seboss80 24.02.2025 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego Witam, po 4 latach użytkowania studni głębinowej pojawił się problem. Na hydroforze mam ustawiony zakres ciśnień od 2.4 bara do 3.8 bar. Wczoraj zauważyłem, że jak ciśnienie dojdzie do wartości 3.8 pompa się wyłączą, ale ciśnienie zaczyna szybko spadać, mimo, że nie ma odbioru wody. Słychać tez taki głośniejszy szum jakby zapowietrzenie podczas pracy pomy. Jak wyłączyłem instalacje to ciśnienie spadło praktycznie do 0, bez odbioru wody. Czyli prawdopodobnie woda wraca z powrotem do studni z instalacji. Zauważyłem że woda zrobiła się też brudna. Obstawiam że chyba uszkodzony jest zawór zwrotny. Nie sadzę aby pękła rura. Jest na głębokości ok metr wiec nie mogła zamarznąć. Instalacje mam zrobioną na złączu szwedzkim. Chyba że tam coś mogło puścić... Jeśli to zawór zwrotny to jaki polecacie kupić. aby był na lata...? bo chyba nie warto kupować za 20 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 24.02.2025 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego zawór na grzybku mosiężnym ze sprężynką ze stali kwasoodpornej. Zawsze jeszcze możesz dołożyć zawór klapowy przy hydroforze, wtedy ciśnienie w instalacji nie spadnie gdyby puścił ten w studnii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania