Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Którą pompę ciepła wybrać? Haier Super Aqua 7,8 kW czy Kaisai Arctic KHC-08RY3-B 8 kW?


prezzess

Recommended Posts

5 godzin temu, Ratpaw napisał:

A co ma piernik do wiatraka?

Zapytałem ponieważ chciałbym mieć pewność czy puszczając mieszaninę wody i glikolu bezpośrednio w podłogówkę nie przyczynię się do skrócenia żywotności elementów instalacji, w tym rur, uszczelnień itp. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

29 minut temu, prezzess napisał:

Zapytałem ponieważ chciałbym mieć pewność czy puszczając mieszaninę wody i glikolu bezpośrednio w podłogówkę nie przyczynię się do skrócenia żywotności elementów instalacji, w tym rur, uszczelnień itp. 

Możesz się przyczynić, więc lepiej wlać mieszaninę gotową do rozcieńczenia wodą demineralizowaną, a zawierającą również inhibitor korozji oraz biocydy (ważne przy podłogówce), np coś takiego:

Cytat

Skład: glikol propylenowy, inhibitory korozji, biocydy, środki antypienne, regulatory pH i barwniki

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ceny monobloków lecą na łeb, podobnie z resztą jak panele PV. Ja ogrzewam dom drugi mieszkalny sezon buforem z grzałkami ale przy obecnych cenach monobloków również zamierzam takowy nabyć i podłączyć pod bufor. I też myślę o zakupie asortymentu jak z tytułu tematu. Ciekawe tylko kiedy nastąpi apogeum obniżek cen.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, klimek_89 napisał:

Ceny monobloków lecą na łeb, podobnie z resztą jak panele PV. Ja ogrzewam dom drugi mieszkalny sezon buforem z grzałkami ale przy obecnych cenach monobloków również zamierzam takowy nabyć i podłączyć pod bufor. I też myślę o zakupie asortymentu jak z tytułu tematu. Ciekawe tylko kiedy nastąpi apogeum obniżek cen.

To nie zwlekaj bo za chwilę będzie po ptokach , ja mam ale też kupiłem na zapas bo było tanio.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piszesz o panelach PV czy o pompie? Jeśli chodzi o panele to kupiłem we wrześniu, a one jeszcze bardziej tanieją. A hurtownia z której kupowałem pełna po brzegi. Tak jak ktoś tu napisał że nie jeden kontenerowiec z tym towarem do nas przypłynął a tu polityka się zmieniła. Jeśli chodzi o monobloki PC to ostatnio koleś się ogłaszał z Haierem 8kw za 5tys, zastanawiam się na co postawić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, klimek_89 napisał:

Piszesz o panelach PV czy o pompie? Jeśli chodzi o panele to kupiłem we wrześniu, a one jeszcze bardziej tanieją. A hurtownia z której kupowałem pełna po brzegi. Tak jak ktoś tu napisał że nie jeden kontenerowiec z tym towarem do nas przypłynął a tu polityka się zmieniła. Jeśli chodzi o monobloki PC to ostatnio koleś się ogłaszał z Haierem 8kw za 5tys, zastanawiam się na co postawić.

O pompie mówiłem bo panele nawet po 195 zł brutto widziałem i zastanawiam się czy nie kupić kolejnych 10 szt , pompę szukaj na grupach o pompach ciepła tam hutownicy co chwilę wyskakują z obniżkami ,prędzej niż na portalach aukcyjnych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie ma to znaczenia, po prostu pompa może dać większą temperaturę na wyjśćiu, ale może dać też 30C z lepszym COP

Tu fajna cena na tę pompę (5,5 kzł):

https://instalator24.pl/pl/products/pompa-ciepla-monoblok-r32-arctic-8-kw-kaisai-khc-08ry3-b-20374.html?srsltid=AfmBOopbI9i1VCiTPyUWTX9-d7AchUKzxa2jxEbpl3e9YYJFYrdLcB1K

Jest gdzieś dostępna pełna dokumentacja ?

COP i moc w zależnośći od temp zewn. ? 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, pandzik napisał:

Zastanawiacie się w tym wątku nad pompa Kaisai . Np KHC-08RY3-B

 

A to są pompy wysokotemperaturowe. Nie jest tak, że one dobrze współpracują z grzejnikami, a jednak gorzej z podlogowką? 

To nie są pompy wysokotemperaturowe to normalne pompy , wysokotemperaturowe to przeważnie na czynniku R290 czyli zwykły LPG taki jak do kucenki no prawie taki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

6 godzin temu, fotohobby napisał:

Raczej nie ma to znaczenia, po prostu pompa może dać większą temperaturę na wyjśćiu, ale może dać też 30C z lepszym COP

Tu fajna cena na tę pompę (5,5 kzł):

https://instalator24.pl/pl/products/pompa-ciepla-monoblok-r32-arctic-8-kw-kaisai-khc-08ry3-b-20374.html?srsltid=AfmBOopbI9i1VCiTPyUWTX9-d7AchUKzxa2jxEbpl3e9YYJFYrdLcB1K

Jest gdzieś dostępna pełna dokumentacja ?

COP i moc w zależnośći od temp zewn. ? 

 

 

To dobrze :)

Mam ofertę na 5400 za pompę 6kW. Celuje w te mniejsze bo i chałupa teraz mniejsza i chce 1 fazowe, bo nie wiem czy uda mi sie do magazynu kupić 3 fazowy hybrydowy inwerter, czy jednak 1 fazowy z wyborem priorytetowym fazy.

Z drugiej strony mam ofertę na kompletnego(pilot i sterownik cwu) haierka 8kw za 6300.  Ponoć jakąś zworką można zmniejszyć jego moc....  ten sklep z Bytomia miał kompletne 5ki za 5200.

Generalnie użytkownicy nie psioczą na te firmy. Nie wiem co robić :)

Tu jest sporo danych https://kaisai.klima-therm.com/#/index



 

Edytowane przez pandzik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

16 godzin temu, pandzik napisał:

To dobrze :)

Mam ofertę na 5400 za pompę 6kW. Celuje w te mniejsze bo i chałupa teraz mniejsza i chce 1 fazowe, bo nie wiem czy uda mi sie do magazynu kupić 3 fazowy hybrydowy inwerter, czy jednak 1 fazowy z wyborem priorytetowym fazy.

Z drugiej strony mam ofertę na kompletnego(pilot i sterownik cwu) haierka 8kw za 6300.  Ponoć jakąś zworką można zmniejszyć jego moc....  ten sklep z Bytomia miał kompletne 5ki za 5200.

Generalnie użytkownicy nie psioczą na te firmy. Nie wiem co robić :)

Tu jest sporo danych https://kaisai.klima-therm.com/#/index



 

W module ATW masz listwę i na niej masz taką możliwość mostkując styk  to sprężarka obcina o połowę częstotliwość to się przydaje w okresach przejściowych i wiem że w okolicach zera dom 140m2 dobrze docieplony pompa leci stale na 600 watach poboru prądu w domu 23-24 st. oprócz tego masz jeszcze tryb eco,turbo i qaiet.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, prokurator napisał:

W module ATW masz listwę i na niej masz taką możliwość mostkując styk  to sprężarka obcina o połowę częstotliwość to się przydaje w okresach przejściowych i wiem że w okolicach zera dom 140m2 dobrze docieplony pompa leci stale na 600 watach poboru prądu w domu 23-24 st. oprócz tego masz jeszcze tryb eco,turbo i qaiet.

Właśnie widziałem na grupach ze jadą na quiet co daje 60% mocy i ma zworkach. To co brać do garażu, Kasai 6kw za 5400zl, czy kompletny Haierek 8kw za 4957zl?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, pandzik napisał:

Właśnie widziałem na grupach ze jadą na quiet co daje 60% mocy i ma zworkach. To co brać do garażu, Kasai 6kw za 5400zl, czy kompletny Haierek 8kw za 4957zl?

Powiem tak , miałem haiera teraz mam swojskiej roboty (zajebista) ale kupiłem na zapas tez kaisaia 6kw ale jeśli miałbym ci radzić to na twoim miejscu brałbym haiera bo to pewniak a kaisaj nie wiadomo bo mało opini a ja sam jej nie podłączam puki obecna nie wyzionie ducha ,  kaisaia kupowałem chyba w paździeniku 5700 split z dostawą do domu a haier staniał tydzień później trochę szkoda bo pewnie kupiłbym haiera ale trzeciego zapasu chyba nie będę kupował raczej , ciężki wybór bo haier dobry sprawdzony a kaisai jest rozbudowany o grzałki i  lepszy sterownik . innymi słowy jak chcesz coś więcej wiedzieć o kaisaiu to szperaj opini o rotenso aqami bo to to samo a wiem że rotenso aquami chwalą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba pogubiłem się... miałeś Haiera , zamontowałeś Gree z własną przeróbką na super pompę ciepła i kupiłeś na zapas Kasai 6 kW split. O Kasai nic nie wiadomo ale kupiłeś na zapas. Pierwszego Haiera masz na zapasie czy poszedł do drugiego domu? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...