duszabar 04.02.2005 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2005 Witam. Oto dane z czujnika po serwisie mojego kotła 11KW Wertlich Ulrich 02 4,7% co/h2 0ppm T.spa. 298,1 st C T.oto. 19,6 st C T. diff 278,5 stC CO 0% 0ppm co2 11,9 % NO 70 ppm NOx 72 ppm Eta 86,4 % qA 13,6 % lambda 1,29 p.rosy 46,7 st C Czy ktoś kompetentny mógłby się wypowiedzieć? Ja widzę tylko, że temperatura spalin jest za wysoka Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 04.02.2005 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2005 Problemem jest temperatutra spalin, bo reszta w normie. Powinna być do 200 st.C. Kociołek masz nowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duszabar 05.02.2005 02:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 To drugi sezon tego kociołka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 05.02.2005 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 - sadza- nadmiar powietrza- ciśnienie oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 05.02.2005 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Ten wymiennik to by trzeba dobrze wyczyścić, nie za bardzo odbiera cieło. Rezta ujdzie w tłumie, jaka sprawność deklarowana ma ten kociołek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 05.02.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Wydruk to masz, ale czy przed regulacją czy po regulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duszabar 05.02.2005 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Sprawność deklarowana to 92 lub 94 procent (nie mam pod ręką dokumentacji) , wydruk jest po regulacji, kocioł spalił do dziś nie więcej niż 2000l , ale z powodu źle skonstruowanego przez monterów kanału wylotowego spalin, przy serwisie nie udało się rozebrać i wyczyścić kotła od góry. Serwis wyczyści go jak poprawię kanał wylotowy spalin do komina. Serwis wykręcił palnik, wyczyścił go, wyodkurzał komorę spalania od strony palnika i zdaje się, że regulował wlot powietrza bo na wskazaniach mieli za duzo co2 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 05.02.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Taki pomiar to doraźność, szkoda że się nie chciało serwisantowi wyczyścić kotła a tylko nadawać. Jak sie chcde to wszystko się da zrobić. Jak mógł pozostawić brudny wymiennik i nie obniżyć tem. spalin, wyregulowac ciśnienie na pompie. Chyba że drugi raz przyjedzie i zgarnie kasę, łebski facet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.