Proszę o podanie możliwych przyczyn: piec Vitopend 100 WHE4 w domku jednorodzinnym w piwnicy. Zimą grzeje CO i CW, latem CW. Obok niego (ok 1 m) czujnik tlenku węgla z pamięcią max stężenia. Max stężenie zarejestrowane zimą (chodzi CO) to 40 ppm. Latem (nie chodzi CO) 150 ppm. Skąd taka róznica i czym może być powodowana?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/281175-tlenek-w%C4%99gla/
Udostępnij na innych stronach

Vitopend WHEA jest kotłem z zamkniętą komorą spalania więc wogóle spaliny nie powinny się wydostawać do pomieszczenia. zatem obstawiałbym w pierwszej kolejności przeowdy spalinowe (żle zmontowane, uszkodzone uszczelki....) konieczna jest wizyta na miejscu by potwierdzić.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/281175-tlenek-w%C4%99gla/#findComment-9129055
Udostępnij na innych stronach

Nie ma żadnego wyciągu czy innych ruchomych części stąd zdaje mi się że grawitacyjna. Zresztą własnie to podejrzewałem - że różnica temperatur zimą powoduje wypychanie cieplejszego powietrza (z tlenkiem węgla) na zewnątrz ale nie chciałem sugerować :-)

Dziękuję za fachową odpowiedź.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/281175-tlenek-w%C4%99gla/#findComment-9129166
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...