aksamitka 20.01.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 a jaki jest przedział dla 20A w tauronie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5102739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 20.01.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 w Tauronie musi byc tak samo, bo to nie sa wartosci zalezne od widzimisie pani w okienku tylko wynikaja wprost z mocy-bezpiecznik 20A instaluja jesli prad przy danym przydziale bedzie wiekszy od 16A a mniejszy od 25A i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5102971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 20.01.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 dzięki, bo ja mam w umowie 6,5kW czyli teoretycznie do 12 nie powinno sie nic dziać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5103034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 20.01.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 bezpiecznik masz zapewne 10A (oczywiscie przy zalozeniu, ze masz przylacze trojfazowe) wiec wciaz masz troche zapasu w stosunku do Twoich 6,5kW, natomiast jak bys zamowila 7kW to dostalabys juz 16A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5103065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 20.01.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 w Tauronie musi byc tak samo, bo to nie sa wartosci zalezne od widzimisie pani w okienku tylko wynikaja wprost z mocy-bezpiecznik 20A instaluja jesli prad przy danym przydziale bedzie wiekszy od 16A a mniejszy od 25A i tyle Wszystko się zgadza tylko jeszcze warunki techniczne w danym regionie muszą odpowiadać planowanej mocy przyłączeniowej nowego odbiorcy. I jeszcze zapotrzebowanie roczne musi się określić użytkownik to jeden z pierwszych kroków.Niestety na stronie Taurona wstawili jakieś hasło do dokumentów.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5103101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 20.01.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 z tymi warunkami technicznym to nie do konca tak-u mnie, zeby mnie przylaczyc musieli zmienic transformator w stacji trafo wiec de facto warunkow technicznych nie bylo, mimo ze moc przylaczeniowa mam tylko 11kW, a co do zapotrzebowania rocznego to jest tylko szacunkowe i niezaleznie od tego czy wykorzystasz wiecej czy mniej energii to nikt Ci problemow z tego powodu robil nie bedzie. Tak na prawde to glownie chodzi o to, zeby tak dobrac moc, zeby przy zachowaniu selektywnosci zabezpieczen nie wyrzucalo Ci bezpiecznika w domu przy normalnym uzytkowaniu, wiec teoretycznie najlepiej zamowic jak najwieksza moc, ale z drugiej strony za kazde kW trzeba zaplacic wiec najlepiej jakos to wyposrodkowac, a poza tym celowac raczej w dolny zakres dla danego zabezpieczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5103143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 20.01.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 z tymi warunkami technicznym to nie do konca tak-u mnie, zeby mnie przylaczyc musieli zmienic transformator w stacji trafo wiec de facto warunkow technicznych nie bylo, mimo ze moc przylaczeniowa mam tylko 11kW, a co do zapotrzebowania rocznego to jest tylko szacunkowe i niezaleznie od tego czy wykorzystasz wiecej czy mniej energii to nikt Ci problemow z tego powodu robil nie bedzie. Tak na prawde to glownie chodzi o to, zeby tak dobrac moc, zeby przy zachowaniu selektywnosci zabezpieczen nie wyrzucalo Ci bezpiecznika w domu przy normalnym uzytkowaniu, wiec teoretycznie najlepiej zamowic jak najwieksza moc, ale z drugiej strony za kazde kW trzeba zaplacic wiec najlepiej jakos to wyposrodkowac, a poza tym celowac raczej w dolny zakres dla danego zabezpieczenia Właśnie warunki techniczne sieci zasilającej(trafo) miałem na myśli,co niezbyt precyzyjnie opisałem.W Vattenfall jest inna stawka za kWh powyżej 500 pojechałem wysoko i teraz mam nadpłacone.Selektywność zabezpieczeń to troszkę szerszy i inny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5103235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 20.01.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 a wg mnie selektywnosc zabezpieczen to wlasnie clue calego tego tematu-jak bedziesz mial za mala moc przylaczeniowa to bezpiecznik w domu bedziesz musial dac nieselektywny (chociaz nie wiem czy Ci ktos to odbierze), a wtedy przy kazdej potencjalnej awarii jest duza szansa ze trzeba bedzie latac do skrzynki w ogordzeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5103245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 20.01.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 a wg mnie selektywnosc zabezpieczen to wlasnie clue calego tego tematu-jak bedziesz mial za mala moc przylaczeniowa to bezpiecznik w domu bedziesz musial dac nieselektywny (chociaz nie wiem czy Ci ktos to odbierze), a wtedy przy kazdej potencjalnej awarii jest duza szansa ze trzeba bedzie latac do skrzynki w ogordzeniu Oj widzę, że Pani z branży elektrycznej.A co się stanie jak przed licznikiem 25 A a zalicznikiem 6 bezpieczników B16A każdy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5103292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 20.01.2012 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 tym razem pan, ale to dluga historia, z ta branza tez bym zbytnio nie przesadzal, ale zalezy wszystko od tego jaki ten 25A przed licznikiem i jakie te 16A za licznikiem, przy czym ich ilosc zupelnie nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5103357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 21.01.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 bezpiecznik masz zapewne 10A (oczywiscie przy zalozeniu, ze masz przylacze trojfazowe) wiec wciaz masz troche zapasu w stosunku do Twoich 6,5kW, natomiast jak bys zamowila 7kW to dostalabys juz 16A mam bezpiecznik 20A, przyłącze trójfazowe- to ile mam jeszcze zapasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5103559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 21.01.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 jesli masz bezpiecznik 20A to dostalas z na prawde duzym zapasem w stosunku do mocy przylaczeniowej-na tym bezpieczniku mozna pociaganc do 11kW, wiec mozesz spac spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5103574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.01.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 OK, to ja mam pytanko, w umowie mam bezpiecznik 40A, chciałem dostać 22kw i dostałęm. Ale jaki bezpiecznik powinien być za licznikiem? Bo jeśli np dam mniej niż 40A to nie wykorzystam nawet tej mocy za którą zapłącę a to byłoby bez sensu. Ja chcę korzystać z maksymalnej tj 27,7kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5106348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 22.01.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 jesli masz bezpiecznik 20A to dostalas z na prawde duzym zapasem w stosunku do mocy przylaczeniowej-na tym bezpieczniku mozna pociaganc do 11kW, wiec mozesz spac spokojnie nie wiem, ale to jest baaardzo stare przyłącze, byc moze wtedy byly inne normy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5106462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 22.01.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 OK, to ja mam pytanko, w umowie mam bezpiecznik 40A, chciałem dostać 22kw i dostałęm. Ale jaki bezpiecznik powinien być za licznikiem? Bo jeśli np dam mniej niż 40A to nie wykorzystam nawet tej mocy za którą zapłącę a to byłoby bez sensu. Ja chcę korzystać z maksymalnej tj 27,7kw. przeciez bezpieczniki dajesz na konkretne obwody, wiec nie ma problemu-chyba, ze bedziesz mial obwod trojfazowe, ktory bedzie pobieral ta maksymalna moc i wtedy zasadniczo masz problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5106468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 23.01.2012 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 OK, to ja mam pytanko, w umowie mam bezpiecznik 40A, chciałem dostać 22kw i dostałęm. Ale jaki bezpiecznik powinien być za licznikiem? Bo jeśli np dam mniej niż 40A to nie wykorzystam nawet tej mocy za którą zapłącę a to byłoby bez sensu. Ja chcę korzystać z maksymalnej tj 27,7kw. Co się martwisz. Już Ci dostawca energii zadba, cobyś za duzo nie skorzystał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/page/2/#findComment-5107117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.