plp

Recommended Posts

Między zerem(co rozumiesz pod pojęciem zera) a przewodem PE

powinno być 0V.

 

A co do miernika cyfrowego to z tymi urządzeniami różnie.

Wystarczy że masz słabą baterię i kucha. Zależy czy

mierzyłeś napięcie stałe czy przemienne itd.

 

Sprawdz w gniazdku czy masz 220-230V jak tak tzn ze dobrz mierzysz.

Sprawdz również napięcie między fazą(czarny, brązowy,czerwony)

a przewodem N(niebieski) 230V

Sprawdz również napięcie między fazą(czarny, brązowy,czerwony)

a przewodem PE(żólto-zielony) 230V

 

pomiędzy PE a N 0V

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy to normalne, żeby pomiędzy zerem a PE było około 40 V ?

Mierzone miernikiem cyfrowym.

 

Słyszałem, że zbyt duży poziom tego napięcia wpływa na zakłócenia w pracy np. komputera, co u mnie akurat występuje.

 

PL

 

Napięcie to będzie równe zeru tylko przy idealnych warunkach, w praktyce rzadko kiedy jest zerowe. Jakikolwiek pobór prądu w instalacji powoduje, że w przewodzie zerowym płynie prąd, a poniewaz ma on swoją oporność, odkłada się na niej napięcie. Ono nie powinno być duże, 40V to troche za dużo, ale tez mierzenie tego tak po prostu miernikiem cyfrowym nie jest najlepszym sposobem.

Zrób inaczej: włącz ten miernik do jakiegoś gniazdka normalnie na pomiar napięcia sieci a do innego gniazdka dołącz coś z dużym poborem prądu, choćby czajnik elektryczny i zmierz o ile 'siada' ci napięcie po uruchomieniu tego czajnika. Jesli spadek jest rzędu woltów, nie ma o czym mówić, akle jesli siada o więcej niz 10% - wzywaj elektryka, niech robi przegląd instalacji bo gdzieś masz na zerze złe połączenie. Przekładając miernik i czajnik do różnych obwodów możesz dość dokładnie określić, gdzie tego uszkodzonego miejsca się spodziewać, ale tu już potrzebna byłaby orientacja w budowie twojej instalacji.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moja instalacja jest bardzo prosta i skopmlikowana zarazem, a elektryk który ją wykonał to ja.

 

Napięcie to mierzyłem na tablicy gdzie zbiega się ta cała instalacja, bezpośrednio za różnicówkami. Dalej, czy raczej wcześniej, jest tylko skrzynka z licznikiem i zabezpieczeniem przedlicznikowym.

 

PL

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moja instalacja jest bardzo prosta i skopmlikowana zarazem, a elektryk który ją wykonał to ja.

 

Napięcie to mierzyłem na tablicy gdzie zbiega się ta cała instalacja, bezpośrednio za różnicówkami. Dalej, czy raczej wcześniej, jest tylko skrzynka z licznikiem i zabezpieczeniem przedlicznikowym.

 

PL

 

To zrób tak: włącz czajnik gdziekolwiek i zmierz napięcie z i bez obciążenia mierząc bezpośrednio na tablicy. Jeśli zmiana będzie większa niż 10%, to usterkę masz gdzieś na przyłączu, czyli zgłosić do ZE. Ta sytuacja jednak wydaje mi się mniej prawdopodobna, jesliby problemy były na samym początku, cała instalacja by ci wariowała, komputer się resetował od włączenia pralki w łazience, światła migały w całym mieszkaniu itp.

Jeśli na zaciskach jest OK, to próbę taką rób na kazdym obwodzie po kolei, czajnik starając się dołączać na jego końcu, a miernik zaraz obok czajnika. Przy obwodach oświetleniowych zaopatrz się w "złodziejkę" ;)

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy to normalne, żeby pomiędzy zerem a PE było około 40 V ?

Sądzę, że to nie jest normalne, to duża wartość. Wygląda na to że gdzieś w obwodach masz upływność z przewodu fazowego do przewodu neutralnego ( N ) i na dodatek nie za bardzo prawidłowo poprowadzoną sieć, że to się przenosi na przewód ochronny ( PE ).

Piszesz o PE zatem domyślam się że jest również N. Prawidłowo powinno być tak że oba przewody powinny wychodzić ze złącza, bądź z tablicy głównej z jednego punktu i ten punkt podziału powinien być uziemiony. Więc jeśli w domu byłoby wszystko w porządku, to nie powinno być żadnej różnicy potencjałów na tych przewodach.

Sprawdź między PE a obudową jakiegoś urządzenia ( lodówka, zamrażarka, pralka ), jeśli tam jest napięcie to może być zwyczajnie niebezpieczne, bo nie ma pewności gdzie jest upływ i czy się nie zwiększy do wartości niebezpiecznych.

Słyszałem, że zbyt duży poziom tego napięcia wpływa na zakłócenia w pracy np. komputera, co u mnie akurat występuje.

Ja jestem pewien, że tak jest. Komputer to jedno z tych urządzeń, które wymagają gniazdka z bolcem uziemiajacym. Jeśli na bolcu, a zatem na obudowie jest napięcie, to nie wiadomo, co tam sie dzieje w środku ?

Dobrze też jest mieć listwę zasilającą do komputera, może to uchronić przed przepięciami w sieci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten komputer ma swoją osobną różnicówkę i jest wpięty zaraz za bezpiecznikiem. Na tej samej róznicówce podpięty jest wentylator w kominku. Zakłócenia na porcie pojawiają się jak się on przełącza, ale również lodowka i wentylatory w łazienkach, które są podpięte do innej różnicówki. ACAR nic nie daje, zresztą to tylko warystor. Zabezpieczenie przepięciowe mam na każdej fazie i zerze.

 

Stację transformatorową mam jakieś 50 m od domu. Linia jest taka, że zero jest uziemione tylko na stacji. PE to sonda wbita w ziemię obok skrzynki z licznikiem i stamtąd jest już kabel 5 przewodowy.

 

Odetnę cały budynek od zasilania i wtedy sprawdzę napięcie. Potem włącze coś i sprawdzę ponownie.

 

PL

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam:)

Odszukaj gdzieś warunli albo umowę z ZE i sprawdź jaki jest system ochrony, inaczej w jakim układzie pracuje sieć.

Jeżeli jest to TN to przewód PEN powinien być uziemiony w złączu, jeżeli TT to uziemiamy tylko przewód PE.

Przy TN od zacisku PEN w złączu instalacja jest 5-cio przewodowa a dla obwodów 1f 3-przewodowa. Potencjał pomiędzy PE a N musi być ~0V.

Jeżeli znasz się na elektryce zrób pomiar metodą techniczną albo poszukaj kogoś kto ma przyrząd do pomiarów instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Połącz przewodem PE z N przed różnicówką i będziesz pewny, że jest ok.

 

Mała uwaga; podczas podłączania może iskrzyć ale to jest dopuszczalne.

 

Pomiar możesz wykonać miernikiem cyfrowym ale muszisz nieco obciążyć miejsce pomiaru aby wyeliminować indukowanie się napięcia na mierzonych odcinkach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety, wczoraj nie wystarczyło czasu na pomiary. Może dzisiaj.

 

Zero nie mam zabezpieczone nadmiarówką, tylko zero i 3f przechodzą przez wyłącznik różnicowo-prądowy.

 

Sieć jest w układzie w którym uziemione jest zero tylko na stacji transforamatorowej, więc chyba TT. Od licznika idzie 5 żył.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

40V pomiędzy tymi przewodami to bardzo dużo. Sprawdź przed róznicówką czy na kablu N i PE zaświeci Ci się żarówka. Być może tą energię można wykorzystać za friko np. do oświetlenia, ale i tak problem z kompem Ci pozostanie. U mnie róznica pomiędzy PE a N wynosiła przed ich połączeniem około 1,15V bez obciążenia (sieć TN) i jestem ostatni na linii długości około 300m
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...