No i to jest właściwe podejście do odpowiedzi.

 

Po prostu jeżeli masz prawdziwego kierownika budowy to się nie podpisze w dzienniku, a jak będzie naciągany, ale dbający o skórę własną to się nie podpisze do czasu aż z podłogi nie będą wystawały nagwintowane zaczepy świadczące o tym, że barierka była na czas podpisu, ale klient ją zdemontował na własną odpowiedzialność.

 

Jakby ktoś przelaciał przez tę wirtualną barierkę to od kogo potem zasądzi odszkodowanie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy to prawda, że nie dostanę odbioru gdy schody wewnętrzne nie będą miały barierki?Nie mam pomysłu na fajną barierkę (i niedrogą :roll: ) a drewniana nie bardzo mi się podoba. Może ktoś ma jakiś pomysł (tak na marginesie :lol: )?

 

arcobaleno

 

barierka nie musi być "fajna"- wystarczy, ze bedzie zabezpieczeniem od wypadku ...

mozesz tymczasowo umocowac w sposób stabilny deske na wys, 1,10 m od pozimu schodów ... i to wystarczy

nikt nie ma prawa narzucac Ci standardu wyposazenia domu ...

Ty o tym decydujesz

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czegoś tu nie rozumiem. Niedawno w telewizji jak również na łamach jakiegoś pisma budowlanego widziałem piękne wykończone schody ... i bez barierki. W telewizji był jeszcze facet, który opowiadał o wnętrzu i nic nie było o tym, że będzie jeszcze jakaś barierka, albo że chwilowo jej nie ma. Czy to oznacza, że inwestorzy tych budynków zgłosili je do odbioru bez barierki i liczyli na łut szczęścia, że nikt nie przyjdzie i nie sprawdzi? A potem pokazują jak to oni mają pięknie i niezgodnie z prawem?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To chyba zależy od konkretnego projektu i umiejętności przekonywania. Znajomi w Wawrze mają w miejscu barierki na spoczniku schodów duże donice z kwiatami. Inna rzecz, że nawet jakby ktoś tamtędy zlatywał, nie będzie miał daleko - sporo poniżej 2 m. Dom na pewno jest odebrany, ale nie wiem czy mieli inspekcję PINB.

U mnie jest tak, że nie wyobrażam sobie poruszania się po poddaszu bez barierki. I będę taką miał przy odbiorze. Ale przez dłuższy czas rolę tę spełniała prowizoryczna konstrukcja z niestruganych desek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a kto wam powiedział, że budynki jednorodzinne podlegają odbiorowi, co? ustawa prawo bud. poz. 100 art. 54 i art. 55 z załącznikiem wyraźnie mówi, że dom jednorodzinny zaliczony do kat. I nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie. chyba, że został wybudowany niezgodnie z wzizt (art.49 pkt5, art.51 pkt3) albo nie został skończony - częściowy odbiór. a tak, składasz zawiadomienie, które się uprawomacnia po 21 dniach.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bajzi, 100% racji :) . Tylko, że z tego co widać na Forum, odbiorem nazywa się potocznie zgłoszenie do użytkowania (a także protokoły, opinie i inne papiery dotyczące poszczególnych branż) , a nie tylko pozwolenie na użytkowanie. Jeśli po zgłoszeniu pojawi się na budowie inspektor PINB i zakwestionuje brak barierki, albo kierownik budowy nie chce oświadczyć, że budowa jest zakończona, to na jedno wychodzi :(
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kierownik budowy może ci zakwestionować fakturę tynku na elewacji. tak samo nadzór bud. nie popadajcie w paranoję. jeżeli są złożone wszystkie papiery i oświadczenia, które mają być dołączone do zgłoszenia o zakończeniu budowy, to możesz nawet nie wpuścić inspektora do domu. bo nie ma takiej potrzeby.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak jak napisałam powyżej, powyżej. jeżeli w pozwoleniu na budowę nie ma również zapisu o odbiorze, jeżeli kierownik budowy złoży dokumenty w komplecie, to urzędas na podstawie swojego "widzimisię" nie może wejść do twojego domu. jeżeli coś mu się nie podoba w dokumentach, wtedy może zażądać doniesienia, czy poprawy, ale nie może kwestionować oświadczeń (mających moc prawną) kierownika. więc jeżeli budowa twojego domu nie naruszała przepisów ustawy prawo budowlane, jak napisałam powyżej, to cię może bodnąć i vice versa. a jak mimo to chce wleźć, to niech napisze na jakiej podstawie.

sprawdź sobie te przepisy (http://www.abc.com.pl)

niektórym się od tej władzy w głowach poprzewracało. a może od niewiedzy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bajzi, czy Twoim zdaniem nie jest taką podstawą art. 81 i 81a Prawa budowlanego? Rozumiem, że mówimy o sytuacji, kiedy złożyliśmy już zawaidomienie o zakończeniu budowy, a nie upłynęło jeszcze 21 dni?

 

"Art. 81. 1. Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e) stosowania wyrobów budowlanych;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;

3) (uchylony).

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje się do budownictwa doświadczalnego, wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych.

3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Art. 81a. 1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

1) do obiektu budowlanego;

2) na teren:

a) budowy,

b) zakładu pracy,

2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.

3. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka."

 

I czy nie jest tak, że jeśli inspektor uzna, że czegoś brakuje (albo ktoś nie pozwoli mu sprawdzić), to PINB może wydać decyzję o sprzeciwie co do rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wiem jak jest dokładnie w przepisach, ale od gościa, który robi mi balustradę dowiedziałem się, że urzędnik nie odebrał budynku z powodu

zbyt małej odległości kominka od okien i firanek, barierki mieli zrobione,

świadczy to chyba o tym, że odbiory są czynione przez urzędników,

a jeżeli nie ma odbioru przez nadzór budowlany to gmina nie przyzna

numeru budynku (do tego mapki powykonawcze).

Tak przynajmniej powiedzieli mi w mojej gminie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

....a jeżeli nie ma odbioru przez nadzór budowlany to gmina nie przyzna

numeru budynku (do tego mapki powykonawcze).

Tak przynajmniej powiedzieli mi w mojej gminie.

A ja mam już nadany numer posesji :o , a jestem na etapie stanu surowego zamkniętego. Do odbioru/zgłoszenia do użytkowania to jeszcze ho ho.

 

Pozdrawiam

 

PS

Czy u nas nic nie może być normalnie? Każdy przepis można zinterpretować na dwie strony i zależy to od aktualnego humoru urzędnika. Ten sam urzędnik wydaje dwie różne decyzje w przeciągu nawet jednego dnia. Tylko w łeb strzelić (ale nie sobie) 8) :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przepraszam za drobną nieścisłość. trochę się zagalopowałam, przez co nie napisałam jasno. już prostuję:

inspektora nadzoru budowlanego MUSISZ wpuścić do budynku, ale jeśli będzie chciał zrobić odbiór budynku natychmiast wyproś go i zażądaj podstawy prawnej. chyba że tak jak napisałam poprzednio jest podstawa. ale to co pisze i przytacza tomasz m. nie zależy od "widzimisię" urzędnika. to kierownik budowy składa stosowne oświadczenia, to architekt ma odpowiednie uprawnienia i również składa oświadczenia o tym, że projekt został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa budowlanego. i to oni odpowiadają cywilnie za te oświadczenia, więc należy to przyjąć. a już odległości firanek od kominka.....wybaczcie, pozostawiam bez komentarza.

jeszcze raz powtarzam, że budynek jednorodzinny nie podlega odbiorowi (chyba, że jest oddawany częściowo do użytkowania). i w takim wypadku odbiór jest przekroczeniem kompetencji, nieznajomością przepisów i nadużywaniem władzy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie: w każdej gminie przepisy interpretują zupełnie inaczej. Myślę że w gminie jamles'a facetowi nie chciało się nadawać nr domu i znalazł sobie wymówkę. W mojej gminie jakiś rok temu nadawali w miejscowości nazwy ulic. Hurtowo. I przy okazji każdej działce budowlanej przypisali nr domu. Dzwonisz do gminy, pytasz i znasz nr domu nawet zanim złożysz wniosek o pozwolenie na budowę.

 

Zameldowanie w domu to inna sprawa.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...