p.ablo 27.01.2005 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Witam, interesuje mnie informacje na temat izolacji inekcyjnej fundamentów, które zarazem są halą garażową. Budynek jest 3 letni i od samego początku do hali garażowej przecieka woda (w jednym miescu strop a raczej belka funademtu zaczęła kruszeć. Dwa razy izolacja zewnetrzna była poprawiana ale nie dało to pozytywnego rezultatu, pewnie źle to zrobiono. Ostatnio wykonano izolację inekcyjną od wewnatrz... inwestor twierdzi że da to spodziweany efekt... (natomiast sami robotnicy wykonujący ja stierdzili zę powinno się jeszcze wykonac izolację od zewnątrz... wychodzi na to że mieli rację zacieki (mniejsze) znów sie pojawiły... przechodząć do sedna.... czy nawet dobrze wykonana izolacja inekcyjna od wewnatrzjest wystarczająca? czy jedynie to kwestia czasu zanim woda znów się pojawi???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.01.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Izolacja poprzez iniekcje jest przewanie stosowana w scianach i ma zadanie utworzyc "rodzaj poduszki" w poziomie sciany aby zapobiec pionowemu podciaganiu kapilarnemu wilgoci przez material. Sama w sobie ta metoda nie zabezpiecza przed poziomy przechodzniem wody z zewnatrz - czy to przez sciane, czy to przez podloge. Do tej metody powinna byc zrobiona izolacja pionowa sciany od zewn. lub od wewntarz polaczona z izolacja pozioma podlogi w sposob zapewniajacy jej ciaglosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania