Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

skład spalin z kotła olejowego


Recommended Posts

Witam.

 

Oto dane z czujnika po serwisie mojego kotła 11KW Wertlich Ulrich

 

02 4,7%

co/h2 0ppm

T.spa. 298,1 st C

T.oto. 19,6 st C

T. diff 278,5 stC

CO 0% 0ppm

co2 11,9 %

NO 70 ppm

NOx 72 ppm

Eta 86,4 %

qA 13,6 %

lambda 1,29

p.rosy 46,7 st C

 

Czy ktoś kompetentny mógłby się wypowiedzieć?

Ja widzę tylko, że temperatura spalin jest za wysoka :-)

 

 

 

Mariusz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawność deklarowana to 92 lub 94 procent (nie mam pod ręką dokumentacji) , wydruk jest po regulacji, kocioł spalił do dziś nie więcej niż 2000l , ale z powodu źle skonstruowanego przez monterów kanału wylotowego spalin, przy serwisie nie udało się rozebrać i wyczyścić kotła od góry. Serwis wyczyści go jak poprawię kanał wylotowy spalin do komina. Serwis wykręcił palnik, wyczyścił go, wyodkurzał komorę spalania od strony palnika i zdaje się, że regulował wlot powietrza bo na wskazaniach mieli za duzo co2 .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taki pomiar to doraźność, szkoda że się nie chciało serwisantowi wyczyścić kotła a tylko nadawać. Jak sie chcde to wszystko się da zrobić. Jak mógł pozostawić brudny wymiennik i nie obniżyć tem. spalin, wyregulowac ciśnienie na pompie. Chyba że drugi raz przyjedzie i zgarnie kasę, łebski facet :lol:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...