miras82 07.08.2024 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2024 Panowie we wrześniu 2020 robiliśmy elewacje na nowym budynku i na ścianie zachodniej pojawiły się takie uszkodzenia. Pytałem wykonawcy ale nie wie dlaczego tak się stało 🥴. Coś doradzicie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.08.2024 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2024 zdjecie za daleko. ale nie widac wcale gruntu pod tynk - nawet jak odchodzi - powinno odchodzic a grunt zostawac. moze byc to nie doschniety klej i zbyt szybko polozone moze byc tez ze ktos wpadl na szlifowanie warstwy zbrojacej albo "gabkowanie" na mokro - zdarzaja sie takie pomysly - i wtedy tez moga byc takie efekty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras82 08.08.2024 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.08.2024 01:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2024 wyglada na brak podkladu tynkarskiego po prostu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania