ta temperatura zostanie przez wymiennik przeniesiona na uklad obiegu zamknietego i co wtedy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawkers 18.05.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 mozna zastosowac http://www.husty.pl/uploaded_files/karta_5067_zabezp_termiczne_092k5.pdf cos takiego mi instaluja ( musza poprawic ale to juz wynika z powyzszych postow ) zasada dzialania jest prosta gdy temperatura przekracza zalozona zawor dopuszcza zimna wode do obiegu i schladza go , w sumie uklad prosty i skuteczny no fajne to jest ale nie bardzo mam jak doprowadzic tam wode wiec szukam innych zabezpieczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawkers 18.05.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 a i jeszcze jedno wie ktos na czym polega przeponowe naczynie wzbiorcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadon 18.05.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 najkrocej mozna opisac to jako banke z przepona w srodku z jednej strony jest woda ( z ukladu co ) z drugiej powietrze pod odpowiednim cisnieniem wzrost cisnienia wody napiera na przepone i sciska powietrze, spadek cisnienia dziala odwrotnie, dzieki temu w ukladzie kompensowany jest wzrost objetosci cieczy ( wody z co ) co zapobiega rozerwaniu rur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawkers 18.05.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 a dlaczego nabijają Was na dodatkową kasę, wystarczającym zabezpieczeniem jest zbiornik wyrównawczy, reszta to przerost formy nad treścią tak i mam zbiornik wyrównawczy przy kominku ale w układzie zamknietym nie mam a tu zwykły zbiornik nie zdaje egzaminu bo wtedy jest to układ otwarty a piec gazowy musi miec układ zamkniety dlatego sa te kombinacje moje z wyłaczaniem pomp albo dadona z chłodzeniem kominka lub odcinaniem powietrza zeby kominek nie nagrzal za bardzo wody w układzie zamknietym bo kominek u mnie jak juz powiedzialem nagrzewa układ zamkniety przez pompy ciepla ale z tego co zrozumialem dadona moze byc rozwiazaniem przeponowy zbiornik wody ktory nie pozwala na doplyw powietrza do układu zamknietego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania