Rozstaw anemostatów - prośba o pomoc kto ma pojęcie o projektowaniu.


Recommended Posts

Witam,

Ekipa wchodzi zaraz z tynkami wewnętrznymi, o rekuperacji nie myslałem a tu czas otwory wiercić w stropie. Chciałbym to zrobić przed tynkami. 

Rury rekuperacji będą szły poddaszem i w miejscu każdego anemostatu musze zrobic otwór w stropie. Nie mam jeszcze projektu ani dobranej centrali. Poczytałem trochę o projektowaniu reku i co sądzicie o taki rozstawie anemostatów jak na załączonej graficie ? 

Czerwone kółka wyciąg, zielone nawiew. 

image.png

 

Rozstaw anemostatów parter..pdf

Edytowane przez Raja44
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Anemostaty nie mogą być nad szafami.Ten w łazience wywiew nie nad WC,przenieś w okolice umywalek.Żeby anemostaty nie były blisko ścian,oddał je minimum 1m (np.w salonie) od nich z wyjątkiem małych pomieszczeń gdzie nie ma takich możliwości ale też aby nie były w nich "przyklejone do ścian"Jeżeli poddasze nieogrzewane to rury muszą być odizolowane od strefy zimnej konkretną warstwą ocieplenia bo inaczej będą problemy

Edytowane przez Kondensat
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...