tbart 05.09.2024 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2024 Dzień dobry, posiadam przed garażem podjazd lany z betonu B20, jest zazbrojony prętami fi12 - siatka 50x50 cm. Grubość około 18cm. Czy jest jakiś szybki sposób na określenie w przyblizeniu wytrzymałości takiego podjazdu? Ogólnie chodzi o to czy ta płyta wytrzyma ciężar 20-25 tonowej ciężarówki 3 osiowej? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282648-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-betonowego-podjazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 06.09.2024 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2024 Jeszcze zalezy jaka podbudowa pod betonem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282648-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-betonowego-podjazu/#findComment-9135910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tbart 06.09.2024 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2024 Beton był wylewany na gruncie rodzimym, darń była usunięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282648-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-betonowego-podjazu/#findComment-9135946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.09.2024 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2024 Płyta nie wytrzyma takiego obciążenia. Słabe zbrojenie (praktycznie nie ma zbrojenia) i słabe podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282648-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-betonowego-podjazu/#findComment-9135949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania